Elección equipo de aerotermia sin suelo radiante

  • Iniciador del tema Iniciador del tema batracio
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Me pasó algo parecido. Yo cambié mi caldera de gas justo a tiempo, antes de que los precios se dispararan. Calcule la potencia a partir del consumo y me salían 16 kW, pero me la jugué y cogí el modelo más grande que podía poner entonces en monofásico: una monobloc de 14 kW. Más adelante hice el cálculo en serio, y se ve exactamente por qué se queda corta.

Antes de elegir máquina te conviene un cálculo de pérdidas de la casa, habitación por habitación. Yo lo hice aquí y me llevó menos de 15 minutos, con todos los detalles:
heatlosspro.cloud/s/YAzppFumRwF3TzRGRBaV0g
Solo tienes que poner la temperatura exterior mínima que esperas donde vives. Así ves exactamente la temperatura de impulsión más baja con la que puedes apañarte, y por tanto el mejor rendimiento. Si pones la tubería que ya tienes, también te indica si sigue siendo suficiente.
qué consuimos tenías para que te arrojen una potencia necesaria de 16kw en málaga? vives en un castillo o algo?
 
Jaja, ¡con esas pérdidas podría haber sido un castillo! En realidad es mi casa en Bélgica: un piso en un antiguo edificio industrial, sin nada de aislamiento en la segunda planta. Esas superficies verdes son donde pienso poner algo de aislamiento por dentro; si las pulsas, ves las capas que tengo pensadas y lo que ahorran.

En Málaga calentamos con una bomba de calor aire-aire de unos 8 kW. (heatlosspro.cloud/s/6iODbuKAALxUkus1H1HxKQ)

Los 16 kW salieron de una estimación por consumo, sin números buenos de verdad. O sea, era una aproximación gruesa, no un cálculo.

Cuando lo hice habitación por habitación, poniendo -5 °C de diseño, salen del orden de 19 kW en unos 400 m². Por eso la monobloc de 14 kW se queda corta los días fríos. El problema empieza cuando baja de unos 5 °C y entran los desescarches.
 
Pero qué consumos tenías para que te saliera esa estimación. Por cierto los consumos son números buenos y fiables.
 