Eso pasa exactamente donde yo vivo. Aunque estas últimas noches han sido un poco más benévolas y no se ha bajado de los 5°
Entiendo por tus comentarios que estás manteniendo las 24h la máquina encendida y trabajando con curva.
Si te sirve de ayuda, a principios de esta semana hice la prueba de encenderla solo con la fotovoltaica. Varias conclusiones saco al respecto:
1. Las temperaturas interiores sufren mayores oscilaciones. He pasado de 20° a 24°. Eso no mola. Teníamos que ponernos en manga corta a eso de las 7 de la tarde porque la temperatura interior seguía en ascenso.
2. Si bien es cierto que usando este método apenas consumo energía de la red (unos 4,5 kwh/día incluyendo todos los consumos del hogar), no es menos cierto que la máquina funciona a toda pastilla (rondando los 2kw de potencia) intentando alcanzar los 35° de impulsión durante las 7h que permanece encendida aproximadamente (los circuitos de agua arrancan muy fríos). Tampoco me mola estar forzando a la máquina.
3. Cierto es que si fijo la temperatura de impulsión y dejo la máquina encendida 24h hago un mayor consumo de red. Entorno a los 10-12 kwh (incluyendo todos los electrodomésticos). Y no menos cierto es que al demandar una cantidad irrisoria de energía la máquina (entre 300 y 500 wh), vierto mucha más energía a la red, con lo cual paso a compensar gran parte de esos 10-12 kwh que consumo al día.
Conclusión final: si tienes el bolsillo estrecho, te da igual tu máquina y no te importa penalizar el confort, está claro, encender solo en fotovoltaica. Si primas el confort, miras por tu máquina y no te importa gastarte aproximadamente 1€/día (incluyendo todos los consumos), entonces lo suyo es 24h a impulsión fija.
Qué opinas? Se me escapa algo?
Saludos.
Buenas
@Boassss,
Pues se te escapa que mi casa está zonificada con 6 termostatos, por lo que, de entrada la máquina no está encendida todo el día. Como he dicho los termostatos los programo para que a partir de las 22:00 no demanden por encima de 21º C, y en ese momento, mandan señal al sistema y este deja de funcionar, ya que ninguna zona de la casa está por debajo de esa temperatura, y así se han quedado todos los días de esta semana, hasta las 10:00 que vuelvo a demandar por encima de 22º C ( salvo un día, creo que el miércoles, que hizo más frío, y se encendio una sola zona a las 7:00 ). Por tanto, mi sistema sólo trabaja 12 horas al día ( de momento ). Número también mis conclusiones.
1- Mis oscilaciones de temperatura van de 21/21,5º C a 22,5/23º C, sin problemas de calor incómodo ni frio, ni paradas/arranques, al adaptarse la temperatura de impulsión a la temperatura exterior y calentar la casa de forma progresiva, más cuando más lo necesita y menos cuando menos lo necesita. Todo esto trabajando 12 horas al día.
2- Los circuitos de agua no los he visto nunca por debajo de 28º C, ni siquiera cuando lleva muchas horas parada la aerotermia, y el consumo todavía no me ha llegado nunca a pasar de 1,4 kWh por hora, por lo que creo que no estoy forzando mucho la máquina. Es más, la mía funciona 12 horas y no 24.
3- Creo que ya te lo explique. Mi máquina, si el compresor está funcionando y calentando ya consume por encima de 700 Wh, o eso, o sólo funciona la bomba. Debe ser que tu sistema es mejor que el mío en el sentido de trabajar a mucho menor consumo. Ninguna instalación es igual a otra.
No es cuestión de "bolsillo estrecho" o "si me da igual o no la máquina", es como te he intentado hacer ver ya en varias ocasiones que no todas las instalaciones son iguales, no todas las casas son iguales, no todos tenemos la misma zona climática, ni todas las personas son iguales a la hora de sensaciones térmicas.
Te empeñas en que como a ti te va bien poniendo la impulsión fija 24 horas, tiene que ser así para todo el mundo, o eso, o por lo que dices, si no lo hago es porque, soy un rata y no me importa mi sistema.
Empece este hilo hace unos meses para ver como configurar el sistema, y lo continué cuando detecte que trabajando por la noche me hacía muchas paradas/arranques. Encontré la forma de hacerlo trabajar tal y como lo había hecho durante tiempo pero sin tantas paradas y arranques, pero aún así, lo he cambiado porque he considerado que trabajando de día en vez de por la noche, voy a hacer trabajar menos a mi sistema, a pesar de que estoy seguro de que con el cambio de tarifa voy a salir perdiendo. ¿Crees que todo esto lo haría si fuera un rata o no me importase el sistema?
Conclusión final: no me considero un rata por tratar de pagar lo menos posible por el mismo servicio ( tampoco un malgastador, para que tener algo funcionando simplemente por funcionar si la temperatura que tengo en mi casa ya es agradable ) e intento mantener mi sistema en las mejores condiciones posibles, y por ello me preocupo de preguntar y solventar todo aquello que parece que iba mal, y de aquí este hilo. Ya no tengo paradas/arranques, que era el último problema que se me había planteado.
No obstante, si tengo un rato y ganas, lo probaré, y las conclusiones que saque también las expondre.
Te insto también a que hagas lo mismo. Pruebes a impulsar con una curva de compensación y sólo durante 12 horas programando la temperatura de los termostatos entre 22º C y 23º C durante esas 12 horas, y las restantes a 21º C. Bueno espera, creo que eso no puedes hacerlo dado que no tienes termostatos, pero imagina tendrás por lo menos uno donde le indicarás la temperatura a la que quieres estar.
Un saludo. Cuidaros.