Buenos días a todos,
Comprobado. Esta noche en uno de los desescarches que ha hecho, he visto que la unidad exterior tenía hielo. Y sí, se para el compresor para realizarlo, dos veces, y arranca dos veces, tal y como expliqué con anterioridad.
Pues bien, la cuestión es que esta noche el contador de arranques marca 4 arranques, por lo que entiendo que ha hecho 2 desescarches, muchos menos que los de estas pasadas noches, a pesar de que esta noche ha sido más fría que las anteriores, la temperatura exterior a bajado hasta -1° C.
Es decir, con temperaturas exteriores entre 2° C y -1° C, humedad del 80%, temperatura fija de impulsión a 37° C y de retorno a 32° C, con deltaT igual a 5, ha hecho menos desescarches que con curva de compensación y mejores condiciones exteriores.
Saco dos conclusiones, después de realizar la prueba de ayer, a ver que os parecen y cual creéis más acertadas. La prueba la hecho sin dejar parar la máquina, desde ayer a las 12 y sigue, temperatura de impulsión directa a 37° C y los termostatos de la casa a 25° C para que no parará, salvo por la noche, que he bajado tres de los seis porque sino no habría forma de dormir con ese calor, y aun así, ha sido difícil por la inercia.
- El impulsar a una temperatura fija y no tener que estar adaptándola según varie la exterior, le hace que la potencia solicitada sea más constante, sin picos, lo que conlleva que se genere menos hielo en la unidad exterior, y por tanto, menos desescarches. Esta primera, no me convence mucho, ya que las noches anteriores, la temperatura exterior fue bastante constante, por lo que con la curva que tenía, la temperatura de impulsión tampoco cambiaba mucho, y realizo un montón de desescarches.
- Al hacer la prueba, he forzado durante todo el día a funcionar a la máquina, poniéndo los termostatos en modo asar pollos. Eso ha hecho que la casa tenga mayor temperatura, mayor inercia, y la máquina haya pedido menos potencia y haya generado menos hielo.
Se admite cualquier otro tipo de conclusión.
Un saludo. Cuidaros.