Problemas con aerotermia Gree Versati 3 de 8 kW en ático – rendimiento insuficiente y posible instalación incorrecta
He recogido el proyecto y venia la máquina daikin altherma 16 kW con fancoils y modificaron el proyecto a una gree versáti 3 de 8 kW para cambiarlo por la energía solar termica
evidentemente con esa máquina ibas a pasar mucho menos calor porque tiene el doble de potencia y porque además los fancoils sí pueden disipar, correctamente dimensionados, toda la potencia (que probablemente ni tanto ni tan calvo: 16kw sería sobredimensionar) aparte de que deshumidifcan y no están limitados por el punto de rocío.
Quizás valga la pena revisar el proyecto y pensar en añadir fan coils o aumentar la capacidad de transmisión de calor del suelo, para que el sistema funcione de verdad tanto en calefacción como en refrigeración. Porque si no, aunque la máquina sea potente, el efecto del frío será mínimo y el confort se verá afectado. Es decir, el problema no está solo en la máquina, sino en cómo todo el sistema distribuye el calor y el frío por la vivienda.
Yo insisto, está impulsando al límite del rocío con salto térmico razonable y caudal. Ese suelo no va a dar mas de lo que da... a mí me suena al típico ático - altillo (en Jaén o por ahí...) que necesita 25 cm de aislamiento. Y probablemente no tenga ni 10.