Me salta diferencia y general

impacientecod

Fulgencio
Registrado
27 Nov 2022
Mensajes
7
Ubicación
bcn
Wh
45
Buenos días, hace poco compre una vivienda de 2a mano con 20 años, es un duplex y tiene todos los enchufes de la 1a planta cambiados a unos Simon 100, la planta de abajo son los de serie, llevamos allí 4 meses, mi sorpresa viene porque una vez que nos hemos puesto a vivir nos saltaba el diferencial aleatoriamente 1 vez a la semana, a veces eran 2 semanas sin saltar, pero que vamos al mes 2 o 3 veces saltaba. Cada vez que saltaba, subia directamente el diferencial y todo seguía igual, no me saltaba ningún magneto térmico. Así llevábamos 2 o 3 meses y dije me voy a volver loco buscando el problema, le metere un diferencial rearmable y a correr, total que por pereza no lo he hice.

Bien pues ahora lo que nos hace desde hace 1 mes o así es que cuando salta, salta el general, voy al cuadro y cuando levanto el general, me salta el diferencial y el magnetotermico de los enchufes a la vez, acto seguido levanto el diferencial y el magnetotermico de los enchufes y todo sigue con normalidad.

Es decir no hay nada que me genere cortocircuito pero si hay algun enchufe que me tiene que estar haciendo diferencial, pero mi pregunta es:

Porque me saltaba antes el diferencial solo sin magneto térmico y ahora me salta el general, y cuando lo levanto me salta el diferencial con el pía de los magnéticos, y si subo este no se baja más??

Si cambio a un diferencial autorrearmable me va a saltar igual el general???

Gracias de antemano.
 
Revisa los enchufes a ver si tienes alguno con el cobre medio pelado o algún hilo mal atornillado que este generando calentamiento. El magneto no tendría porqué saltar.

Sí está todo bien, cambia ambos por unos de buena marca, y el diferencial no hace falta que se auto rearme, un súper inmunizado y listo.

Eso es lo que puedes hacer de forma casera además de ir desenchufado todo de los enchufes hasta que localices el mete patas. Para todo lo demás habría que hacer pruebas de aislamiento.
 
Ya nos salto 1 vez mientras pintabamos antes de traer electrodomésticos y cosas de la mudanza. Algo que me pareció raro.

También tengo que decir que el 90% de la instalacion es de cobre rígido.

Y también cambie todos los enchufes de la 1a planta. Los de la planta inferior ( es un duplex invertido) no los cambie y no tengo nada conectado ahora mismo, por eso la lógica me dice que no es nada enchufado de abajo.

Por otro lado la otra noche me levante a beber agua y cuando abrí la nevera y se encendió la luz interior de esta pam, salto el general. Y ese enchufe que queda detrás de la nevera no lo cambie...

Yo me estoy volviendo loco, voy a cambiar el diferencial y a ver si son saltos falsos...
 
Lo suyo es megar las lineas, puedes tener una perdida de aislamiento.
Otra opción seria cambiar el diferencial y los 2 automáticos que estan dando problemas, por descartar que estan averiados, pero es muy raro que sean 3 equipos los que esten fallando

Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
 
Buenos días, al final cambie el diferencial a un autorearmable y súper inmune para evitar los saltos aleatorios, bien pues después de 5 semanas de estar colocado hoy me ha saltado y al llegar a casa no había ningún magneto térmico bajado, únicamente el diferencial nuevo autorearmable. He subido el diferencial de manera manual y se ha quedado arriba, es decir que no había ni ningún corto ni nada. Mi duda es, si solo ha bajado el diferencial y no se ha subido solo ( estaba colocado en AUTO para que suba solo), el problema viene de a fuera de mi casa o tengo un diferencial con un posible problema??
 
Buenos días, al final cambie el diferencial a un autorearmable y súper inmune para evitar los saltos aleatorios, bien pues después de 5 semanas de estar colocado hoy me ha saltado y al llegar a casa no había ningún magneto térmico bajado, únicamente el diferencial nuevo autorearmable. He subido el diferencial de manera manual y se ha quedado arriba, es decir que no había ni ningún corto ni nada. Mi duda es, si solo ha bajado el diferencial y no se ha subido solo ( estaba colocado en AUTO para que suba solo), el problema viene de a fuera de mi casa o tengo un diferencial con un posible problema??
El intento rearme de los automáticos se suele hacer 3 veces esperando cada vez un intervalo de tiempo un poco mayor. Debe ser que te saltó varias veces y ya no lo intentó más.
 
Pero si llego a la 1h y poco del salto y lo armo manual sin problemas, me huele un poco raro, no?
 
Pero si llego a la 1h y poco del salto y lo armo manual sin problemas, me huele un poco raro, no?
Busca a un electricista que te mida la corriente de fuga y el aislamiento como puedes ver en el siguiente vídeo.
Igual tienes que añadir un diferencial para dividir circuitos entre los 2. Sin medidas son solo especulaciones.
 
Por lo que veo en ese vídeo, el remedio ha sido peor que la enfermedad: ha dejado el circuito de generación sin protección diferencial y hay que tener en cuenta que es una conexión a red. El punto de conexión de la generación lo ha hecho correcto pero ese circuito debería tener protección diferencial y magnetotérmica en el propio cuadro de la vivienda, como un circuito más de la propia vivienda.
En el cuadro de la terraza exterior deberían estar las protecciones de continua, sobretensiones para continua y fusibles y en el cuadro de la vivienda, las protecciones para alterna.
Por otro lado, no creo que haya resuelto el problema con su acción. El cliente comenta que antes de la fotovoltaica ya existía el problema.
 
Busca a un electricista que te mida la corriente de fuga y el aislamiento como puedes ver en el siguiente vídeo.
Igual tienes que añadir un diferencial para dividir circuitos entre los 2. Sin medidas son solo especulaciones.
Dejad de poner vídeos de ese publituber, que es un chapuzas engreído.
 
Buenos días, hace poco compre una vivienda de 2a mano con 20 años, es un duplex y tiene todos los enchufes de la 1a planta cambiados a unos Simon 100, la planta de abajo son los de serie, llevamos allí 4 meses, mi sorpresa viene porque una vez que nos hemos puesto a vivir nos saltaba el diferencial aleatoriamente 1 vez a la semana, a veces eran 2 semanas sin saltar, pero que vamos al mes 2 o 3 veces saltaba. Cada vez que saltaba, subia directamente el diferencial y todo seguía igual, no me saltaba ningún magneto térmico. Así llevábamos 2 o 3 meses y dije me voy a volver loco buscando el problema, le metere un diferencial rearmable y a correr, total que por pereza no lo he hice.

Bien pues ahora lo que nos hace desde hace 1 mes o así es que cuando salta, salta el general, voy al cuadro y cuando levanto el general, me salta el diferencial y el magnetotermico de los enchufes a la vez, acto seguido levanto el diferencial y el magnetotermico de los enchufes y todo sigue con normalidad.

Es decir no hay nada que me genere cortocircuito pero si hay algun enchufe que me tiene que estar haciendo diferencial, pero mi pregunta es:

Porque me saltaba antes el diferencial solo sin magneto térmico y ahora me salta el general, y cuando lo levanto me salta el diferencial con el pía de los magnéticos, y si subo este no se baja más??

Si cambio a un diferencial autorrearmable me va a saltar igual el general???

Gracias de antemano.
Salto de diferencial: Se produce por diferencias de consumo entre fase y neutro, principalmente una derivación a tierra.

Salto de magneto térmico: Se produce por exceso de intensidad en el mismo.

Para encontrar la avería mínimo es necesario una pinza de fugas para medir las fugas de cada circuito.

Si con el paso anterior no se ha encontrado la avería habría que medir la impedancia de cada circuito para detectar posibles fallos de aislamiento en los mismo.

Instalar un diferencial autorearmable es como inflar una rueda cada día que pierde aire, sin comprobar si está pinchada o no.
 
Por lo que veo en ese vídeo, el remedio ha sido peor que la enfermedad: ha dejado el circuito de generación sin protección diferencial y hay que tener en cuenta que es una conexión a red. El punto de conexión de la generación lo ha hecho correcto pero ese circuito debería tener protección diferencial y magnetotérmica en el propio cuadro de la vivienda, como un circuito más de la propia vivienda.
En el cuadro de la terraza exterior deberían estar las protecciones de continua, sobretensiones para continua y fusibles y en el cuadro de la vivienda, las protecciones para alterna.
Por otro lado, no creo que haya resuelto el problema con su acción. El cliente comenta que antes de la fotovoltaica ya existía el problema.
La protección diferencial de la linea fotovoltaica está en el cuadro exterior junto al inversor.
 