Suelo radiante + caldera de gas no es capaz de mantener 22 grados en casa

Mil gracias por tu respuesta @Curio, me ayuda muchísimo tener tu opinión (y la de todos los anteriores!) para saber al menos a quién llamar. Como comentaba en algún mensaje, he mandado revisar la instalación de suelo radiante, la de la bomba de recirculación de ACS e incluso revisé 2 veces la caldera con el S. Técnico oficial de Baxi y nadie veía nada raro, y para todos la culpa era del de enfrente... un poco agotador, la verdad.

He googleado un poco para entender para qué sirve esa válvula (soy muy novata en esto, perdonad!) y creo que has podido dar en el clavo. Un fallo en esa válvula, ¿también me podria afectar al agua caliente verdad? Porque desde siempre he notado que el ACS va un poco a su bola: tengo la consigna en 45°, y a veces al abrir el grifo lo he visto subir hasta los 65-70° (pese a que hay un parámetro de seguridad en la caldera para que el ACS no supere nunca los 60°).

Y todavía funciona mucho peor si conecto la bomba de recirculación de ACS (que se puede programar por tiempo=10 mins y temperatura=45°, ambos simultáneamente). Durante todo los 10 mins que la bomba ACS está conectada la caldera enciende contínuamente el quemador llegando la temperatura hasta los 79°, sin hacer caso al límite de 45° que he programado tanto en la consigna de ACS de la propia caldera como en la bomba de ACS. A los 80° en ACS debe haber algún límite de seguridad en la propia caldera porque automáticamente se apaga el quemador. Muy similar a lo que veo con el suelo radiante cuando llega a 50°, pero en ACS es a los 80°.

Este comportamiento tan anómalo, ¿también te encaja que sea por la válvula de 3 vías o el servomotor?

Mil gracias de nuevo a todos!
 
Mil gracias por tu respuesta @Curio, me ayuda muchísimo tener tu opinión (y la de todos los anteriores!) para saber al menos a quién llamar. Como comentaba en algún mensaje, he mandado revisar la instalación de suelo radiante, la de la bomba de recirculación de ACS e incluso revisé 2 veces la caldera con el S. Técnico oficial de Baxi y nadie veía nada raro, y para todos la culpa era del de enfrente... un poco agotador, la verdad.

He googleado un poco para entender para qué sirve esa válvula (soy muy novata en esto, perdonad!) y creo que has podido dar en el clavo. Un fallo en esa válvula, ¿también me podria afectar al agua caliente verdad? Porque desde siempre he notado que el ACS va un poco a su bola: tengo la consigna en 45°, y a veces al abrir el grifo lo he visto subir hasta los 65-70° (pese a que hay un parámetro de seguridad en la caldera para que el ACS no supere nunca los 60°).

Y todavía funciona mucho peor si conecto la bomba de recirculación de ACS (que se puede programar por tiempo=10 mins y temperatura=45°, ambos simultáneamente). Durante todo los 10 mins que la bomba ACS está conectada la caldera enciende contínuamente el quemador llegando la temperatura hasta los 79°, sin hacer caso al límite de 45° que he programado tanto en la consigna de ACS de la propia caldera como en la bomba de ACS. A los 80° en ACS debe haber algún límite de seguridad en la propia caldera porque automáticamente se apaga el quemador. Muy similar a lo que veo con el suelo radiante cuando llega a 50°, pero en ACS es a los 80°.

Este comportamiento tan anómalo, ¿también te encaja que sea por la válvula de 3 vías o el servomotor?

Mil gracias de nuevo a todos!
Si, para el acs también te influye, de hecho cuando te pasa lo que dices de que se te sube la temperatura al abrir un grifo, se te está escapando calor a calefacción. Si tú abres un grifo y se te ponen ardiendo los tubos de calefacción, blanco y en botella. Las averías puntuales sin difíciles de detectar...
 
Uhmm... no sabría confirmarte si al abrir un grifo se calientan los tubos de calefacción. La verdad es que nunca se me ha ocurrido tocar los tubos de calefacción cuando lo que hay es demanda de ACS. Pero hago la prueba y os digo.

Lo que sí puedo confirmar es que cuando estoy fregando algún plato y ese día a la caldera le da por subir la temperatura hasta los 75° aprox, ahí sí que os confirmo que por el grifo sale el agua ardiendo. No hay quien ponga la mano debajo. Y nuevamente, igual que con la calefacción, no lo hace siempre. Lo mismo un día sube a 75°, que al día siguiente se queda en 45° que es la consigna.

Muchas gracias!
 
Si, para el acs también te influye, de hecho cuando te pasa lo que dices de que se te sube la temperatura al abrir un grifo, se te está escapando calor a calefacción. Si tú abres un grifo y se te ponen ardiendo los tubos de calefacción, blanco y en botella. Las averías puntuales sin difíciles de detectar...

Confirmado @Curio ! Abro el grifo de agua caliente y se calienta el tubo de impulsión de calefacción sin que haya demanda en ese momento de ningún termostato (y también el de agua caliente, pero este entiendo que es normal) así que encaja con lo que dices. Tiene pinta de que es la válvula o el servomotor. ¿Es habitual este tipo de fallo? Es una caldera nueva.

Por otro lado, @Frogman me explicaba que normalmente se instala una bomba de recirculación en suelo radiante que ayuda a la impulsión del agua por los circuitos. Pero en mi caso no tengo nada, la caldera se conecta directamente a los colectores sin ninguna bomba ni pieza intermedia salvo las llaves de corte tanto de impulsión como de retorno (puse una foto creo que en la página 2). ¿Alguien sabe en qué condiciones es necesaria esa bomba? Igual también me está faltando esa pieza en la instalación.

Gracias de nuevo a todos!
 
Confirmado @Curio ! Abro el grifo de agua caliente y se calienta el tubo de impulsión de calefacción sin que haya demanda en ese momento de ningún termostato (y también el de agua caliente, pero este entiendo que es normal) así que encaja con lo que dices. Tiene pinta de que es la válvula o el servomotor. ¿Es habitual este tipo de fallo? Es una caldera nueva.

Por otro lado, @Frogman me explicaba que normalmente se instala una bomba de recirculación en suelo radiante que ayuda a la impulsión del agua por los circuitos. Pero en mi caso no tengo nada, la caldera se conecta directamente a los colectores sin ninguna bomba ni pieza intermedia salvo las llaves de corte tanto de impulsión como de retorno (puse una foto creo que en la página 2). ¿Alguien sabe en qué condiciones es necesaria esa bomba? Igual también me está faltando esa pieza en la instalación.

Gracias de nuevo a todos!
Bueno, no se si es normal o no, pero fallos siempre hay. Si está en garantía, ahora es el momento en que falle . Alguna vez ocurre que es por piedras o suciedad en el circuito y no cierra bien la válvula. y otras veces pues si, falla la pieza.
 
Gracias @Curio! Lo mandaré revisar, al menos ya tengo una pista de lo que puede estar pasando. Muchas gracias!
 