En la vivienda de un compañero lo tiene así, lo conozco en cierto detalle porque me estoy planteando hacer algo similar y lo pongo por aquí por si sirviera de ejemplo:
En el cuadro general:
D.I. de 16mm2, IGA de 40A con prot. sobretensiones, de ahí con un puente de 10mm2 al repartidor, de ahí sale un puente de 10mm2 al Int. Dif 300mA Selectivo de 40A, de ahí al Toscano-combi-pro-max de 40A (el backup de la fotovoltaica), a la salida del Toscano tiene conectado mediante cable de 10mm2 un Int. Dif. 30mA de 40A que alimenta las cargas críticas de la vivienda (luces, tomas secas, frigorífico, persianas) y también del Toscano sale una línea (10mm2 enterrada bajo tubo debajo del forjado de la vivienda) al cuadro secundario del garaje donde dicha línea termina en un PIA de 32A y a la entrada de ese PIA está conectado el inversor (6kW con baterías) y un Int. Dif. de 30 mA que alimenta las cargas críticas del garaje (aerotermia, luces, enchufes donde está conectado un congelador y la puerta del garaje).