Cómo llegaste a esas temperaturas de curva, probando?

Cómo has dejas abiertos los termostatos?

Gracias miles!!!
Hola

Pues si... Probando... Teniendo también en cuenta que mi máquina exterior está al sur y le da directamente el sol...

Sí, siempre con los termostatos abiertos. Los abres poniendo una temperatura a la que sea imposible llegar (30° por ejemplo)

Una vez encontré la curva que más se adecuaba a nuestro confort use los termostatos para cerrar en las habitaciones cuando entra el sol. Mejora el confort ya que no se calientan tanto y mejora el consumo.

Saludos!
 
Mil gracias otra vez!!!

Voy a probar eso... o algo así.
0º fuera - 35º impulsion
15º fuera - 25º impulsion

ya te contaré qué tal.

Muchas gracias y buenas noches!!!🤗
De nada!

Ya nos vas contando! Y a ver qué tal el COP.

Observa los consumos por hora, para ver cual es la "tendencia natural" térmica de la casa, y si te es confortable o necesitas ajustar.

Lo suyo es dejarlo ajustado y luego ya te olvidas, vigilando consumos de vez en cuando para ver que todo esta ok
 
Hola

Pues si... Probando... Teniendo también en cuenta que mi máquina exterior está al sur y le da directamente el sol...

Sí, siempre con los termostatos abiertos. Los abres poniendo una temperatura a la que sea imposible llegar (30° por ejemplo)

Una vez encontré la curva que más se adecuaba a nuestro confort use los termostatos para cerrar en las habitaciones cuando entra el sol. Mejora el confort ya que no se calientan tanto y mejora el consumo.

Saludos!
De nada!

Ya nos vas contando! Y a ver qué tal el COP.

Observa los consumos por hora, para ver cual es la "tendencia natural" térmica de la casa, y si te es confortable o necesitas ajustar.

Lo suyo es dejarlo ajustado y luego ya te olvidas, vigilando consumos de vez en cuando para ver que todo esta ok
Genial, gracias a los 2!!!

Al final lo cambié ayer a la noche y los COPs de hoy los acabo de ver y no bajan de 5 casi, pero los consumos hacen esos cambios, iré vigilando.

Gracias otra vez y os iré contando.

Saludos!!!


[Nergiza.com] Consejos para pasar de "On/Off" a "Grifo abierto" en mi Panasonic Aquarea Serie K
 
Genial, gracias a los 2!!!

Al final lo cambié ayer a la noche y los COPs de hoy los acabo de ver y no bajan de 5 casi, pero los consumos hacen esos cambios, iré vigilando.

Gracias otra vez y os iré contando.

Saludos!!!


Ver el archivos adjunto 38342
La línea negra es el consumo de la aerotermia?

En general debes buscar que haga ciclos largos de funcionamiento, de varias horas seguidas.

Si arranca y para en ciclos cortos es que la impulsion es demasiado alta.

Con eso tienes para entretenerte una semanita o dos 😅
 
La línea negra es el consumo de la aerotermia?

En general debes buscar que haga ciclos largos de funcionamiento, de varias horas seguidas.

Si arranca y para en ciclos cortos es que la impulsion es demasiado alta.

Con eso tienes para entretenerte una semanita o dos 😅
No, la linea negra es la temperatura exterior, las barras el consumo en calefacción. :sneaky:
 
Como referencia aproximada a 45 grados cada elemento entrega unos 60W y a 50 grados algo mas de 70W

- 100 elementos
45 °C: 6.100 W
50 °C: 7.300 W

- 150 elementos
45 °C: 9.150 W
50 °C: 10.950 W

- 200 elementos
45 °C: 12.200 W
50 °C: 14.600 W
 
Atrás