Aerotermia radiante/refrescante con o sin apoyo de Aire Acondicionado

  • Iniciador del tema Iniciador del tema dlrdlr
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Yo lo de duplicar sistemas por si acaso no lo veo, si está bien hecha la instalación, bien configurado todo y bien calculado el tema de potencias debe funcionar sin problema. Yo hasta que no pase el primer verano tenía muchas dudas y dudaba también.

Es como si vas a comprarte una moto y el vendedor te quiere vender también una bicicleta por si acaso,…
 
Yo lo de duplicar sistemas por si acaso no lo veo, si está bien hecha la instalación, bien configurado todo y bien calculado el tema de potencias debe funcionar sin problema. Yo hasta que no pase el primer verano tenía muchas dudas y dudaba también.

Es como si vas a comprarte una moto y el vendedor te quiere vender también una bicicleta por si acaso,…

La dudas del compañero son perfectamente comprensibles, de hecho tu también reconoces que las tuviste.

Esto es España y nunca puedes estar seguro de la competencia de los técnicos o de los instaladores. Los hay muy buenos y los has incompetentes, como en todo el mundo, pero... Spain is different.

Al final, te entran las dudas y te pones en el escenario pesimista y pones en la balanza las dos opciones: ¿qué pasa si doblo sistemas y acabo por no necesitarlo? vs ¿qué pasa si no doblo sistemas y lo acabo necesitando?
 
Yo lo de duplicar sistemas por si acaso no lo veo, si está bien hecha la instalación, bien configurado todo y bien calculado el tema de potencias debe funcionar sin problema. Yo hasta que no pase el primer verano tenía muchas dudas y dudaba también.

Es como si vas a comprarte una moto y el vendedor te quiere vender también una bicicleta por si acaso,…
El tema es que si coloca Fancoil de apoyo no hace falta duplicar sistema …. Lo que no sé es porque no está esa opción ¿?
 
El tema es que si coloca Fancoil de apoyo no hace falta duplicar sistema …. Lo que no sé es porque no está esa opción ¿?
Para que un sistema de suelo y fancoil funcione bien deben ir separados, aunque en algún caso extremo pueda ser una opción en un punto concreto.

El tema es que un suelo quizás pueda tirar sobre 13-15 y si con eso no se te enfría la casa es por dos razones:
  • la casa está mal aislada
  • el suelo tiene poco paso o poca transmisión
  • o una conminación de ambas
Si por ejemplo tienes un suelo en su límite de 13-15 y necesitas enfriar mas, un fancoil a 15º hace algo... pero no más de lo que puede hacer el propio suelo. Para que ese fancoil rompa, debe trabajar a 7-10...

Para esto es necesario una inercia que baje hasta ese punto, unos 7º. Si un suelo radiante sin una mezcladora motorizada y un control preciso de impulsión empuja a 7º al suelo, problemas....

Por eso esa combinación no es que no se pueda recomendar, pero en casos extremos quizás es jugársela demasiado como profesional para no conseguir lo esperado y haber cobrado por ello.

Saludos
 
Para que un sistema de suelo y fancoil funcione bien deben ir separados, aunque en algún caso extremo pueda ser una opción en un punto concreto.

El tema es que un suelo quizás pueda tirar sobre 13-15 y si con eso no se te enfría la casa es por dos razones:
  • la casa está mal aislada
  • el suelo tiene poco paso o poca transmisión
  • o una conminación de ambas
Si por ejemplo tienes un suelo en su límite de 13-15 y necesitas enfriar mas, un fancoil a 15º hace algo... pero no más de lo que puede hacer el propio suelo. Para que ese fancoil rompa, debe trabajar a 7-10...

Para esto es necesario una inercia que baje hasta ese punto, unos 7º. Si un suelo radiante sin una mezcladora motorizada y un control preciso de impulsión empuja a 7º al suelo, problemas....

Por eso esa combinación no es que no se pueda recomendar, pero en casos extremos quizás es jugársela demasiado como profesional para no conseguir lo esperado y haber cobrado por ello.

Saludos
la combinación de SR y un par de fancoils en el salón debería notarse aunque impulsen a esos 15 C ……que imagino que la sensación se debe notar , no crees ? Al final estás enfriando más aire … y sin duplicar .
 
la combinación de SR y un par de fancoils en el salón debería notarse aunque impulsen a esos 15 C ……que imagino que la sensación se debe notar , no crees ? Al final estás enfriando más aire … y sin duplicar .
Sí, al final metes algo mas de energía, pero que no es una garantía... y una constructora o profesional debe advertirlo.

Yo lo he hecho en varios sitios, donde no quedaba remedio... y funciona claro. Pero no es una garantía.
 
Atrás
Arriba