Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea

  • Iniciador del tema Iniciador del tema Fassou
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Yo vivo en el cinturón de Granada. Creo que la zona es C3. Altitud unos 700 o 750m.
En aislamientos yo diría que tengo algo medio decente. La casa la terminaron en junio.
En cuanto a lo de la prueba que hiciste impulsando a 34 solo por la noche creo que no sería muy válida.
Lo que comentas de subir los termostatos creo que no es problema ya que si impulsas a una temperatura baja, por ejemplo a 31 o 32, no podrás esperar que se te ponga la casa a 25 grados y, si ese fuese el caso, simplemente regula los termostatos a la temperatura que consideres confort. Lo único que pasará es que cuando llegue a consigna ese circuito se cerrará si tu instalación está zonificada. Además, si siempre tienes circuitos abiertos (en mi caso tengo los 2 baños y los 2 pasillos, además de un depósito de inercia de 200l) yo creo que la máquina no parará nunca. Que me corrijan si me equivoco.
Te sigo animando a que pruebes y que nos comentes.
Te adjunto la gráfica del consumo de las últimas 24h. No es ninguna maravilla la aplicación de zennio, pero para que te hagas una idea. Ni una parada, ni un desescarche, no nada raro.Ver el archivos adjunto 10527 El subidón es por el ACS que la tengo programada en horas de sol (fotovoltaica).

Saludos.
Buenas @Boassss,

Bueno, zonas distintas, por lo que ya no somos iguales.

Impulsando con curva de compensación a mediodía, con 18º C de temperaruta exterior, la temperatura de impulsion es a 32º C y la casa se me pone a 24º C con sólo 4 horas. Si la tengo puesta 24 horas a 32º C, estoy casi seguro que durante el día me llegará a 25º C, mucho calor, aparte de tener que poner los termostatos a más de 25º C, mientras que, por la noche, no estoy seguro de que se mantuviera. No tengo depósito de inercia, por lo que mi máquina si para, ya que no sigue calentándolo.

Como te digo, voy a probar lo que comentas porque me parece interesante, pero las condiciones de las que partimos los dos, son distintas:

No tenemos los mismos aislamientos.
No tenemos la misma zona climática.
No tenemos la misma máquina de aerotermia.
No tengo DI.

por tanto, el resultado, no va a ser el mismo.

Cada instalación es un mundo, o eso es lo que estoy aprendiendo por aquí, y tratar de extrapolar unos resultados de una instalación a otra, sin ser iguales, no suele ser lo adecuado. Se pueden tomar experiencias y probarlas, pero indicar que algo que va bien en una instalación tiene que ir bien en todas, es muy atrevido.

Ojo, no me malinterpretes, te agradezco mucho tus comentarios, y como he dicho, los probaré tratando de adecuarlo a mi instalación, pero me temo que los resultados, como ya he dicho, no van a ser iguales.

Un saludo. Cuidaros.
 
Yo vivo en el cinturón de Granada. Creo que la zona es C3. Altitud unos 700 o 750m.
En aislamientos yo diría que tengo algo medio decente. La casa la terminaron en junio.
En cuanto a lo de la prueba que hiciste impulsando a 34 solo por la noche creo que no sería muy válida.
Lo que comentas de subir los termostatos creo que no es problema ya que si impulsas a una temperatura baja, por ejemplo a 31 o 32, no podrás esperar que se te ponga la casa a 25 grados y, si ese fuese el caso, simplemente regula los termostatos a la temperatura que consideres confort. Lo único que pasará es que cuando llegue a consigna ese circuito se cerrará si tu instalación está zonificada. Además, si siempre tienes circuitos abiertos (en mi caso tengo los 2 baños y los 2 pasillos, además de un depósito de inercia de 200l) yo creo que la máquina no parará nunca. Que me corrijan si me equivoco.
Te sigo animando a que pruebes y que nos comentes.
Te adjunto la gráfica del consumo de las últimas 24h. No es ninguna maravilla la aplicación de zennio, pero para que te hagas una idea. Ni una parada, ni un desescarche, no nada raro.Ver el archivos adjunto 10527 El subidón es por el ACS que la tengo programada en horas de sol (fotovoltaica).

Saludos.
Consume en modulación tipo 350/400 wh? Guau... qué potencia y máquina es?
 
Consume en modulación tipo 350/400 wh? Guau... qué potencia y máquina es?
yo sinceramente creo que ese consumo con el compresor funcionando es imposible, seguramente sea consumo de la bomba y resto de dispositivos, a mí me da la sensación de que no está funcionando el compresor. si mantiene temperatura será porque no la pierde la casa, incluso un AA de poca potencia es difícil que baje a esos valores
 
yo sinceramente creo que ese consumo con el compresor funcionando es imposible, seguramente sea consumo de la bomba y resto de dispositivos, a mí me da la sensación de que no está funcionando el compresor. si mantiene temperatura será porque no la pierde la casa, incluso un AA de poca potencia es difícil que baje a esos valores
para compresor me parece muy bajo, para bombas y electrónica muy alto, por eso preguntaba...

quizás tenga una aerotermia de 4 o incluso 6 kW que ésas quizás si pueden modular a esas potencias
 
para compresor me parece muy bajo, para bombas y electrónica muy alto, por eso preguntaba...

quizás tenga una aerotermia de 4 o incluso 6 kW que ésas quizás si pueden modular a esas potencias
Buenas @PabloB,

Esto es lo que tiene @Boassss.

Pues son 130 m² de suelo radiante y una daikin altherma 3 de 8kw.

Esos picos de consumo no son desescarches (los identifico porque la temperatura de impulsión baja a lo mínimo, al menos en los dos que me hizo antes de dejar la máquina funcionando las 24h. No sé si es correcto mi razonamiento. Desde entonces ninguno con mínimas exteriores de 1,5°) y tampoco es el ACS (la tengo programada en horas de sol). Simplemente noté que subió ligeramente la temperatura de impulsión (quizás 1 grado o así. Las gráficas que ofrece zennio son de pena).

A ver qué pasa esta noche. Ya te iré contando.

Saludos

Debe de tener la maquina capada de 8 kW a 4 kW, porque sino, consumiendo 400 Wh con, no se, un COP de 3,5 o 4, no modula o modula por debajo del 30%. Mi maquina de 9 kW, directamente, con ese consumo, no modula y el compresor estaría parado.

Un saludo. Cuidaros.
 
Buenas @PabloB,

Esto es lo que tiene @Boassss.



Debe de tener la maquina capada de 8 kW a 4 kW, porque sino, consumiendo 400 Wh con, no se, un COP de 3,5 o 4, no modula o modula por debajo del 30%. Mi maquina de 9 kW, directamente, con ese consumo, no modula y el compresor estaría parado.

Un saludo. Cuidaros.
Lo que es capable es el consumo maximo, no el mínimo (o al menos eso creía yo hasta ahora), por eso no me cuadran los números
 
Que yo sepa no tengo capado nada @Fassou
La máquina es la altherma 3 de 8kw controlada con knx. También tengo ventilación con recuperación de calor @PabloB

La captura que adjunto ahora es para veas lo que supone en mi instalación, en términos de consumo, subir un grado la impulsión (de 31 a 32 en concreto) y lo que tarda (cosa que no sé si es normal, también lo digo. A mí me parece mucho tiempo, pero bueno... No sé si a vosotros os ocurre lo mismo).

[Nergiza.com] Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea

Como puedes ver, una vez alcanzada la temperatura nueva de impulsión, el consumo se vuelve a estabilizar. Por eso te digo que en mi opinión es mejor olvidarse del tema de las curvas e impulsar a temperatura constante. Encuentra el punto de equilibrio para tu casa
 
Última edición:
Consume en modulación tipo 350/400 wh? Guau... qué potencia y máquina es?
Mi Mitsubishi, de 11 kW al mínimo que la he visto funcionar es a 750 Wh. Nos vamos al doble... También es cierto q igual si la tuviese 24h funcionando y bajase la impulsión aún podría bajar más...
 
Mi Mitsubishi, de 11 kW al mínimo que la he visto funcionar es a 750 Wh. Nos vamos al doble... También es cierto q igual si la tuviese 24h funcionando y bajase la impulsión aún podría bajar más...
Yo apostaría que sí. Pero también te digo que llevo menos de una semana "jugando" con la aerotermia en modo calefacción
 
Buenos días a todos,

Os actualizo mis pruebas de los últimos días, y espero vuestras opiniones al respecto.

- Curva de compensación: -5/42º C – 15/32º C

- Horas de funcionamiento: 00:00-08:00, 14:00-18:00 y 22:00-24:00. Total: 14 horas.

- Las condiciones exteriores por las noches han sido de, Tª entre 6º C y 1º C, y una humedad del 80%.

Con esos datos, los dos últimos días he conseguido reducir los desescarches a dos por noche, lo que conlleva cuatro paradas/arranques por noche. Digo por noche, porque durante las horas que está encendida por el día, trabaja del tirón. Todo esto es, o eso es lo que creo, porque al tener la aerotermia funcionando durante el mediodía y un par de horas antes de que empiece a bajar la temperatura de verdad por la noche, el sistema tiene inercia suficiente para no tener que subir de golpe la temperatura de impulsión, y por tanto, no se fuerza y el sistema no se hiela tan a menudo.

Voy a probar está noche a bajar la curva de compensación a -5/40º C – 15/32º C, lo que conllevaría que en el peor momento de la noche, con 1º C, la temperatura de impulsión baje de 39º C a 37,6º C, por ver si consigo que desaparezcan los desescarches al forzar menos el trabajo del sistema, y para comprobar si con esa temperatura de impulsión se consigue calentar la casa de forma confortable.

También bajaré la curva para intentar bajar consumos, ya que el tener el sistema trabajando 14 horas, me ha llevado a consumos un tanto elevados. De 22:00-08:00, está consumiendo 1,4 kWh de media (14 kWh), y de 14:00-18:00 de 700 Wh (2,8 kWh). Vamos que por 14 horas he consumido más o menos 17 kWh al día.

Como bien indicabais algunos de vosotros, el consumo durante el día es inferior, a pesar de tener que poner las temperaturas en los termostatos mucho más elevadas. En las horas centrales, para calentar más, consume casi un 50% menos con respecto a las horas nocturnas, que posiblemente, en otras horas no centrales, el consumo pueda reducirse en un 25%. Es decir, creo que si tuviese esas 14 horas funcionando la aerotermia pero durante el día, de 8:00-22:00, el consumo podría reducirse a unos 13 kWh al día, 120 kWh menos al mes. El problema puede ser que para conseguir que el sistema funcione haya que tener los termostatos a temperaturas muy altas y que el confort en casa se haga un tanto insoportable. Si no se hiciese así, las noches puede que sean más frías.

Esas pruebas las intentaré realizar durante este fin de semana aprovechando las horas valle.

Por tanto, resumiendo, de aquí al fin de semana voy a realizar lo siguiente:

Bajar la curva de compensación de -5/42º C – 15/32º C a -5/40º C – 15/32º C para bajar la temperatura de impulsión en las peores condiciones de la noche para tratar de bajar el número de desescarches y el consumo.

Durante el fin de semana, cambiaré la forma de funcionamiento para hacer trabajar la máquina durante el día en vez de por la noche, para ver si se puede llegar a temperaturas confortables durante el día y la noche, y ver que consumos se realiza, para comprobar si puede ser más rentable cambiar la tarifa de DH a una fija todo el día.

Pues nada, eso es todo. Seguiré informando. Espero que esto le pueda valer a alguien.

Un saludo. Cuidaros.
Por lo que cuentas, parece que si pusieras una curva más baja aún, aumentando las horas de funcionamiento a todo el día, por ejemplo y dejando que la casa consiguiera la consigna normal durante el día y más baja por la noche, sin recalentamientos para aguantar ni nada, a lo mejor consumías menos energía que forzando a recuperar calor. También tendrías más confort porque tendrías menos oscilaciones de temperatura.

El caso es que probablemente en este caso sería mejor que tuvieras una tarifa eléctrica sin discriminación horaria.
 
disculpen pero consulta, no utilizas Buffer intermedio en tu sistema ???? quizas eso ayude a tu sistema y consumo
 
Que envidia me dais con esos consumos mínimos en modulación. La mía (vaillant 16 kW) modulando al 1% (menos ya no puede) consume 1,7 kWh cada hora. (Maquina sobredimensionada, si).

Mi estrategia de ahorro es que llegue a temperatura de consigna y se pare, pq si hiciera lo que dices @Boassss el compresor estaría parando y arrancando todo el día, al llegar muy rápido a la temperatura de impulsión y no poder mantenerla tan baja por exceso de potencia.

Dicho esto, considero que lo que hace él es lo ideal. Impulsar lo más bajo posible y durante el máximo tiempo prolongado. Enhorabuena.
 