Consulta Splits nuevos en loft, subir monofásica o conectarlos a trifásica

> Además, si te corta el "contador" de poco sirve que el magnetotérmico sea rearmable.

Por el "contador" preguntaba precisamente, no por un magnetotérmico rearmable.
 
Entonces a que viene lo de los tres intentos?
Me parece que aquí hay un follón de tres pares...
Si te corta el contador por exceso de consumo, sólo hay dos formas de rearmarlo:
-. accediendo al contador físicamente y presionando el botón
-. desconectando en tu cuadro eléctrico el interruptor general, esperar unos segundos y volverlo a activar.
Creo que se están mezclando temas y conceptos.
Mira el post #6 de Irene.
 
Sin ser de mi excesivo conocimiento, 21kW en splits me parece mucho; es un loft de techo muy alto o muy amplio?
Creo que ha sido Pablo que te ha señalado que la potencia a contratar está cerca de los 6kW; yo miraría de contratar en corto con miras a subir si es necesario.
Es que son 7 kW termicos, no eléctricos.

No tenía climatización individual. Acabo de instalar 3 splits de 7 kW cada uno. Según especificación, calentando consumen 2200 W cada uno y enfriando 2400 W cada uno.

Es decir, los 3 a máxima potencia (muy raro sería, pero bueno...) demandarían 7,2 kW
 
Yo creo que es cierto.
He tenido que instalar un diferencial (no magnetotérmico) auto-rearmable y efectivamente, hace 3 intentos de rearme, tras haber saltado (1 min, 3 min y 10 min). Si vuelve a saltar a la tercera, permanece desconectado.
Es normal que un autorearmable mo haga. Se supone que opera sin supervision de usuario, por lo que si no se desconecta ninguna carga, seguirá rearmando hasta el infinito y más allá...

Pero el CONTADOR no tiene ni guns limitacion de rearmes manuales por exceso de potencia.
 
Es normal que un autorearmable mo haga. Se supone que opera sin supervision de usuario, por lo que si no se desconecta ninguna carga, seguirá rearmando hasta el infinito y más allá...

Pero el CONTADOR no tiene ni guns limitacion de rearmes manuales por exceso de potencia.
Sí, gracias, lo he entendido. Al escribir mi post pensaba que se diferenciaba entre magneto y diferencial.
 
Posteriormente a abrir hilo he averiguado que lo que tengo es otra cosa, quería editar pero veo que no puedo.

Resulta que mi cuadro de trifásica y mi cuadro de monofásica están conectados ambos a la acometida de trifásica (el de monofásica entre una fase y neutro). La acometida de monofásica consiste en dos cables cortados y yo no me había percatado.

O sea que lo único que tengo contratado es 3,4 kW de trifásica y ahora mismo he conectado 3 splits de 7 kW a una sola fase ja ja ja ja oops.

En otras palabras, no tengo que elegir entre reconectar o subir potencia sino que tengo que hacer las dos cosas. Eso sí, gracias a vuestros comentarios, subiré a menos de 10 kW.

Muchísimas gracias.
Veo que tienes dos frentes abiertos:

Lo primero te recomiendo que te decidas si quieres seguir manteniendo el suministro trifásico o, si no tienes previsto conectar cargas trifásicas en el futuro (el uso ya va a ser los electrodomésticos habituales) hacerlo monofásico. Cambiarlo a monofásico implicará hacer cambios en el cuadro o hacer un nuevo boletín probablemente, pero te olvidas para siempre de estar pendiente de que las cargas de cada fase estén balanceadas.
El que te instaló los splits es un chapuzas en toda regla ¿cómo se le ocurre conectarte todos los splits a la misma fase? Si lo mantienes trifásico tendrás que conectar cada split en una fase, como bien dices, y sería bueno que llames a un electricista para eso. Habla con el electricista pros y contras de seguir en trifásico o pasar a monofásico en tu instalación concreta, y ya decides.

Otro asunto es la potencia contratada. Como ya ha dicho @Irenergía , el hecho de subirla cuesta un dinerillo, aparte de que incrementa la factura mensual, por lo que hay que meditar a cuánto subir. Además ten en cuenta que por ley solo están obligados a permitirte una subida al año, y aunque habitualmente con tal de subir y ganar más dinero suelen hacer la vista gorda, si quieres volver a hacer una subida antes del año podrían ponerte problemas. Es muy importante no subir de más, pero también es conveniente no subir de menos por si se ponen estrictos y no te permiten volver a subir antes del año. Mi consejo sería que, como te han comentado antes, te registres en la web de la distribuidora y veas las potencias que realmente demandas. Si con los 3 splits te salta, haz las pruebas con 2 ó con 1 y ve mirando potencias durante una buena temporada. Antes de decidirte a subir analiza la potencia que demandan y la potencia que demandaba el resto de tu instalación antes de haber instalado los splits. Haciendo estas pruebas también podrás valorar si realmente necesitas que funcionen los 3 a la vez o si con dos simultaneamente te vale y puedes contratar menos potencia.
 
Última edición:
> Entonces a que viene lo de los tres intentos?

Es simplemente algo que oí por ahí una vez en relación con el contador y me preguntaba si es un bulo, por lo visto lo es.

> Me parece que aquí hay un follón de tres pares...

No lo creo, a mí me ha quedado ya todo super claro y vuestros mensajes son muy coherentes.

> Si te corta el contador por exceso de consumo, sólo hay dos formas de rearmarlo:
> -. accediendo al contador físicamente y presionando el botón
> -. desconectando en tu cuadro eléctrico el interruptor general, esperar unos segundos y volverlo a activar.

Entendido. Y el bulo era que no puedes rearmar todas las veces que quieras sino que después de 3 o 4 veces ya no rearma y tienes que llamar a la distribuidora o a la comercializadora, no recuerdo bien la milonga.

> Creo que se están mezclando temas y conceptos.

Yo tengo todo claro ya. Comenté que al encender splits a lo loco saltó "de fuera" (no de mi cuadro) y al cortar yo mi cuadro rearmó, muy típico.

> Mira el post #6 de Irene.

El #6 es mío :)
 
Muchísimas gracias, EduMoreno.

> Otra cosa que estaría bien es que te registres en la web de tu DISTRIBUIDORA (no tu comercializadora) para poder consultar los consumos y lo mas interesante, las potencias maximas demandadas. Asi podrás investigar/controlar la potencia de cada cosa y evitar simultanear.

> Mi consejo sería que, como te han comentado antes, te registres en la web de la distribuidora y veas las potencias que realmente demandas.

No tenía ni idea de que esto pudiera hacerse, buenísimo consejo. Por otro lado, viendo esto:

> 2 veces la potencia contratada durante 5 minutos
> 1,5 veces la potencia contratada durante 15 min
> 1,2 veces durante 30 minutos

Desde luego saltó antes de llevar media hora pero fue una prueba muy bestia, básicamente arrancar todo a ful (pedirle a los 3 splits que me pusieran el loft a 10 grados, vaya). Encima los tengo conectados todos a la misma fase, pero eso es otro tema.

> El que te instaló los splits es un chapuzas en toda regla ¿cómo se le ocurre conectarte todos los splits a la misma fase?

Pues porque el cuadro de monofásica parecía alimentarse de una acometida de monofásica y luego resultó que no, que está enganchado entero a una fase de la acometida de trifásica. Esa conexión no era evidente.

Dicho esto, el instalador es un chapuzas que no os podéis imaginar, como muestran las fotos de mi valoración en Google.

> Si lo mantienes trifásico tendrás que conectar cada split en una fase, como bien dices, y sería bueno que llames a un electricista para eso.

Sin duda lo haré así.
 
Desde luego saltó antes de llevar media hora pero fue una prueba muy bestia, básicamente arrancar todo a ful (pedirle a los 3 splits que me pusieran el loft a 10 grados, vaya).
Qué bestia! 😂

Ya has comprobado que si te empeñas en que salte, salta.

Ahora podrías comprobar que con un poco de cuidado y conociendo estos detalles que te hemos dado puedes manejarte dentro de unos limites de manera cómoda.

Por curiosidad, cual es tu DISTRIBUIDORA? Que no es tu comercializadora. Segun donde vivas te corresponde una u otra.

En mi caso es I-De (Iberdrola distribución) y tienen un area cliente muy completo donde puedes hacer mediciones de consumo bastante detalladas.
 
Por curiosidad, cual es tu DISTRIBUIDORA? Que no es tu comercializadora. Segun donde vivas te corresponde una u otra.

En mi caso es I-De (Iberdrola distribución) y tienen un area cliente muy completo donde puedes hacer mediciones de consumo bastante detalladas.
@Polvorilla si no sabes cuál tienes la puedes buscar por tu dirección o mirar en tu factura. En tu perfil pone que vives en Madrid, así que te corresponde Iberdrola Distribución o Unión Fenosa Distribución. Si tienes dudas, puedes guiarte también por el código CUPS de tu suministro (sale en tu factura) Si tu CUPS empieza por ES0021 es Iberdrola Distribución, y si empieza por ES0022 es Unión Fenosa Distribución.
Regístrate en el área de cliente, es gratis, rápido y fácil, solo necesitas algún dato que aparece en tu factura.
Una vez dentro podrás ver la potencia máxima que te registró cuando hiciste la prueba con los splits y saltó el ICP del contador digital, y también el consumo que tenías el día "D" a la hora que te saltó haciendo la prueba con los 3 Splits a la vez.

El hecho de que estuvieran conectados todos a la misma fase no influye en cuanto a que te saltase el ICP digital, ya que en trifásico considera la suma de las fases. También por curiosidad, ¿cuánto fueron esos valores de potencia y de consumo? Si tardó casi media hora en saltar, igual sólo necesitas aumentar la potencia mínimamente o con suerte ni siquiera necesitas aumentarla si no vas a volver a repetir las condiciones de la prueba.
 
Última edición:
> Ya has comprobado que si te empeñas en que salte, salta.

Todo es ponerse :LOL:

> Ahora podrías comprobar que con un poco de cuidado y conociendo estos detalles que te hemos dado puedes manejarte dentro de unos limites de manera cómoda.

Tengo la manera fetén con eso de loguearme y la manera cutre: poner X consumo, cronometrar a ver cuánto tarda en saltar y con tus baremos veo qué % me paso de lo que tengo contratado :LOL:

> Por curiosidad, cual es tu DISTRIBUIDORA? Que no es tu comercializadora. Segun donde vivas te corresponde una u otra.

Me suena que me hayan comentado Fenosa, no lo sé pero tengo pensado averiguarlo.

> En mi caso es I-De (Iberdrola distribución) y tienen un area cliente muy completo donde puedes hacer mediciones de consumo bastante detalladas.

Me estoy enterando de mil cosas más de lo que inicialmente me hacía falta, de verdad muchas gracias.
 
Joder, EduMoreno, me lo pones en bandeja :oops:

Pues a ello voy porque si es tan inmediato no me voy a quedar con la curiosidad de ver cómo se refleja ese máximo concreto.

> También por curiosidad, ¿cuánto fueron esos valores de potencia y de consumo?

Bueno, supuestamente los splits consumen 2400 kW cada uno como mucho, los arranqué a ful pero hice una chapuza monumental: todo a una fase y las otras dos sin nada, así que es poco más que una anécdota, pronto corregiré todo gracias a vuestra ayuda.
 
Atrás
Arriba