Dudas Toshiba Estia 14 kW

  • Iniciador del tema Iniciador del tema chemazz
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Yo funcionó similar, con unos consumos de unos 20 kW diarios.
32 litros de caudal me parece demasiado. Yo lo dejaría en unos 25 litros que será su nominal.
Yo tengo el caudal a unos 22 litros. Enciendo a las 6 am a 34°. Sobre las 11 am subo a 37/39°, depende del día que haga, así hasta las 24 horas, que corta el termostato. Tengo consigna a 25° para que no pare, porque llega alcanzar 24° el salón. Arriba tengo sobre 20°/ 21. El Acs también lo hago en la franja de 14 a 17 horas.
Tengo una de 8 kW. 100 elementos roca dubal de 70 cm y 4 fancoils
 
32l es un buen caudal pero claro, en muchos momentos va a ser demasiado...

El hecho de que, en cuanto ha venido el frío en serio la máquina se mantiene encendida en ciclos mas largos, es la señal de que, caudales así o asá, está sobredimensionada y cuando venga la primavera estarás igual de nuevo.

Bueno al final, hay todavía muchos mas que ni en pleno frió son capaces de hacer ciclos largos. Date un canto...

También os digo que, nuestra empresa es bastante quisquillosa con el tema rendimiento y garantía de la eficiencia estacional, y cada vez es mas complicado ajustar el equipo perfecto porque en invierno hay picos que cubrir, y los otoños y las primaveras cada vez son mas largos.

Miro los datos en equipos que iban finos a mas no poder y ya este año han habido un % de ciclos mas que en años anteriores. Y quizás en vez de la 10 le hubiera metido la 7.

Saludos.
 
Buenos días actualizo datos y pongo la gráfica del 20 de diciembre que en Madrid tuvimos unas temperaturas bastante suaves.

[Nergiza.com] Dudas Toshiba Estia 14 kW

Desde luego ha mejorado mucho con respecto a la primera que puse.

Resumo los cambios en la configuración por si a alguien le sirviera.
- bajar la velocidad de la bomba de la aerotermia al 50% de 33L/min a 18L/min. La bomba secundaria la he dejado al máximo de velocidad para que mueva agua a los radiadores.
- subir la temperatura de consigna en el termostato a una temperatura que por temperatura de impulsión de agua te cueste alcanzar.
- modo silencio activado en las horas que trae por defecto la máquina, de 22:00 a 06:00, esto no limita la potencia, lo único que puedes hacer es bajar la temperatura de impulsión de agua entre 3 y 5 grados con respecto a lo que tienes en horas "sin silencio".
- Aunque no afecte a las paradas/arranques, ahora tengo la maquina funcionando con curva de compensación. 38º a 10º, 42º a 0º, 46º a -10º y 50º a -20º. Es decir la máquina está impulsando en la horquilla de 38-42º y alcanzamos una temperatura ambiente de 21,5ºC en la habitación más fría.

Aún asi, creo que mi principal problema era que el termostato Honeywell cortaba la bomba secundaria por consigna alcanzada. Esto me ha ayudado a investigar todo el tema de los DN codes de Toshiba.

Añado que tras el pico de calentamiento de ACS que es de 13:00 a 13:00, tengo puesta la depuradora de la piscina que gasta 1kW de 13:30 a 14:30

Un saludo y muchas gracias a todos por vuestros consejos desinteresados.
 