Buenas tardes, he estado probando estos días dejando todos los caudalimetros abiertos a tope y el comportamiento de la maquina es el mismo. La temperatura de retorno no sube mas de 31 grados. He indagado un poco sobre la bomba interna de la Vaillant 85/3 y se trata de una Grundfos UPM 2 15-75 130.
Es muy extraño que calentando el ACS, la temperatura de retorno suba hasta los 55 grados, y en el caso de calefacción, el retorno no suba más allá de 30-31 grados, incluso cerrando una planta. En este caso , la temperatura de impulsión si sube, pero el retorno se mantiene igual.
En toda la urbanización tenemos la misma maquina de aerotermia montada, y he podido observar como la maquina de mi vecino sube a la temperatura de impulsión que se le pida, subiendo de tal manera la temperatura de retorno con una diferencia de 5-7 grados entre impulsion y retorno.
Ya se lo comenté a los técnicos de Vaillant en su momento, llegando a desmontar la máquina, quitándole el gas y vuelta a poner el gas. Según ellos funciona perfectamente.
Si fuera problema de la bomba interna, entiendo que tampoco funcionaría en modo ACS, no?
Otra cosa que ocurre y no sé si está relacionado con que hay algo mal en la máquina, es que cuando se va la luz o se resetea la máquina, se pierde toda la configuración de hora, fechas, consumos del mes, mes anterior... se pone todo a 0.
Lo que me extraña es que en modo ACS funciona perfectamente.
Alguien conoce alguna empresa o técnico en Granada que se dedique a aerotermia y trabaje bien?
Es muy extraño que calentando el ACS, la temperatura de retorno suba hasta los 55 grados, y en el caso de calefacción, el retorno no suba más allá de 30-31 grados, incluso cerrando una planta. En este caso , la temperatura de impulsión si sube, pero el retorno se mantiene igual.
En toda la urbanización tenemos la misma maquina de aerotermia montada, y he podido observar como la maquina de mi vecino sube a la temperatura de impulsión que se le pida, subiendo de tal manera la temperatura de retorno con una diferencia de 5-7 grados entre impulsion y retorno.
Ya se lo comenté a los técnicos de Vaillant en su momento, llegando a desmontar la máquina, quitándole el gas y vuelta a poner el gas. Según ellos funciona perfectamente.
Si fuera problema de la bomba interna, entiendo que tampoco funcionaría en modo ACS, no?
Otra cosa que ocurre y no sé si está relacionado con que hay algo mal en la máquina, es que cuando se va la luz o se resetea la máquina, se pierde toda la configuración de hora, fechas, consumos del mes, mes anterior... se pone todo a 0.
Lo que me extraña es que en modo ACS funciona perfectamente.
Alguien conoce alguna empresa o técnico en Granada que se dedique a aerotermia y trabaje bien?