Picos de potencia en aerotermia Kosner

Pues muchas gracias por la info! La verdad es que ya han venido 3 ingenieros diferentes y ni así...

Lo que me dicen es que la modulación depende de la potencia máxima de la máquina. Mi máquina esta sobredimensionada, y cuando no es invierno necesita menos que su mínimo, como no puede modular se para. Según ellos no se puede modificar, mi maquina tiene un mínimo de modulación de 2KW y no puede funcionar a menos. Todo según ellos.

@Eco-Calderas si supieras alguna forma de modificar ese mínimo, me haría un favorazo. Previo pago si hace falta, que ya entiendo que te gaas la vida con esto. aunque yo vivo lejos de tu zona.
La única forma de bajar el mínimo de velocidad de un compresor y tener uno mas pequeño. La velocidad mínima lo dice el nombre, es la mínima posible. Solo puedes aumentar inercia si es un caso grave.
 
Si estas hablando de Suelo Radiante, yo ahora ya estoy con el Refrescante y no le acabo de pillar el truco, te cuento lo que yo hacía en invierno.
No he leido si tienes Radiadores o SR.
Si es SR yo empece con 40 grados y termostatos, pero cambié rápido a dejar los termostatos a 25 grados y bajar la temperatura de impulsión a 34, 32, 30, 28 (eso ya en primavera).
De esta manera me aseguraba que la máquina trabajase el máximo tiempo posible, no se parase, y tener la casa a 21 grados aprox. Depende del frío con 32 grados no le daba y subía a 34, etc.
En mi caso es por radiadores, mismo comportamiento y también Kosner aquaris, pero solo para calefacción.
 
Atrás
Arriba