Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea

  • Iniciador del tema Iniciador del tema Fassou
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Buenas a todos,

Pues después de realizar las pruebas del fin de semana, los resultados han sido.

Tratar de forzar que estuviese funcionando la máquina para asegurarme inercia para la noche, nos hizo pasar un sábado con demasiado calor, por lo que casi nos hace desistir en intentar poner la aerotermia durante el día y no durante la noche.

En cambio, la misma prueba realizada el domingo, pero poniendo todos los termostatos de la casa a 23º C y dejando que la máquina parará si los termostatos así se lo indicaban, ha sido mucho más beneficiosa, confort agradable y menores consumos, unos 9 kWh desde las 8:00 hasta las 22:00, y la inercia se ha mantenido para aguantar toda la noche con temperatura agradable.

Tras esto, y olvidando ya todo lo demás, y que en casa no me manden a freír espárragos, acabo de contratar una tarifa sin discriminación horaria, y en cuanto este activada, dejaré de encender el sistema por la noche y os haré caso a todos vosotros. Muchas gracias a @Irenergía, @PabloB, @Boassss y @Obligatorio, y a todos aquellos que habéis contribuido con vuestros comentarios en estas últimas pruebas.

La nueva programación será ir buscando las horas de funcionamiento a lo largo de la mañana hasta por la noche, y dejando las noches libres. Tendré que ir ajustando, pero supongo que programaré los termostatos con una temperatura fija a 23º C desde las 8, 9 o 10 de la mañana hasta las 21, 22 o 23 de la noche, y la curva de compensación igual, trataré de ir ajustándola.

Con esto espero evitar los desescarches y forzar a la máquina a trabajar en las horas de peor rendimiento, que son las noches.

Un saludo. Cuidaros.
 
Última edición:
Buenas a todos,

Pues después de realizar las pruebas del fin de semana, los resultados han sido.

Tratar de forzar que estuviese funcionando la máquina para asegurarme inercia para la noche, nos hizo pasar un sábado con demasiado calor, por lo que casi nos hace desistir en intentar poner la aerotermia durante el día y no durante la noche.

En cambio, la misma prueba realizada el domingo, pero poniendo todos los termostatos de la casa a 23º C y dejando que la máquina parará si los termostatos así se lo indicaban, ha sido mucho más beneficiosa, confort agradable y menores consumos, unos 9 kWh desde las 8:00 hasta las 22:00, y la inercia se ha mantenido para aguantar toda la noche con temperatura agradable.

Tras esto, y olvidando ya todo lo demás, y que en casa no me manden a freír espárragos, acabo de contratar una tarifa sin discriminación horaria, y en cuanto este activada, dejaré de encender el sistema por la noche y os haré caso a todos vosotros. Muchas gracias a @Irenergía, @PabloB, @Boassss y @Obligatorio, y a todos aquellos que habéis contribuido con vuestros comentarios en estas últimas pruebas.

La nueva programación será ir buscando las horas de funcionamiento a lo largo de la mañana hasta por la noche, y dejando las noches libres. Tendré que ir ajustando, pero supongo que programaré los termostatos con una temperatura fija a 23º C desde las 8, 9 o 10 de la mañana hasta las 21, 22 o 23 de la noche, y la curva de compensación igual, trataré de ir ajustándola.

Con esto espero evitar los desescarches y forzar a la máquina a trabajar en las horas de peor rendimiento, que son las noches.

Un saludo. Cuidaros.
Yo @Fassou siendo que no tienes DI-DA no me complicaría mucho la vida con esos inútiles termostatos de ambiente en SR. Los pondría a una consigna limitante, por ejemplo esos 23ºC donde con ellos ya pasáis sofoquina, y jugaría con la curva de la bomba de calor. O sea que la iría bajando la curva y la temperatura del agua lo necesario para que difícilmente se alcances esos 23 en ningún sitio y que la bomba de calor difícilmente pare, no pare, cuando este conectada.

PD. Has descubierto algo más sobre los fabulosos COP de esa Panasonic.
 
Buenas @Fassou

Nosotros ayer tuvimos que apagarla a eso de las 12 del mediodía porque hacía calor (estuve, como sabes, impulsando a temperatura fija, 31 grados, las 24h durante toda la semana).
La casa no se ha portado mal. Esta mañana solo había bajado la temperatura algo menos de 2 grados.
Esta semana lo que haré será impulsar a 35 pero solo con las horas de sol para aprovechar la fotovoltaica. Pero me encuentro con el siguiente problema (que en realidad no sé si es un problema o qué mi instalación funciona así).
Como he estado casi 24h con la máquina apagada pues lógicamente la temperatura del circuito ha bajado.
A vosotros os pasa que tarda horas en llegar a la temperatura de impulsión fijada? Pongo la gráfica de lo que llevamos en el día de hoy. Al rato de arrancar la máquina ha producido el ACS y luego poco a poco va subiendo la temperatura de impulsión. Ahora mismo está en unos 33 grados (pero lleva arrancada desde las 8:30 más o menos). A este ritmo se acaba la producción fotovoltaica y no ha llegado a los 35 de impulsión...jejejj|je Saludos
[Nergiza.com] Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea
 
Yo @Fassou siendo que no tienes DI-DA no me complicaría mucho la vida con esos inútiles termostatos de ambiente en SR. Los pondría a una consigna limitante, por ejemplo esos 23ºC donde con ellos ya pasáis sofoquina, y jugaría con la curva de la bomba de calor. O sea que la iría bajando la curva y la temperatura del agua lo necesario para que difícilmente se alcances esos 23 en ningún sitio y que la bomba de calor difícilmente pare, no pare, cuando este conectada.

PD. Has descubierto algo más sobre los fabulosos COP de esa Panasonic.
Buenas @Obligatorio,

Correcto, eso es lo que voy a hacer, ponerlos a 23º C y no moverlos, y jugar con la curva de compensación y que no encienda por la noche. Creo que es lo que he puesto antes.

Con respecto a los fabulosos COP, pues lo dicho con anterioridad, que al igual que tu, no me los creo, pero como he dicho antes, es lo que da la máquina. Yo no creo que pase de 5 en ningún caso, pero la foto queda chula, jajajajaja.

Un saludo. Cuidaros.
 
Buenas @Fassou

Nosotros ayer tuvimos que apagarla a eso de las 12 del mediodía porque hacía calor (estuve, como sabes, impulsando a temperatura fija, 31 grados, las 24h durante toda la semana).
La casa no se ha portado mal. Esta mañana solo había bajado la temperatura algo menos de 2 grados.
Esta semana lo que haré será impulsar a 35 pero solo con las horas de sol para aprovechar la fotovoltaica. Pero me encuentro con el siguiente problema (que en realidad no sé si es un problema o qué mi instalación funciona así).
Como he estado casi 24h con la máquina apagada pues lógicamente la temperatura del circuito ha bajado.
A vosotros os pasa que tarda horas en llegar a la temperatura de impulsión fijada? Pongo la gráfica de lo que llevamos en el día de hoy. Al rato de arrancar la máquina ha producido el ACS y luego poco a poco va subiendo la temperatura de impulsión. Ahora mismo está en unos 33 grados (pero lleva arrancada desde las 8:30 más o menos). A este ritmo se acaba la producción fotovoltaica y no ha llegado a los 35 de impulsión...jejejj|je SaludosVer el archivos adjunto 10652
Buenas @Boassss,

¿O te puedo llamar "culo inquieto dos"?, jajajajajaja.

En mi caso, si es normal que tarde en volver a recuperar la temperatura de impulsión. El tiempo, pues dependiendo de que temperatura parta y a la que quieras que llegue. Yo he visto que puede tardar más o menos 2 horas en subir de 27º C o 28º C a 31º C o 32º C, vamos, 2 horas para subir 3 o 4 grados.

Por lo que veo de la gráfica, partias de una temperatura muy baja, por debajo de 25º C, por lo que creo que es normal que tarde 5 o 6 horas en llegar a 35º C, pero vamos, durante ese tiempo está calentando, así que tampoco es mayor problema, ¿no?

Un saludo. Cuidaros.
 
Última edición:
A qué tarifa has cambiado? Repsol Largo Plazo?

Yo voy a hacer lo mismo, cambiar e intentar reducir en horas de funcionamiento.

Gracias a tí por tenernos entretenidos! Jajaja
 
A qué tarifa has cambiado? Repsol Largo Plazo?

Yo voy a hacer lo mismo, cambiar e intentar reducir en horas de funcionamiento.

Gracias a tí por tenernos entretenidos! Jajaja
Buenas @Irenergía,

Me estoy planteando el hacer carrera como monologuista, jajajajajaja.

Pues sí, he contratado esa tarifa, o por lo menos lo he intentado. He llamado esta mañana, he hecho la grabación, pero no me han enviado ni un sms ni un correo tal y como me habían dicho. He vuelto a llamar y me han dicho que está todo bien, así que espero que se haga efectivo el cambio en breve para cambiar la programación de los termostatos y de la aerotermia.

Lo de contratar la Repsol Largo Plazo me sale bien ya que, aunque la potencia sea cara, si tienes consumos altos, renta en comparación con otras.

Un saludo. Cuidaros.
 
Yo este finde he estado de pruebas tb. El sábado impulse a 35 grados durante 6 horas (de 12 a 18) llegando a esa hora a la temp de consigna (22) y parando la máquina.
Ayer impulse a 37 durante 4 horas (de 12 a 16). Llegando a 32 grados TB y parando.
El resultado en consumo energético ha sido: sábado: 12 kWh y domingo: 10 kwh muy similar pero el confort ha sido algo mejor en sábado pq el suelo estaba templado más tarde.
Hoy he impulsado a 36 durante dos horas (de 9:30 a 11:30) y esta tarde tengo programado de 17 a 20. Aunque no sé si me va a llegar a arrancar pq ahora mismo ya estamos a 22, supongo que tb por las ganancias del sol.

Yo era de los que impulsaba solo por la noche el año pasado, pero ahora me he pasado al mercado libre, misma tarifa que tú y estoy encantado.
 
La verdad es que forzar a la aerotermia en invierno por la noche solo por la tarifa debería ser considerado delito ecológico.
 
La verdad es que forzar a la aerotermia en invierno por la noche solo por la tarifa debería ser considerado delito ecológico.
con el antiguo pvpc si usábamos la noche es porque era más barato, y si era más barato es porque la energía la vendían barata, y si la energía la vendía barata es porque no utilizaba combustión para su generación, así que lo veo tan delito como los que ponen los AA en verano tirando contra sus placas con las ventanas abiertas para que las eléctricas no hagan negocio con sus excedentes
 
Última edición:
con el antiguo pvpc si usábamos la noche es porque era más barato, y si era más barato es porque la energía la vendían barata, y si la energía la vendía barata es porque no utilizaba combustión para su generación, así que lo veo tan delito como los que ponen los AA en verano tirando contra sus placas con las ventanas abiertas para que las eléctricas no hagan negocio con sus excedentes
Nadie haría eso, ¿Verdad?

Quiero decir, calentar de noche es poco eficiente (con una aerotermia que se ha comprado por su eficiencia y "ecología")

Poner el aire acondicionado con las ventanas abiertas es de ser mal nacido. Existe el vertido 0, que al menos no hace daño.
 
  • Me gusta
Reacciones: APG
Atrás