Consulta ¿Cable quemado en el cuadro?

M&M's

Nergizo
Registrado
4 Ene 2021
Mensajes
1.500
Wh
1.415
¡Hola!
Acabo de abrir el cuadro eléctrico para revisar un Shelly y he visto que el cable de fase que va al diferencial de la línea que carga el coche está quemado.

Entiendo que debería apagarlo y cambiarlo inmediatamente
¿No?

Lo curioso es que la semana pasada cargué sin problemas.
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] ¿Cable quemado en el cuadro?
    image.webp
    79,1 KB · Visitas: 43
Última edición:
Viendo la foto por segunda vez, ¿quién está haciendo eso?

Veo dos cosas sospechosas, la primera es que no se están respetando los colores. La otra es que se ve el cable con aislamiento entrando en el mecanismo. Puede estar bien, pero hay que asegurarse que no se está apretando sobre el mismo.

Además, ¿por qué está medio envuelto en cinta el cable de al lado?
 
Y ver si el térmico corresponde a la sección de cable.

Parece 6mm, que intensidad de carga tienes y que protecciones?

Viendo la foto por segunda vez, ¿quién está haciendo eso?

Veo dos cosas sospechosas, la primera es que no se están respetando los colores. La otra es que se ve el cable con aislamiento entrando en el mecanismo. Puede estar bien, pero hay que asegurarse que no se está apretando sobre el mismo.

Además, ¿por qué está medio envuelto en cinta el cable de al lado?
El cable es de 6mm2, va del general a un diferencial y luego a un magnetotérmico de 25A. De ahí sale una línea de 6mm2. Estoy cargando como mucho a 20A, así que en principio voy bastante por debajo de lo que acepta ese circuito. De hecho tengo contratado 5KW: cuando la casa consume más lo que salta es el contador
Tampoco entiendo por qué no ha saltado el térmico.

La modificación en el cuadro la hizo un electricista que contratamos para esto. La instalación inicial la hizo otro electricista que ya dejó alguna chapuza
Tendré que buscar a otro electricista más para que lo revise
 
Última edición:
El cable es de 6mm2, va del general a un diferencial y luego a un magnetotérmico de 25A. De ahí sale una línea de 6mm2. Estoy cargando como mucho a 20A, así que en principio voy bastante por debajo de lo que acepta ese circuito. De hecho tengo contratado 5KW: cuando la casa consume más lo que salta es el contador
Tampoco entiendo por qué no ha saltado el térmico.
El térmico no ha saltado porque en ningún momento se habrá sobrepasado la intensidad máxima. El problema es que una mala ejecución ha generado un punto caliente que ha derretido cable y mecanismo.

Hay que sanear todo el cable, un buen trozo, y poner un mecanismo nuevo, asegurándose que los contactos están debidamente apretados, sin perder hilos de conductor ni que la borna apriete el aislante.

Los otros problemas que te comentaba es que en esa instalación, uno de los conductores debería haber sido azul. Eso no es un problema técnico per se, puesto que no afecta a lo que es la electricidad, sino de saber aplicar el reglamento y dejar claro lo que es cada cosa, así que da una sospecha de que el que lo hizo no era un electricista fiable, sino más bien un "litricista" :-). Al igual que forrar un trozo de cable con cinta sin justiricación aparente da sospecha de que ese cable está dañado por ahí y le pusieron una capa de cinta para proteger un poco (lo suyo es cambiar el trozo dañado).
La modificación en el cuadro la hizo un electricista que contratamos para esto. La instalación inicial la hizo otro electricista que ya dejó alguna chapuza
Tendré que buscar a otro electricista más para que lo revise
 
Una pregunta un poco tonta, tal vez,

¿Cual es la mejor forma de cambiar un trozo de cable? .. Sobre todo como unirlo, supongo que hacer un nudo al cobre y envolverlo con celofan no es la mejor opción ;-)
 
Una pregunta un poco tonta, tal vez,

¿Cual es la mejor forma de cambiar un trozo de cable? .. Sobre todo como unirlo, supongo que hacer un nudo al cobre y envolverlo con celofan no es la mejor opción ;-)
Si no se puede cambiar el trozo completo, que es lo mejor, lo siguiente es usar una ficha de conexión, clásica o tipo wago:

[Nergiza.com] ¿Cable quemado en el cuadro?
[Nergiza.com] ¿Cable quemado en el cuadro?


Por supuesto, siempre que esté hecho en una caja de registro o similar. Nada de poner eso dentro de un tubo ni historias.
 
El térmico no ha saltado porque en ningún momento se habrá sobrepasado la intensidad máxima. El problema es que una mala ejecución ha generado un punto caliente que ha derretido cable y mecanismo.
Eso que dice @Nach es importante entenderlo:
Si la conexión de un cable está 'mal ejecutada' (p.ej. con el tornillo poco apretado), la sección efectiva del cable en la conexión puede ser muy inferior a la sección nominal. En el caso presente, en vez de los 6 mm² nominales puede ser de solo 1 o 2 mm². Es que la corriente ya no pasa por toda la sección del cable, sino solo por los pocos hilos que hacen buen contacto. Evidentemente, estos pocos hilos ya se calentarán cuando pasa poca intensidad por ellos y se forma un 'punto caliente', que puede llegar a 'quemar el cable'.

Conclusión: La punta del cable se ha sobrecalentado sin haber pasado un exceso de intensidad y el magnetotérmico lógicamente no ha saltado.
Por eso es muy importante que todos los tornillos estén bien apretados y conviene controlarlo de vez en cuando. Porque muchas veces se aprieta bien el tornillo al meter el cable, pero dado que el cobre cede y se deforma, con el tiempo se puede aflojar el tornillo.
Para evitar eso hay punteras huecas de aluminio o cobre, que se crimpan en la punta del cable pelado.
 
El problema de conexiones con tornillos poco apretados es clásico. Yo me compré una camara termica cuando adquirí una bateria china para ensamblar en casa con objeto de detectar puntos calientes que me podian aparecer en las multiples conexiones de la bateria. Posteriormente la estoy usando para revisiones periodicas en los cuadros y gracias a ello detecte un problema de ese tipo que pude subsanar antes de que se produjera una averia. Anteriormente tenia un medidor de temperatura pero su uso implicaba tener que hacer medidas de cada una de las conexiones. Con la cámara se tiene la ventaja de que detecta en el encuadre aparte de la temperatura del punto central del encuadre los puntos de mayor y menor temperatura. Cuando se detecta una zona caliente se centra el encuadre en ella y se consigue con muchafacilidad detectar con precision donde está el problema.
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] ¿Cable quemado en el cuadro?
    20250927_131833_ir.webp
    14,4 KB · Visitas: 12
Última edición:
El problema de conexiones con tornillos poco apretados es clásico. Yo me compré una camara termica cuando adquirí una bateria china para ensamblar en casa con objeto de detectar puntos calientes que me podian aparecer en las multiples conexiones de la bateria. Posteriormente la estoy usando para revisiones periodicas en los cuadros y gracias a ello detecte un problema de ese tipo que pude subsanar antes de que se produjera una averia. Anteriormente tenia un medidor de temperatura pero su uso implicaba tener que hacer medidas de cada una de las conexiones. Con la cámara se tiene la ventaja de que detecta en el encuadre aparte de la temperatura del punto central del encuadre los puntos de mayor y menor temperatura. Cuando se detecta una zona caliente se centra el encuadre en ella y se consigue con muchafacilidad detectar con precision donde está el problema.
Una cámara térmica es una buena opción para detectar puntos calientes ('hot spots') en instalaciones eléctricas. Pero tiene que ser una cámara térmica de verdad.
No os dejéis engañar por app's para móvil como por ejemplo esta:

Estas aplicaciones son solo simulaciones que no representan la temperatura real del objeto fotografiado. La cámara del móvil solo puede grabar la luz visible, no los rayos infrarojos (misma radiación electromagnética, pero con frecuencia inferior) que dan información sobre la temperatura superficial del objeto fotografiado.
Estas apps están hechas exclusivamente para jugar con ellas, para divertirse.

Lo que sí existe y sirve, son cámaras térmicas (infrarojas) que se pueden conectar al móvil. Por ejemplo:
 
Última edición: