Buenos días,
ayer vinieron y solo tuvieron que romper en la pared del baño donde está la máquina (planta superior) que da con le cuarto principal. Es cierto que ahora si que refresca algo más, pero también es porque la velocidad que estaba puesta es la máxima. Por la noche en el cuarto, si ponía la velocidad en Auto (que parece que es bajo) no era capaz de bajar la temperatura, ¿es normal o me toca seguir reclamando?

Me falta por saber que debo de esperar de este tipo de instalación. Es decir, si yo en una habitación estoy a 29º y enciendo solo esa habitación con la ventilación en bajo, ¿a qué temperatura debe de llegar y en cuanto tiempo? ¿Hay forma de calcular eso?

Ahora mismo, con velocidad alta, de 29 baja a 26 es aproximadamente una hora mas o menos y más allá de 25 no baja.

Pregunté sobre el tema de que echaba aire no muy caliente la máquina exterior pero me contó un rollo sobre la media de temperatura anual en Málaga y que en función de la diferencia de temperatura puede ser normal, no me enteré mucho la verdad. También he recibido la respuesta de Panasonic y lo único que me han dicho es que si está en garantía que lo gestione la empresa instaladora.

Un saludo,
Alberto.
 
Ahora mismo, con velocidad alta, de 29 baja a 26 es aproximadamente una hora mas o menos y más allá de 25 no baja.
son datos normales para fancoils. EN mi caso tarda bastante más de una hora en bajar esos tres grados los días de más calor e impulsando a 10. Siempre puedes probar a bajar aún más la temperatura de impulsión pero a costa del rendmimiento
 
En primer lugar en Málaga, no se puede dejar sin aislar piezas y tubos... o van a condensar. Si han dejado la altura desagues mal, pues empezamos bien. En la foto del equipo, ya se ven tubos sin aislar echando chorros.

No ha quedado claro si el caudal sube cuando se activa el fancoil de arriba, como hace con en el de abajo...

14 l con la máquina pareada a santo de qué? mueve agua el espíritu santo?

26 l con equipo en marcha está bien

26 l a 10º debería de dar suficiente potencia para mantener una casa fría de 120 m2 por tanto, podría ser una cuestión de fallo garrafal de diseño mas que del equipo.

La máquina debería expulsar aire a 45º, si echa frío puede ser fácil que estaba con el ACS liada justo cuando has mirado. Si en enfriamiento activo, sale a menos que el ambiente de la calle, entonces es que no hay intercambio.

La máquina no es pequeña, los fancoils acabo de mirar y creo que tampoco.

En mi opinión es fallo garrafal de diseño pero... los vecinos enfrían? eres solo tu?

Saludos
 