Que hacer con multisplit 5x1 R22

Acabo de probar el aire del comedor y al menos este split si tira aire frio, asi que en teoria si queda gas. La pregunta es, cuanto quedara? Hay alguna forma de que lo midan y no me estafen diciendo "le queda poco refrigerante, hay que rellenarlo"

Voy a probar el resto de splits a ver si tiran aire, pero vamos ya veo que creo que lo voy a acabar limpinado y ire tirando de momento.

En el piso vive mi madre y necesite aire ya, a ver si alguien resolver las dudas:

1) Cuanto deberian cobrarme por limpiar los 5 split + las turbinas. 540€ IVA incluido esta bien?
2) Cuanto deberian cobrarme por sustituir el gas si hace falta y cual seria el mejor gas en este caso?

@PabloB @Ricardo @Juanpa @Carlos
 
Última edición:
En esas dos preguntas no puedo ayudarte, nunca he contratado a nadie para limpiar el aire y sobre el gas a reponer, prueba este verano a ver si enfría lo suficiente... ¿Qué gas usar? el que determine el fabricante ;)Para esto, quizá mejor que te pongas en contacto con el servicio técnico oficial
 
Te repito que si después de veinte años enfría ni tiene fugas ni le falta gas.
 
(...)
1) Cuanto deberian cobrarme por limpiar los 5 split + las turbinas. 540€ IVA incluido esta bien?
2) Cuanto deberian cobrarme por sustituir el gas si hace falta y cual seria el mejor gas en este caso?

Para esos servicios no existen precios 'justos'. El precio lo establece el acuerdo entre comprador y vendedor...
 
Acabo de probar el aire del comedor y al menos este split si tira aire frio, asi que en teoria si queda gas. La pregunta es, cuanto quedara? Hay alguna forma de que lo midan y no me estafen diciendo "le queda poco refrigerante, hay que rellenarlo"

Voy a probar el resto de splits a ver si tiran aire, pero vamos ya veo que creo que lo voy a acabar limpinado y ire tirando de momento.

En el piso vive mi madre y necesite aire ya, a ver si alguien resolver las dudas:

1) Cuanto deberian cobrarme por limpiar los 5 split + las turbinas. 540€ IVA incluido esta bien?
2) Cuanto deberian cobrarme por sustituir el gas si hace falta y cual seria el mejor gas en este caso?

@PabloB @Ricardo @Juanpa @Carlos
El gas es un circuito cerrado, y normalmente está en dos estados: o tiene el gas original o no tiene absolutamente nada. No se va gastando poco a poco, y si hay una fuga, en poco tiempo se vacía.

Tampoco se envejece. Si tienes gas no tienes que renovarlo cada cierto tiempo.

Sobre el precio de la limpieza, pues es mercado libre. Si ahora en verano, cuando hay más demanda, es justamente cuando quieres hacerlo y te parece justo el precio a pagar por ese servicio, ya está.
 
Creo que ya te han dicho todo.

Añado como datos:

Si es de R22 tiene al menos 24 años, no 15, por lo que está fuera de su vida útil. Si funciona no lo toques más que limpiar filtros. Cualquier avería mejor cambiar todo, incluso tuberías.

Antiguamente había equipos multisplit que llevaban circuitos independientes, con varios compresores, podría ser el caso y que un circuito tenga gas y otro no.
 
La pregunta es, cuanto quedara? Hay alguna forma de que lo midan y no me estafen diciendo "le queda poco refrigerante, hay que rellenarlo"

De primero de refrigeracion, para comprobar que enfria lo que toca, una forma facil es medir el salto termico, en splits sobre 10º.
Termometro en la entrada de aire y termometro en la salida, diferencia de 10 grados mínimo. ventilador al minimo y al minimo de temperatura para que el compresor gire rapido.

Para sacar la turbina hay que mover el intercambiador interior...y eso es riego de futura fuga. Si deciden recoger el gas, como se ha dicho por aqui, la fuga la tendras en las llaves de paso de la exterior, porque las gomas se resecan y acaban fugando con el tiempo.

Mi consejo, si tienes olores, es que revises los desagues y bandejas. metele a los intercambiadores un spray limpiador y lejia con agua a las bandejas de condensados, y nada de desmontar.

saludos
 
La pregunta es, cuanto quedara? Hay alguna forma de que lo midan y no me estafen diciendo "le queda poco refrigerante, hay que rellenarlo"

De primero de refrigeracion, para comprobar que enfria lo que toca, una forma facil es medir el salto termico, en splits sobre 10º.
Termometro en la entrada de aire y termometro en la salida, diferencia de 10 grados mínimo. ventilador al minimo y al minimo de temperatura para que el compresor gire rapido.

Para sacar la turbina hay que mover el intercambiador interior...y eso es riego de futura fuga. Si deciden recoger el gas, como se ha dicho por aqui, la fuga la tendras en las llaves de paso de la exterior, porque las gomas se resecan y acaban fugando con el tiempo.

Mi consejo, si tienes olores, es que revises los desagues y bandejas. metele a los intercambiadores un spray limpiador y lejia con agua a las bandejas de condensados, y nada de desmontar.

saludos

Pues voy a comprar algun producto y lo hago yo que es lo que iba a hacer al principio, ademas tampoco hay otra por que se van de vacaciones, pero no tenia claro que producto comprar. He visto 2 opciones:

1) Airpur + Airnet que son 2 productos de spray Españoles

www amazon.es/Chquimica-pulverizadores-Limpiador-Elimina-Acondicionado/dp/B07RXTJXGC

Aqui no pone que haya que enjuagar con agua ni nada:


Tampoco parece que haga falta comprar las bolsas esas para que caiga agua.

2) Errecom Foam y Errecom Evaporator Cleaner:

www amazon.es/Errecom-Evaporator-Cleaner-Foam-acondicionados/dp/B06XWRVPMZ

www amazon.es/Limpiador-aerosol-instalaciones-acondicionados-Evaporator/dp/B06XWG6K7S

Aqui el tema es ver si es mejor espuma o solo sprays? A mi sin tener ni idea me parece que la espuma penetraria mejor dentro del aparato, aqui se ve:

www youtube.com/watch?v=Ystw9qTN7n8&t=660s

Por lo que veo, ninguno de esos productos hace falta enjuagar con agua. Se evaporan solos o algo y sale la suciedad por el desague entiendo? Pensaba que tendria que comprar una manguera portatil de esas para hacer presion y que salga la suciedad por el desague.

Tambien resulta confuso que los de Airpur + Airnet digan que se usa con el aire acodicionado puesto pero la espuma se pone con el aire apagado.

Tampoco se que se hace con la unidad exterior, no pone que esos productos se puedan aplicar.

Pero vamos que no se. A ver si alguien me puede decir por que en el piso vive mi madre y necesitamos ponerlo.
 
Última edición:
Tambien tengo la duda de que opinais de las pastillas estas, alguien las usa?


[Nergiza.com] Que hacer con multisplit 5x1 R22


Tambien me gustaria saber si deberia comprarme una manguera electrica y meterle agua a presion donde la rejillap para que expulse bien todo lo que pueda haber por el desague. Pero es que esta gente que hace estos productos no dice claro si hay que enjuagar o no. Los de Airnet y Airpur se supone que no. Los de Errecom no queda claro.

Y en caso de echarle agua, puede ser que cree moho al quedarse mojado? Este por ejemplo usa agua despues de la espuma


Pero aqui pone que no se use agua que la espuma se evapora sola:
FÁCIL DE USAR: en pocos minutos limpia y purifica el aire acondicionado, restaurando la calidad del aire interior; no requiere enjuague
Es un lio de cojones esto. A ver si alguien me que productos y como hacerlo. No se si hacer otro hilo a parte por que la gente suele leer solo el primer post y se piensa que aun estoy preguntando sobre otra cosa.

Edito: He hecho un hilo nuevo para el tema de la limpieza por si alguien quiere comentar
 
Última edición:
Atrás
Arriba