Monofásica VS Trifasica en vivienda

  • Iniciador del tema Iniciador del tema spyfly
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
una duda... como sabes que tu acometida soporta 22kw. ¿por la sección del cableado? ¿por los fusibles de caja? ¿por que tiene IGA de 32A?
Porque asi aparece en la distribuidora

Dices que tienes contratado 9,9kw trifasicos y que puedes consumir totalmente desbalanceado. Podrias hacer un 9,6 + 0 + 0 y el contador no te cortaría en nigun momento. Para hacer eso necesitas en las fases IGA de 50A (si los cálculos no me fallan el de 40A no te llega 9200w). Con lo cual la acometida tuya ha de ser como minimo de 50A por fase, el fusible tambien y el IGA tambien... ¿no? Así si te permite hacer un 9,6 + 0 +0 sin problema. Bajo ese supuesto de 50A por fase tu acometida soporta 50x400x1.732 = 34,6kw no me salen los 22kw que mencionas. ¿donde me he perdido?
Los tengo de 40 A, nunca llegare a usar los 9,9 en una sola fase.

Con los AC y el cargador que son trifasicos suponenen los consumos maximos, y no necesito tener limitadores de mas amperaje (40 A) Los fusibles no los he tenido que mirar nunca y no se de cuanto son.

Deja de darle tantas vueltas, tu solo te estas mareando. Dile al chispas lo que necesitas y ya te hara el la instalacion, siempre que sepa lo que hace, claro.
 
Porque asi aparece en la distribuidora


Los tengo de 40 A, nunca llegare a usar los 9,9 en una sola fase.

Con los AC y el cargador que son trifasicos suponenen los consumos maximos, y no necesito tener limitadores de mas amperaje (40 A) Los fusibles no los he tenido que mirar nunca y no se de cuanto son.

Deja de darle tantas vueltas, tu solo te estas mareando. Dile al chispas lo que necesitas y ya te hara el la instalacion, siempre que sepa lo que hace, claro.
Pienso que @spyfly simplemente quiere entender para poder tomar decisiones razonadas y no estar prisionero de lo que le digan.

Me parece una buena opcion.
 
una duda... como sabes que tu acometida soporta 22kw. ¿por la sección del cableado? ¿por los fusibles de caja? ¿por que tiene IGA de 32A?

Si viene determinado por secciones de fases.
[Nergiza.com] Monofásica VS Trifasica en vivienda


Lo que quería decir es eso, si optas por la trifasica con que te ponga sección de 6 mm2/ 10mm2 en fases, suficiente. es absurdo poner 16mm2 (salvo cuestiones de caida de tensión claro esta)

Si multiplicas la maxima de cada sección 9,2 kW por 3 da esos 27 máximos. Lo puedes tratar como 3 acometidas juntas...


Por eso que con un boletín de 17 18 kW mas que de sobra.. y te ahorras tambien.
 
Si viene determinado por secciones de fases.
Ver el archivos adjunto 40850

Lo que quería decir es eso, si optas por la trifasica con que te ponga sección de 6 mm2/ 10mm2 en fases, suficiente. es absurdo poner 16mm2 (salvo cuestiones de caida de tensión claro esta)

Si multiplicas la maxima de cada sección 9,2 kW por 3 da esos 27 máximos. Lo puedes tratar como 3 acometidas juntas...


Por eso que con un boletín de 17 18 kW mas que de sobra.. y te ahorras tambien.
Esos 10mm2 que aparecen en boletin a que se refiere??? A lo que hay detras de contador o a lo que llega de acometida de la calle??

Quiero decir que entiendo que desde contador para adelante yo puedo ponerlo lo que quiera, 10, 16 o 25… ¿no?
 
Esos 10mm2 que aparecen en boletin a que se refiere??? A lo que hay detras de contador o a lo que llega de acometida de la calle??

Quiero decir que entiendo que desde contador para adelante yo puedo ponerlo lo que quiera, 10, 16 o 25… ¿no?
En el boletín puede aparecer la sección de varios tramos:

-Acometida: Línea que va desde la distribución (subterránea o aérea) hasta el Cuadro General de Protección del edificio (CGP), que contiene fusibles.
-Línea general de alimentación: Tramo que va desde la CGP hasta el cuadro de protección y medida (CPM), es decir, a donde están los contadores.
-Derivación individual: Tramo de línea que va desde el contador (CPM) hasta el cuadro general de mando y protección de la vivienda (CGMP), en el que tendrás el IGA, diferenciales y el resto de protecciones de los diferentes circuitos.

Esto dependerá de si se trata de una vivienda unifamiliar, de un piso, etc.
 
En el boletín puede aparecer la sección de varios tramos:

-Acometida: Línea que va desde la distribución (subterránea o aérea) hasta el Cuadro General de Protección del edificio (CGP), que contiene fusibles.
-Línea general de alimentación: Tramo que va desde la CGP hasta el cuadro de protección y medida (CPM), es decir, a donde están los contadores.
-Derivación individual: Tramo de línea que va desde el contador (CPM) hasta el cuadro general de mando y protección de la vivienda (CGMP), en el que tendrás el IGA, diferenciales y el resto de protecciones de los diferentes circuitos.

Esto dependerá de si se trata de una vivienda unifamiliar, de un piso, etc.
Pero las compañías aun meten secciones de 10 mm como acometida General de vivienda??? es bastante poco la verdad… pensaba que con menos de 16 o 25 mm de acometida ya no trabajaría hoy en día
 
Pero las compañías aun meten secciones de 10 mm como acometida General de vivienda??? es bastante poco la verdad… pensaba que con menos de 16 o 25 mm de acometida ya no trabajaría hoy en día
Ten en cuenta que no solo importa la sección, también el material. Las acometidas muchas veces vienen en aluminio, para el cual necesitas un 60% más de sección.
 
Porque asi aparece en la distribuidora


Los tengo de 40 A, nunca llegare a usar los 9,9 en una sola fase.

Con los AC y el cargador que son trifasicos suponenen los consumos maximos, y no necesito tener limitadores de mas amperaje (40 A) Los fusibles no los he tenido que mirar nunca y no se de cuanto son.
Entonces en tu caso con IGA de 40A si confirmas que los fusibles también son de 40A podríamos decir que tu máximo desbalanceado es de 9,2 en una sola fase ya que los 40A te lo limitan?

Es por aprender como funciona esto de la trifásica...
:)

y derivado de esto me surge esta duda... quien decide el tamaño de los fusibles y del IGA. Es decir cuando yo pido una acometida para vivienda nueva ellos me piden poner por mi mismo la CGP y la CPM y mi cuadro eléctrico. Yo puede decirle al electricista que me monte fusibles de 50A e IGA de 50A y que mi solicitud de acometida a UFD sea de trifásica con una potencia de 14kw??

Ten en cuenta que no solo importa la sección, también el material. Las acometidas muchas veces vienen en aluminio, para el cual necesitas un 60% más de sección.
Pues mira... algo había escuchado de que iban en aluminio si, pero no sabía que penalizaba tantísimo!!!
 
Entonces en tu caso con IGA de 40A si confirmas que los fusibles también son de 40A podríamos decir que tu máximo desbalanceado es de 9,2 en una sola fase ya que los 40A te lo limitan?

Es por aprender como funciona esto de la trifásica...
:)

y derivado de esto me surge esta duda... quien decide el tamaño de los fusibles y del IGA. Es decir cuando yo pido una acometida para vivienda nueva ellos me piden poner por mi mismo la CGP y la CPM y mi cuadro eléctrico. Yo puede decirle al electricista que me monte fusibles de 50A e IGA de 50A y que mi solicitud de acometida a UFD sea de trifásica con una potencia de 14kw??


Pues mira... algo había escuchado de que iban en aluminio si, pero no sabía que penalizaba tantísimo!!!


Esto ya es rizar el rizo demasiado, y sinceramente es algo que obsesiona de mas.

La respuesta es el REBT. normativa.


El electricista tiene que establecer un grado de electrificación, basica avanzada, y de ahí sale el amperaje del iga.

En monofasico
SI quieres electrificación a 63 A pondrá el boletín a max 14,45.

En trifasico
te pondrá un iga de 20A (cada fase. ) 60A en total

Si no hay sobredimensionamientos absurdos como el planteado de poner 40 kW de boletín. .

Pero como hemos dicho 47852039750234502493 veces lo suyo es electrificación avanzada 9,2kW o en su caso 10,350kW en modalidad trifásica (15A por fase).

Pero como mucho a 14kW que son 63A en mono, o 20A/fase trifasico.
 
Última edición por un moderador:
Entonces en tu caso con IGA de 40A si confirmas que los fusibles también son de 40A podríamos decir que tu máximo desbalanceado es de 9,2 en una sola fase ya que los 40A te lo limitan?

derivado de esto me surge esta duda... quien decide el tamaño de los fusibles y del IGA. Es decir cuando yo pido una acometida para vivienda nueva ellos me piden poner por mi mismo la CGP y la CPM y mi cuadro eléctrico. Yo puede decirle al electricista que me monte fusibles de 50A e IGA de 50A y que mi solicitud de acometida a UFD sea de trifásica con una potencia de 14kw??

Ya te han contestado, leete el reglamento para baja tension, que es lo que manda. ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

No tengo ni idea de que fusibles tengo, y no me voy a molestar en mirarlo.

Pues mira... algo había escuchado de que iban en aluminio si, pero no sabía que penalizaba tantísimo!!!
Mis cables son de cobre, de 16mm, aunque en teoria son rigidos, (es lo que se usaba cuando me hicieron la instalacion) llevan varios hilos rigidos interiormente (seria como un hibrido entre un rigido y un flexible actual), no los he contado ni medido el grosor.

Y ya te he dicho que te estas calentando la cabeza inutilmente, la instalacion te la tiene que hacer un electricista autorizado que te emita el boletin, tu solo tienes que decirle que necesitas trifasica y la potencia demandada, y el ya te lo hara, cobrando, claro.
 
Como sea el chispas que le diga que necesita 50kW mal asunto :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:. Esta situación me recuerda a otro forero muy encabezonado con contratar 10 kW con modo 2 en su comunidad teniendo mas de 20kW nominal no interrumpible.

Yo he visto acometidas industriales para una simple unifamiliar de 150m2 igual o superior a las del bar paco. que no se justifica ni con uso de acumuladores . Que me quede loco... preguntando si aquí ha habido alguna producción con maquinaria de algo...
 
Yo de primeras siempre me vi con monofasica en una potencia alta pero maximo de 14kw... nada como lo que ahora tengo encima de la mesa...
 
Atrás
Arriba