Buenos días
Voy a cambiar mi caldera de Pellets a aerotermia.
De las siguientes marcas cuales me recomiendan:
Todas ellas ya son con el nueno gas refrigerante R290
Saumier Duval
Basi
Viessman
Daikin
La que mejor me sale de precio es Basi y sería el modelo monoblock Iridium 14 MR de R290 de 14 Kw.
Estoy muy indecisa con esta marca. Sobretodo por lo que he leído sobre el servicio técnico de mi población.
Muchas gracias
 
Por qué tantos kW de potencia? Quién te ha estimado la potencia?
Son 350 metros de vivienda en dos plantas.
Tengo un instalador desde hace 40 años, que tanto la instalación de la caldera de gasoil y posteriormente la de pellets, fue el quien me las instaló y ahora va hacer la aerotermia, es una empresa
 
Son 350 metros de vivienda en dos plantas.
Tengo un instalador desde hace 40 años, que tanto la instalación de la caldera de gasoil y posteriormente la de pellets, fue el quien me las instaló y ahora va hacer la aerotermia, es una empresa
Qué consumos de pellets anuales en kilos tienes y cuántos radiadores y elementos dispones? O litros de gasoil si lo recuerdas

Lo de que tengas un instalador con cuarenta años de experiencia que venga del mundo de las calderas casi me da más miedo que otra cosa...
 
Es una empresa que tiene profesionales de todo tipo.
Pellets depende un poco del frío que haga, 3.900 kilos o algo mas, en 6 meses,
el resto del año el agua caliente va con paneles y la caldera está apagada.
Radiadores 30 unidades.
 
Es una empresa que tiene profesionales de todo tipo.
Pellets depende un poco del frío que haga, 3.900 kilos o algo mas, en 6 meses,
el resto del año el agua caliente va con paneles y la caldera está apagada.
Radiadores 30 unidades.
O sea números gordos básicos:

3900x5kwhx0,8 (eficiencia)=15600 kwh necesita tu casa anualmente en calefacción.

Pongámonos en el peor de los casos 120 días de calefacción
15600/120=130 kwh diarios de calor requiere tu casa
130/24 horas del día=5,4kwh cada hora o sea una máquina de 6kw te bastaría. Pon 8kw para ir sobradisima en días más fríos , generar acs etc

El problema de los instaladores septuagenarios que vienen de una vida de instalar calderas que queman cosas es que no acaban de entender cómo debe funcionar una aerotermia, que es "a pérdidas" las 24 horas del día y con termostato prácticamente fijo y en esas condiciones no tienes que ir a potencias altísimas y que dan muchos problemas de sobredimensionamiento aparte de ser mucho más caras porque en aerotermia el kw extra de potencia te sale tranquilamente por más de mil euros
 
O sea números gordos básicos:

3900x5kwhx0,8 (eficiencia)=15600 kwh necesita tu casa anualmente en calefacción.

Pongámonos en el peor de los casos 120 días de calefacción
15600/120=130 kwh diarios de calor requiere tu casa
130/24 horas del día=5,4kwh cada hora o sea una máquina de 6kw te bastaría. Pon 8kw para ir sobradisima en días más fríos , generar acs etc

El problema de los instaladores septuagenarios que vienen de una vida de instalar calderas que queman cosas es que no acaban de entender cómo debe funcionar una aerotermia, que es "a pérdidas" las 24 horas del día y con termostato prácticamente fijo y en esas condiciones no tienes que ir a potencias altísimas y que dan muchos problemas de sobredimensionamiento aparte de ser mucho más caras porque en aerotermia el kw extra de potencia te sale tranquilamente por más de mil euros
 
De calefacción y agua son 180 dias, las 24 horas encendida.
Se enciende el 1 de Octubre y no se apaga hasta el 30 de Marzo o 15 de Abril.
 
O sea números gordos básicos:

3900x5kwhx0,8 (eficiencia)=15600 kwh necesita tu casa anualmente en calefacción.

Pongámonos en el peor de los casos 120 días de calefacción
15600/120=130 kwh diarios de calor requiere tu casa
130/24 horas del día=5,4kwh cada hora o sea una máquina de 6kw te bastaría. Pon 8kw para ir sobradisima en días más fríos , generar acs etc

El problema de los instaladores septuagenarios que vienen de una vida de instalar calderas que queman cosas es que no acaban de entender cómo debe funcionar una aerotermia, que es "a pérdidas" las 24 horas del día y con termostato prácticamente fijo y en esas condiciones no tienes que ir a potencias altísimas y que dan muchos problemas de sobredimensionamiento aparte de ser mucho más caras porque en aerotermia el kw extra de potencia te sale tranquilamente por más de mil euros
El instalador septuagenarios es el propietario de la empresa
O sea números gordos básicos:

3900x5kwhx0,8 (eficiencia)=15600 kwh necesita tu casa anualmente en calefacción.

Pongámonos en el peor de los casos 120 días de calefacción
15600/120=130 kwh diarios de calor requiere tu casa
130/24 horas del día=5,4kwh cada hora o sea una máquina de 6kw te bastaría. Pon 8kw para ir sobradisima en días más fríos , generar acs etc

El problema de los instaladores septuagenarios que vienen de una vida de instalar calderas que queman cosas es que no acaban de entender cómo debe funcionar una aerotermia, que es "a pérdidas" las 24 horas del día y con termostato prácticamente fijo y en esas condiciones no tienes que ir a potencias altísimas y que dan muchos problemas de sobredimensionamiento aparte de ser mucho más caras porque en aerotermia el kw extra de potencia te sale tranquilamente por más de mil euros
 
De calefacción y agua son 180 dias, las 24 horas encendida.
Se enciende el 1 de Octubre y no se apaga hasta el 30 de Marzo o 15 de Abril.
Pues más a mi favor de que no requieres tanta potencia si tienes que dividir entre 180 en vez de los 120 días que puse yo para curarme en salud
 
Mi pregunta es, de las marcas que he mencionado, cual mejor.
Pues te diría que saunier Duval es la mejor máquina y baxi la peor pero mejor máquina mala bien dimensionada e instalada que máquina buena sobredimensionada, con depósito de inercia, termostato en cada habitación cerrando caudales y demás barrabasadas que suelen hacer los instaladores que piensan que una aerotermia es una caldera. Y lógicamente mucho más barato.

En una instalación de este tipo tu menor preocupación es la marca de la máquina.
 