Cuánto has gastado el año pasado en calefacción? En kWh me refiero...Se trata de obra nueva, es el tercer invierno ya, pero como llega a la consigna de 22 grados nunca me habia fijado en estas historias, pero entiendo que la maquina no funciona como debe y obviamente sin ninguna eficiencia.
Insisto, en un suelo radiante con un paso pequeño no hace falta tanta temepratura de impulsión y es hasta normal que no llegue a tanta temperatura.Acabo de hacer la prueba de cerrar la llave de paso de los colectores de la planta alta, y de esa manera si consigues impulsar a 40 grados.
Además llega a esa temperatura de impulsión bastante rapido. Funcionando solo 6 de los 12 circuitos, la maquina llega a la impulsión que se le pida modulando correctamente.
Por tanto la máquina no puede con la instalación de la casa.
Lo podrías llegar si no consiguieras llegar a temperatura de consigna. Pero entiendo que no es el caso así que no hay problemaPor tanto la máquina no puede con la instalación de la casa.
Acaba de decir que ha llegado a consigna cerrando la mitad del circuito. Creo que muy muy sobrada no debe de ir.Insisto, en un suelo radiante con un paso pequeño no hace falta tanta temepratura de impulsión y es hasta normal que no llegue a tanta temperatura.
Pero que en realidad es una ventaja. Quiere decir que te puedes permitir impulsar a menos temperatura y llegar igualmente a consigna. Eso es muy bueno.
Esto:
Lo podrías llegar si no consiguieras llegar a temperatura de consigna. Pero entiendo que no es el caso así que no hay problema
Acaba de decir que ha llegado a consigna cerrando la mitad del circuito. Creo que muy muy sobrada no debe de ir.
A consigna si llega
Exacto.No sé si poniendo temperaturas de impulsión bajas, es decir, minima 25 y máxima de 35, y que la maquina juegue con esta curva de calefacción, será capaz de llegar a temperatura de consigna
Lo que he conseguido llegar es a la temperatura de impulsión que le he pedido a la maquina con la mitad del circuito conectado.
A consigna si llega, pero trabajando casi siempre al máximo porque intenta llegar a la temperatura de impulsión que le pide en función de la temperatura exterior.
No sé si poniendo temperaturas de impulsión bajas, es decir, minima 25 y máxima de 35, y que la maquina juegue con esta curva de calefacción, será capaz de llegar a temperatura de consigna
Eso ya suena más normal. 1400 litros de circuito me parecían una barbaridad, yo tengo unos 500 y ya me parece mucho...has dicho que la curva está desactivada, en ese caso creo que a la máquina le da igual la temperatura externa, salvo para su protección en caso de helada
si el funcionamiento que tienes con la curva desactivada no te gusta, prueba a activarla, una vez activada puedes cambiar el valor de la curva y comprobar los efectos, si es suelo radiante creo que lo normal es ponerla en 0.6, por encima de 1 es para radiadores, la curva puede variar entre 0 y 4
los 1400 litros es lo que mueve la máquina por hora, no el agua que hay en el circuito