Picos de potencia en aerotermia Kosner

No son desescarches, se producen todo el dia y todos los dias.

Y está mas o menos 20-30 min ON y 20-30 min OFF

Yo diría que arranca, calienta muy rápido el DI, unos 20 min, y luego se para. El agua del DI circula por el suelo y en otros 20 min ha bajado de temperatura, provocando un nuevo arranque. Y así hasta el infinito y más allá...
Ahh vale! Por eso duran más....
 
Hola,

Parece un caso claro de sobredimensionamiento. La máquina arranca con gasto alto de potencia y antes de llegar a modular se reduce el delta entre impulsión y retorno y entonces para.

Una posible solución como indica Irene es poner un DI más grande, con lo que aumentas el volumen de agua y debería alargar esos ciclos.

Un saludo.
 
Hola,

Tengo desde hace unos 4 años una aerotermia Kosner con las siguientes características:
  • Kosner Aquaris V5 10 R32
    • Potencia térmica nominal (A7/W35): 9,8 kW
  • Kosner integra 190
    • Capacidad total: 190 litros
    • 150 L para ACS
    • ~40 L como volumen técnico / inercia de calefacción
Con suelo radiante en una casa de unos 100m2 hábiles, la casa está bien aislada (con aislamientos estándar, y unas ventanas buenas)

Este invierno me han venido ha hacer unos arreglos en la aerotermia, poner un filtro desfangador, separarla de la pared para que funcione mejor y limpiar porque al parecer estaba sucia por dentro al no tener filtro.

Los técnicos que me dijeron que eran del servicio técnico al parecer no eran del servicio técnico de aerotermia de Kosner no se si me la dejaron mal configurada pero estos meses me ha venido 300€ de factura de luz (el año pasado pagamos sobre unos 180€ en los mismos meses) y me puse a ver porque era esto.

Este equipo no tiene una monitorización que pueda ver que está ocurriendo así que lo único que tengo es la monitorización de la energía consumida en la aplicación de las placas fotovoltaicas, no es lo mejor pero es la única manera que tengo. Y veo que la máquina funciona con picos de trabajo muy seguidos, arranca y para muchísimas veces. Por lo que he leído esta no es la manera correcta de funcionar.

No se si me podeís ayudar al respecto porque no se muy bien que hacer, adjunto dos PDFs, uno con la configuración que tengo en el equipo y otra con los pantallazos de la potencia (con esos picos).

Si necesitáis algo más decidme y lo miro.
Muchas gracias!

Yo empezaría por lo simple: comparar kWh reales mes a mes, no euros.

Si antes consumía 800 y ahora 1200, algo hay, pero puede ser mezcla de frío + tarifa + configuración.

Lo de tantos arranques/paradas pinta a poco volumen o control raro. Si ya bajaste impulsión a 30 y sigue igual, miraría bomba secundaria, caudales y si ese depósito de 40L no se queda cortisimo.

Y pediría al SAT que deje por escrito qué tocaron, porque “limpiar y separar de la pared” no debería cambiar tanto el comportamiento.
 
Última edición:
No son desescarches, se producen todo el dia y todos los dias.

Y está mas o menos 20-30 min ON y 20-30 min OFF

Yo diría que arranca, calienta muy rápido el DI, unos 20 min, y luego se para. El agua del DI circula por el suelo y en otros 20 min ha bajado de temperatura, provocando un nuevo arranque. Y así hasta el infinito y más allá...
He estado pensando, porque yo tengo el mismo problema de sobredimensionado, de hecho mi gráfica es casi calcada, pero en mi caso ya tengo un deposito de 150L.

Tengo 2 preguntas:

1. Aunque no sea por desescarches, siempre se había comentado en este foro que entre 1-2 paradas a la hora, aunque no era ideal, era aceptable. En mi caso funciona entre 20-30 min, para otros 20 min y entonces se enciende. Eso da un arrancada a la hora, sea por desescarche o no, hasta que punto es preocupante? Soy consciente que no es el funcionamiento ideal porque no modula, pero como las soluciones son ta caras, realmente se va a reducir mucho la vida del compresor con una parada a la hora?

2. Como podria calcular el tamaño del deposito de inercia que conseguiria reducir los arranques?
 
Eso da un arrancada a la hora, sea por desescarche o no, hasta que punto es preocupante? Soy consciente que no es el funcionamiento ideal porque no modula, pero como las soluciones son ta caras, realmente se va a reducir mucho la vida del compresor con una parada a la hora?
No creo que sea dramático pero tampoco óptimo.

Te refieres a calefacción, refrigeración o ambos?

En mi opinión no creo q valga la pena hacer ninguna modificación de la instalación, haz lo que puedas mediante configuración.
 
En mi opinión no creo q valga la pena hacer ninguna modificación de la instalación, haz lo que puedas mediante configuración.
es justo lo que pensaba... El otro día vino un ingeniero de saltoki y me comento que lo único que podia hacer era bajar lo Hz del compresor. Creo que estaba a 70 Hz y lo bajo a 50Hz. De momento no se ha notado nada. La verdad es que no tengo mucha esperanza.

En mi caso es solo calefacción.
 
Cambiar los Hz de un compresor es limitar por arriba no por abajo.

Tu problema es que la modulación del equipo es inexistente por falta de control, falta de modulación y ser un equipo básico. Así que dile al técnico de Saltoki que no te cuente películas...

Para que lo entiendas es como ir al taller:
  • Manolo no puedo ir a 15 con el coche... como mínimo se me pone a 40 por la zona urbana
  • Vale Pepe no te preocupes, te voy a poner un tope para que no pase de 130
  • Pero Manolo yo no voy a 130 nunca en zonas urbanas...
No tiene ningún sentido. Es problema de software, control, cálculo y dimensión. Todas esas cosas en las que nos empeñamos algunos locos del mundillo.
 
Cambiar los Hz de un compresor es limitar por arriba no por abajo.

Tu problema es que la modulación del equipo es inexistente por falta de control, falta de modulación y ser un equipo básico. Así que dile al técnico de Saltoki que no te cuente películas...

Para que lo entiendas es como ir al taller:
  • Manolo no puedo ir a 15 con el coche... como mínimo se me pone a 40 por la zona urbana
  • Vale Pepe no te preocupes, te voy a poner un tope para que no pase de 130
  • Pero Manolo yo no voy a 130 nunca en zonas urbanas...
No tiene ningún sentido. Es problema de software, control, cálculo y dimensión. Todas esas cosas en las que nos empeñamos algunos locos del mundillo.
Me encanta como explicas las cosas.

Estas máquina, yo tengo una, no modula a la baja, si están sobredimensionadas no pueden funcionar a menos HZ/KWH/etc, es como si tienes un Ferrari y te dicen que no puede correr a menos de 50km/h. Es algo de software, etc. Yo lo que hago es impulsar a la menor temperatura posible en Invierno y a la mayor en verano, para tener confort, pero igualmente no baja de un consumo de X KWH
 
No tiene ningún sentido. Es problema de software, control, cálculo y dimensión. Todas esas cosas en las que nos empeñamos algunos locos del mundillo.
Pues muchas gracias por la info! La verdad es que ya han venido 3 ingenieros diferentes y ni así...

Lo que me dicen es que la modulación depende de la potencia máxima de la máquina. Mi máquina esta sobredimensionada, y cuando no es invierno necesita menos que su mínimo, como no puede modular se para. Según ellos no se puede modificar, mi maquina tiene un mínimo de modulación de 2KW y no puede funcionar a menos. Todo según ellos.

@Eco-Calderas si supieras alguna forma de modificar ese mínimo, me haría un favorazo. Previo pago si hace falta, que ya entiendo que te gaas la vida con esto. aunque yo vivo lejos de tu zona.
 
Me encanta como explicas las cosas.

Estas máquina, yo tengo una, no modula a la baja, si están sobredimensionadas no pueden funcionar a menos HZ/KWH/etc, es como si tienes un Ferrari y te dicen que no puede correr a menos de 50km/h. Es algo de software, etc. Yo lo que hago es impulsar a la menor temperatura posible en Invierno y a la mayor en verano, para tener confort, pero igualmente no baja de un consumo de X KWH
Yo me encuentro con lo mismo. Tambien bajado la T impulsión, empecé a 44ºc y he bajado hasta 38ºc, y el consumo es el mismo y la duración/cantidad de las paradas es la misma. Por lo que si me consume lo mismo supongo que sale a cuenta la Timpulsión más alta, así llega antés a la T consigna.

Lo único que no he probado, que no mejoraría la modulación pero puede que si las paradas, es modificar los parametros que la hacen parar ( se llama histéresis?). Me refiero a que actualmente se para cuando la T retorno = T impulsión -4ºC. si ese parametro se modificara a que se pare solo cuando són iguales, por ejemplo,se reduciería el númer de paradas? Hablo des del desconocimiento técnico, utilizando solo la lógica.
 
Yo me encuentro con lo mismo. Tambien bajado la T impulsión, empecé a 44ºc y he bajado hasta 38ºc, y el consumo es el mismo y la duración/cantidad de las paradas es la misma. Por lo que si me consume lo mismo supongo que sale a cuenta la Timpulsión más alta, así llega antés a la T consigna.

Lo único que no he probado, que no mejoraría la modulación pero puede que si las paradas, es modificar los parametros que la hacen parar ( se llama histéresis?). Me refiero a que actualmente se para cuando la T retorno = T impulsión -4ºC. si ese parametro se modificara a que se pare solo cuando són iguales, por ejemplo,se reduciería el númer de paradas? Hablo des del desconocimiento técnico, utilizando solo la lógica.
Si estas hablando de Suelo Radiante, yo ahora ya estoy con el Refrescante y no le acabo de pillar el truco, te cuento lo que yo hacía en invierno.
No he leido si tienes Radiadores o SR.
Si es SR yo empece con 40 grados y termostatos, pero cambié rápido a dejar los termostatos a 25 grados y bajar la temperatura de impulsión a 34, 32, 30, 28 (eso ya en primavera).
De esta manera me aseguraba que la máquina trabajase el máximo tiempo posible, no se parase, y tener la casa a 21 grados aprox. Depende del frío con 32 grados no le daba y subía a 34, etc.
 
Atrás
Arriba