Mil gracias por tu respuesta @Curio, me ayuda muchísimo tener tu opinión (y la de todos los anteriores!) para saber al menos a quién llamar. Como comentaba en algún mensaje, he mandado revisar la instalación de suelo radiante, la de la bomba de recirculación de ACS e incluso revisé 2 veces la caldera con el S. Técnico oficial de Baxi y nadie veía nada raro, y para todos la culpa era del de enfrente... un poco agotador, la verdad.
He googleado un poco para entender para qué sirve esa válvula (soy muy novata en esto, perdonad!) y creo que has podido dar en el clavo. Un fallo en esa válvula, ¿también me podria afectar al agua caliente verdad? Porque desde siempre he notado que el ACS va un poco a su bola: tengo la consigna en 45°, y a veces al abrir el grifo lo he visto subir hasta los 65-70° (pese a que hay un parámetro de seguridad en la caldera para que el ACS no supere nunca los 60°).
Y todavía funciona mucho peor si conecto la bomba de recirculación de ACS (que se puede programar por tiempo=10 mins y temperatura=45°, ambos simultáneamente). Durante todo los 10 mins que la bomba ACS está conectada la caldera enciende contínuamente el quemador llegando la temperatura hasta los 79°, sin hacer caso al límite de 45° que he programado tanto en la consigna de ACS de la propia caldera como en la bomba de ACS. A los 80° en ACS debe haber algún límite de seguridad en la propia caldera porque automáticamente se apaga el quemador. Muy similar a lo que veo con el suelo radiante cuando llega a 50°, pero en ACS es a los 80°.
Este comportamiento tan anómalo, ¿también te encaja que sea por la válvula de 3 vías o el servomotor?
Mil gracias de nuevo a todos!
He googleado un poco para entender para qué sirve esa válvula (soy muy novata en esto, perdonad!) y creo que has podido dar en el clavo. Un fallo en esa válvula, ¿también me podria afectar al agua caliente verdad? Porque desde siempre he notado que el ACS va un poco a su bola: tengo la consigna en 45°, y a veces al abrir el grifo lo he visto subir hasta los 65-70° (pese a que hay un parámetro de seguridad en la caldera para que el ACS no supere nunca los 60°).
Y todavía funciona mucho peor si conecto la bomba de recirculación de ACS (que se puede programar por tiempo=10 mins y temperatura=45°, ambos simultáneamente). Durante todo los 10 mins que la bomba ACS está conectada la caldera enciende contínuamente el quemador llegando la temperatura hasta los 79°, sin hacer caso al límite de 45° que he programado tanto en la consigna de ACS de la propia caldera como en la bomba de ACS. A los 80° en ACS debe haber algún límite de seguridad en la propia caldera porque automáticamente se apaga el quemador. Muy similar a lo que veo con el suelo radiante cuando llega a 50°, pero en ACS es a los 80°.
Este comportamiento tan anómalo, ¿también te encaja que sea por la válvula de 3 vías o el servomotor?