Cual instalar

O sea números gordos básicos:

3900x5kwhx0,8 (eficiencia)=15600 kwh necesita tu casa anualmente en calefacción.

Pongámonos en el peor de los casos 120 días de calefacción
15600/120=130 kwh diarios de calor requiere tu casa
130/24 horas del día=5,4kwh cada hora o sea una máquina de 6kw te bastaría. Pon 8kw para ir sobradisima en días más fríos , generar acs etc

El problema de los instaladores septuagenarios que vienen de una vida de instalar calderas que queman cosas es que no acaban de entender cómo debe funcionar una aerotermia, que es "a pérdidas" las 24 horas del día y con termostato prácticamente fijo y en esas condiciones no tienes que ir a potencias altísimas y que dan muchos problemas de sobredimensionamiento aparte de ser mucho más caras porque en aerotermia el kw extra de potencia te sale tranquilamente por más de mil euros
Ahí ahí, Pablo! Estás ya curtido eh? :ROFLMAO:

Toda la razón.
 
A veces los amigos es lo que tiene, toda la buena intención pero muy mal asesorados, porque sea donde sea que compre la máquina, alguien le debe asesorar. Y no tirar 14 KW así a bote pronto a nadie.

Suerte!
En este caso no es cuestión de amigos.
He solicitado varios presupuestos a diferentes empresas de aerotermia, incluso a instaladores oficiales de las marcas que mencioné.
Todos me pasan más o menos la misma potencia, 14Kw, 15 Kw, incluso uno me paso con dos bombas de 10Kw, que trabajarían en cascada.
Lo que me sorprende es que todos esten equivocados y que sean profesionales que se dedican a ello.


Kw
 
En este caso no es cuestión de amigos.
He solicitado varios presupuestos a diferentes empresas de aerotermia, incluso a instaladores oficiales de las marcas que mencioné.
Todos me pasan más o menos la misma potencia, 14Kw, 15 Kw, incluso uno me paso con dos bombas de 10Kw, que trabajarían en cascada.
Lo que me sorprende es que todos esten equivocados y que sean profesionales que se dedican a ello.


Kw
bienvenida al maravilloso mundo de los chapuzas de la aerotermia y los amigos de la regla del burro grande

Alguno te ha pedido datos de consumo? alguno te ha hecho los cálculos que te he puesto y que llevan literal dos minutos?

Ya me dirás con tus consumos de pellets perfectamente documentados para qué necesitas esos maquinones, Tú misma has visto las cifras. Enséñaselas a alguno de esos instaladores a ver que te expliquen por qué les salen a ellos caso hasta 20 KW...

Me juego un sugus a que te dicen una de las siguienes:

"por tu zona siempre se pone eso"
"tu casa es mu grande"
"siempre pongo eso mínimo y nadie se ha quejado"
"Tu caldera actual tiene el doble que eso..."

 
@leitarega que no te sorprenda que todos los instaladores con los que hablaste estén equivocados. Pocos instaladores sobre todo si vienen de instalar gasoil hacen cálculos realistas. Y si no quieres hacer caso d lo que te dicen en este post lee el resto.
Ojo igual tu instalador tiene motivos para deducir q necesitas esa máquina pero a bote pronto sin hacer cálculos me parece más razonable la opción de Pablo
 
@leitarega que no te sorprenda que todos los instaladores con los que hablaste estén equivocados. Pocos instaladores sobre todo si vienen de instalar gasoil hacen cálculos realistas. Y si no quieres hacer caso d lo que te dicen en este post lee el resto.
Ojo igual tu instalador tiene motivos para deducir q necesitas esa máquina pero a bote pronto sin hacer cálculos me parece más razonable la opción de Pablo

bienvenida al maravilloso mundo de los chapuzas de la aerotermia y los amigos de la regla del burro grande

Alguno te ha pedido datos de consumo? alguno te ha hecho los cálculos que te he puesto y que llevan literal dos minutos?

Ya me dirás con tus consumos de pellets perfectamente documentados para qué necesitas esos maquinones, Tú misma has visto las cifras. Enséñaselas a alguno de esos instaladores a ver que te expliquen por qué les salen a ellos caso hasta 20 KW...

Me juego un sugus a que te dicen una de las siguienes:

"por tu zona siempre se pone eso"
"tu casa es mu grande"
"siempre pongo eso mínimo y nadie se ha quejado"
"Tu caldera actual tiene el doble que eso..."

 
Ya estoy mas que mosca con todos los que me dieron presupuesto, jajaja.
Así que voy hacer un estudio de cargas termicas por planta. Ya que son dos plantas y en una planta no se usa calefacción todos los días. Muchas gracias, por el consejo.
 
  • Me gusta
Reacciones: Xur
Ya estoy mas que mosca con todos los que me dieron presupuesto, jajaja.
Así que voy hacer un estudio de cargas termicas por planta. Ya que son dos plantas y en una planta no se usa calefacción todos los días. Muchas gracias, por el consejo.
Bien está que los hagas pero no van a ser más fiables que tus datos de consumo, que es la realidad de tu gasto y necesidades. Conociendo con precisión ese dato ya puedes estimar potencia de máquina con un grado muy alto de confianza.

También cuenta los elementos de los radiadores (no los radiadores) y así puedes saber la potencia de emisión máxima e ir por encima de ella es absurdo.

Por cierto si vas a aerotermia no va a ser buena idea ni práctica tener zonas de la casa donde sólo la pones a veces porque al emitir a baja temperatura te puede tardar días en calentarlas y además perder mucha eficiencia. Te saldrá más a cuenta tener toda la casa caliente que además tampoco es que te estés ahorrando mucho con esa práctica
 