Con directamente no nos referimos a no colocar colector.Gracias! Pues pediré al instalador que la acometida sea de 32mm junto con el paso 10. Una duda sobre conector la caldera directa al SR, ¿eso es posible? Yo pensaba que siempre tenían que pasar por colector. Y si hay 2 plantas (como en mi caso) habrá que poner 2 colectores (uno en cada planta).
Nos referimos a no colocar aguja hidráulica/depósito de inercia+bomba circuladora.
Es decir, directamente quiere decir que la bomba de la caldera bombea el agua ella sola directamente a los colectores.
Eso es posible si el caudal suministrado es el suficiente.
Si no lo es (que con una caldera normal no lo va a ser) se coloca aguja hidráulica (o depósito de inercia en el caso de la aerotermia) + una bomba más grande que es la que se encarga de mover el agua hacia el SR.