Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea

  • Iniciador del tema Iniciador del tema Fassou
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Hola a tod@s, como tengo la misma marca de aerotermia aprovecho la conversación.
Tengo una Aerotermia Aquarea Panasonic Bibloc All in One KIT-ADC09HES-CL, con 185 L de ACS y suelo radiante . La cuestión es que algunos circuitos del suelo tienen aire (se oye el típico burbujeo en el colector ) y lo que no sé es si puedo purgarlos desde la máquina , lo comento porque tiene purgador en el colector pero sale el agua y después no sé cómo llenarlo y no quiero liarla.
muchas gracias
 
Te van a echar de casa y lo sabes! Jajajaja

En mis pruebas de este finde he puesto temperatura 22 grados todo el día y la he dejado a su aire... Y ha ocurrido lo que no quería, que encienda por la noche. No he estado yo muy hábil... Voy a programar menor consigna de 00.00h a 06.00h.

En Mitsubishi hay un sistema de control, lo llaman auto-adapt o algo así. Y lo que hace es preveer la temperatura exterior, la interior y la de consigna. Con estos datos va aprendiendo y ella solita te enchufarla el suelo a la temperatura y con la antelación suficiente. Según dicen genera un ahorro adicional... Supongo q por evitar sobrecalentamientos innecesarios en casa.

Si hubiese algo parecido para tu máquina creo q sería la solución a parte de tus quebraderos de cabeza...

Yo no le veo mucho sentido a q programes los termostatos a 25°, quizás sí a 23° y la mínima a 21°. Quiero decir, si lo pones a 22° cual sería el funcionamiento de la máquina "a su aire"?

Has comprobado aproximadamente cuánto tarda tu suelo en levantar 1 grado la temperatura? Y cuanto tarda en perderlo? Ya sé q hay muchos condicionantes... Pero aproximadamente.
 
Te van a echar de casa y lo sabes! Jajajaja

En mis pruebas de este finde he puesto temperatura 22 grados todo el día y la he dejado a su aire... Y ha ocurrido lo que no quería, que encienda por la noche. No he estado yo muy hábil... Voy a programar menor consigna de 00.00h a 06.00h.

En Mitsubishi hay un sistema de control, lo llaman auto-adapt o algo así. Y lo que hace es preveer la temperatura exterior, la interior y la de consigna. Con estos datos va aprendiendo y ella solita te enchufarla el suelo a la temperatura y con la antelación suficiente. Según dicen genera un ahorro adicional... Supongo q por evitar sobrecalentamientos innecesarios en casa.

Si hubiese algo parecido para tu máquina creo q sería la solución a parte de tus quebraderos de cabeza...

Yo no le veo mucho sentido a q programes los termostatos a 25°, quizás sí a 23° y la mínima a 21°. Quiero decir, si lo pones a 22° cual sería el funcionamiento de la máquina "a su aire"?

Has comprobado aproximadamente cuánto tarda tu suelo en levantar 1 grado la temperatura? Y cuanto tarda en perderlo? Ya sé q hay muchos condicionantes... Pero aproximadamente.
Buenas @Irenergía,

Yo tampoco le veo sentido termostatos a 25° C, pero si no los pongo a esa temperatura no hubiese arrancado, 23° C tenía la casa a las 12:00.

Sube un grado en más o menos hora y media, y en perderlo casi tres.

Por eso digo que me parece que mi casa es mejor calentarla de noche y aguantar inercia durante el día.

Volveré a probar mañana.

Un saludo. Cuidaros.
 
Hola a tod@s, como tengo la misma marca de aerotermia aprovecho la conversación.
Tengo una Aerotermia Aquarea Panasonic Bibloc All in One KIT-ADC09HES-CL, con 185 L de ACS y suelo radiante . La cuestión es que algunos circuitos del suelo tienen aire (se oye el típico burbujeo en el colector ) y lo que no sé es si puedo purgarlos desde la máquina , lo comento porque tiene purgador en el colector pero sale el agua y después no sé cómo llenarlo y no quiero liarla.
muchas gracias
Buenas @Yayolu,

En mi maquina, en la parte de abajo, tiene una llave para llenar el circuito. Te mando foto, llave azul. Hay que quitar la tapa frontal.

Un saludo. Cuidaros.
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea
    Screenshot_20211113-221154_WhatsApp.webp
    46,8 KB · Visitas: 240
Buenas @Irenergía,

Yo tampoco le veo sentido termostatos a 25° C, pero si no los pongo a esa temperatura no hubiese arrancado, 23° C tenía la casa a las 12:00.

Sube un grado en más o menos hora y media, y en perderlo casi tres.

Por eso digo que me parece que mi casa es mejor calentarla de noche y aguantar inercia durante el día.

Volveré a probar mañana.

Un saludo. Cuidaros.
Me he leído el hilo varias veces y siempre pienso lo mismo

Disclaimer: no tengo aerotermia ni suelo radiante así que tengo números de hacer un cuñado de manual.

Tu casa tiene la peculiaridad de tener mucha ganancia solar durante el día, así que para tener la aerotermia funcionando 24h como otros lo tienes más difícil.
Pero si la pones solo cuando tu casa se enfría, la.obligas a calentar mucho con un frío exterior tremendo.

Mi lógica me lleva a:
A la tarde, cuando empieza a bajar la temperatura exterior y tu casa aún está a temperatura de confort sería un buen momento para arrancarla (con el inconveniente de que es hora punta).
La aerotermia tendría mejor COP porque fuera no hace tanto frío, y tú no deberías de perder tanto confort por sobrecalentamiento porque tú suelo estará frío aún.
Tendrías que encontrar el equilibrio para que el suelo estuviera caliente cuando tu casa deje de tener ganancia solar.

Vamos, creo que es justo lo que comentan que hace la Mitsubishi (y lo que hacía mi caldera de condensación en mi anterior piso), medir fuera y dentro temperaturas y aprender cuánta antelación necesita.

Me falta experiencia, que hace el cuñado de turno después de hablar de lo que no sabe?
 
Me he leído el hilo varias veces y siempre pienso lo mismo

Disclaimer: no tengo aerotermia ni suelo radiante así que tengo números de hacer un cuñado de manual.

Tu casa tiene la peculiaridad de tener mucha ganancia solar durante el día, así que para tener la aerotermia funcionando 24h como otros lo tienes más difícil.
Pero si la pones solo cuando tu casa se enfría, la.obligas a calentar mucho con un frío exterior tremendo.

Mi lógica me lleva a:
A la tarde, cuando empieza a bajar la temperatura exterior y tu casa aún está a temperatura de confort sería un buen momento para arrancarla (con el inconveniente de que es hora punta).
La aerotermia tendría mejor COP porque fuera no hace tanto frío, y tú no deberías de perder tanto confort por sobrecalentamiento porque tú suelo estará frío aún.
Tendrías que encontrar el equilibrio para que el suelo estuviera caliente cuando tu casa deje de tener ganancia solar.

Vamos, creo que es justo lo que comentan que hace la Mitsubishi (y lo que hacía mi caldera de condensación en mi anterior piso), medir fuera y dentro temperaturas y aprender cuánta antelación necesita.

Me falta experiencia, que hace el cuñado de turno después de hablar de lo que no sabe?
Buenas @ElfoGris,

Se "repanchinga" en el sofá y pone los pies encima de la mesa, jajajaja.

Tienes toda la razón en tu comentario, sobre todo, que no tengo una tarifa para poder hacer lo que dices, que sería lo adecuado.

Hoy volveré a probar lo mismo de ayer, que parece que ha hecho más frío, a ver que tal, pero creo que me quedaré como estaba. Calentar por las noches con una curva que haga los menores desescarches posibles y un calentón en horas llano de mediodía. No es lo mejor para la maquina, pero sí económicamente y en confort.

Un saludo. Cuidaros.
 
Buenas @ElfoGris,

Se "repanchinga" en el sofá y pone los pies encima de la mesa, jajajaja.

Tienes toda la razón en tu comentario, sobre todo, que no tengo una tarifa para poder hacer lo que dices, que sería lo adecuado.

Hoy volveré a probar lo mismo de ayer, que parece que ha hecho más frío, a ver que tal, pero creo que me quedaré como estaba. Calentar por las noches con una curva que haga los menores desescarches posibles y un calentón en horas llano de mediodía. No es lo mejor para la maquina, pero sí económicamente y en confort.

Un saludo. Cuidaros.
Estoy completamente de acuerdo con la teoría de cuñado de elfogris jajaja

Yo en cambio me he decidido a cambiar a una tarifa de precio fijo. El precio de Repsol largo plazo para todo el día es casi el mismo que le bon preu que yo he contratado en Valle... Creo que en mi caso sí que hay ahorro por menor consumo de la máquina funcionando todo el día.

Tenías 23 grados a las 12h. Vamos a partir de ahí. (Hace cuánto paró la máquina?)

Si el día es soleado, la casa ganará temperatura, o al menos no la perderá. Por lo q no necesitas encender.

A las 17-18h el sol es muy pobre, y la casa comenzará a perder temperatura. Según dices, 1 grado cada 3 horas. Si no enciendes, tendrás unos 21 grados a las 23h.

Como tarda 1 hora en levantar 1 grado, si quieres más temperatura a las 23h, necesitarás encender en algún momento entre las 18h y las 22h. Unas 2-3 horas diría yo...

Si has encendido por la tarde, la casa por la mañana estará a unos 20? a las 6 de la mañana.

Entonces aquí enciendes de nuevo, para que te llegue a 23° a las 12h como el día anterior. Unas 3 horas...

Así no te funcionaría bien? Y habrías evitado las horas de la noche... (Aunq lógicamente no es compatible con la tarifa de discriminación horaria...)
 
Yo ahora mismo si fuera vosotros me cambiaba a precio fijo y me olvidaba de las pruebas por una temporada dejando a la aerotermia trabajar a su aire.

Ya estáis viendo que, no solo las pruebas minan vuestro confort y muchas veces incrementan el consumo respecto a lo que sería lo fácil (termostato a confort durante el día y 2/4 grados más bajo durante la noche) sino que sospecho que, a la que un día esté nublado o no haga 18 grados de máxima (y las ganancias térmicas de la casa se reduzcan al mínimo) o que por las noches vuelva el frío de verdad (y no los 3/4 grados que llevamos estos días) los resultados de tanta prueba variarán y vuestros patrones de encendido ya no serán válidos.

Cuando teníamos la antigua DHA esto tenía más sentido, pero ahora mismo yo no lo veo...
 
Yo ahora mismo si fuera vosotros me cambiaba a precio fijo y me olvidaba de las pruebas por una temporada dejando a la aerotermia trabajar a su aire.

Ya estáis viendo que, no solo las pruebas minan vuestro confort y muchas veces incrementan el consumo respecto a lo que sería lo fácil (termostato a confort durante el día y 2/4 grados más bajo durante la noche) sino que sospecho que, a la que un día esté nublado o no haga 18 grados de máxima (y las ganancias térmicas de la casa se reduzcan al mínimo) o que por las noches vuelva el frío de verdad (y no los 3/4 grados que llevamos estos días) los resultados de tanta prueba variarán y vuestros patrones de encendido ya no serán válidos.

Cuando teníamos la antigua DHA esto tenía más sentido, pero ahora mismo yo no lo veo...
yo mantengo una tarifa como la antigua, pero mi funcionamiento (con radiadores, eso sí) es como dices, de día 23 grados y de noche 21.5, de esta forma de momento por la noche se apaga sobre las 11 y hasta las 6 no se enciende (son las horas en las que le cambio la consigna programada), cuando calienta el sol al mediodía se apaga sola hasta que anochece

bien es verdad que con suelo no sé cómo funcionaría, pero no es el caso, lo bueno de los radiadores es que en 15 minutos los tienes calentando
 
yo mantengo una tarifa como la antigua, pero mi funcionamiento (con radiadores, eso sí) es como dices, de día 23 grados y de noche 21.5, de esta forma de momento por la noche se apaga sobre las 11 y hasta las 6 no se enciende (son las horas en las que le cambio la consigna programada), cuando calienta el sol al mediodía se apaga sola hasta que anochece

bien es verdad que con suelo no sé cómo funcionaría, pero no es el caso, lo bueno de los radiadores es que en 15 minutos los tienes calentando
el SR tiene más inercia, dependiendo de la casa y sus aislamientos, lo que puede mover los horarios algo, pero al final la filosofía de confort de cualquier sistema de calefacción es la misma: más calor durante el día y más fresco durante la noche cuando se está debajo de las mantas.
 
Buenas @Yayolu,

En mi maquina, en la parte de abajo, tiene una llave para llenar el circuito. Te mando foto, llave azul. Hay que quitar la tapa frontal.

Un saludo. Cuidaros.
Ok gracias, pensaba que esa llave era para llenar el ACS solo..... no sabes si hay algun purgador en la propia maquina ?? así me ahorro sacar el agua+ aire por los purgadores del colector :emoji_slight_smile:

Muchas gracias
 
Ok gracias, pensaba que esa llave era para llenar el ACS solo..... no sabes si hay algun purgador en la propia maquina ?? así me ahorro sacar el agua+ aire por los purgadores del colector :emoji_slight_smile:

Muchas gracias
Buenas @Yayolu,

Tiene un purgador quitando la parte delantera, arriba a la izquierda. Es como un taponcito pequeño negro, pero creo que es un purgador automático, puedes abrirlo un poco más, pero poco más.

Un saludo. Cuidaros.
 