Fulgencio
En la comunidad tenemos calefacción y agua caliente a gas "centrales", y el cuarto de calderas solo tiene un contador. La empresa que hace la contabilización de los contadores individuales hace una estimación de la proporción entre consumo fijo y variable del gas de 30% fijo - 70% variable, y lo justifican con su "experiencia". En fin, me he puesto a coger medidas unos días del contador de agua de la sala de caldera (para ver el consumo real de agua caliente), y el del gas (solo consume la caldera de ACS), y resulta que según unos cálculos rápidos, ¿el consumo de calentar agua solo supone un 10% del total? ¿El 90% se usa solo para mantener caliente en el circuito?
Estos son mis cálculos, y una muestra de como leo las medidas:
He asumido que la eficiencia en el calentamiento del agua es del 100%, la temperatura de entrada de 15ºC y la del circuito de 60ºC. No sé si me he dejado algo, o realmente puede ser que estemos perdiendo calor a raudales por algún sitio.
Estos son mis cálculos, y una muestra de como leo las medidas:
He asumido que la eficiencia en el calentamiento del agua es del 100%, la temperatura de entrada de 15ºC y la del circuito de 60ºC. No sé si me he dejado algo, o realmente puede ser que estemos perdiendo calor a raudales por algún sitio.