Cambio de ICP por IGA

  • Iniciador del tema Iniciador del tema 9dedos
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
mas de uno se sorprendera con los 240V de la foto, a mi lo que me corroe es que esa proteccion permanente no saltara hasta alcanzar los 270 V. Pregunta, ¿alguna vez ha saltado la proteccion por sobretensiones permanentes?
Nunca.

Pero nunca se sabe, cuando hay tormentas los rayos no perdonan.
 
mas de uno se sorprendera con los 240V de la foto, a mi lo que me corroe es que esa proteccion permanente no saltara hasta alcanzar los 270 V. Pregunta, ¿alguna vez ha saltado la proteccion por sobretensiones permanentes?
A mi sí, el de permanentes (el de transitorios no salta, sólo descarga la sobretensión si la hubiese) pero porque lo tengo programado que dispare a 250V y que rearme a 246V ( y subtensión a 210V con rearme a 214V)

Por desgracia, por "culpa" de la proliferación de autoconsumos solares, tener 240v o incluso 250v (los inversores no desconectan hasta que no hay 253v) va a ser más común de lo deseado dentro de poco.
 
Hombre en tu peculiar instalacion te puedes permitir cortar la alimentacion relativamente "a menudo" pero entenderas que en un uso normal no es la solucion interrumpir la luz hasta que vuelva a valores normales. Que modelo es el que tienes programable?
 
Hombre en tu peculiar instalacion te puedes permitir cortar la alimentacion relativamente "a menudo" pero entenderas que en un uso normal no es la solucion interrumpir la luz hasta que vuelva a valores normales. Que modelo es el que tienes programable?
Un DDS238-VAP, tras probar varios con un transformador variable y mirar sus tripas, es el que más me gustó para usarlo en mi instalación.

Y sobre
...un uso normal no es la solucion interrumpir la luz hasta que vuelva a valores normales.
Cada uno valora la integridad de sus electrodomésticos y equipos de manera diferente. :emoji_wink:
 
Dónde has mirado? A

No sé si es esto lo que buscas, pero, por ejemplo

Una aclaración sobre el iga+sobretensiones combinado.
Aunque en este caso lo etiqueta como 1p+n , esto se refiere a la parte de sobretensiones, el iga asociado es de 2 polos
 
Una aclaración sobre el iga+sobretensiones combinado.
Aunque en este caso lo etiqueta como 1p+n , esto se refiere a la parte de sobretensiones, el iga asociado es de 2 polos
No me has convencido. Lo que dices suena raro... acaso si la sobretension viene por la fase funcionara y si la sobretension viene por el neutro no? (musica de expediente X)
 
No me has convencido. Lo que dices suena raro... acaso si la sobretension viene por la fase funcionara y si la sobretension viene por el neutro no? (musica de expediente X)

Yo solo me refería a que la parte que es un magnetotermico ( IGA ) es de dos polos protegidos.
 
Última edición:
No me has convencido. Lo que dices suena raro... acaso si la sobretension viene por la fase funcionara y si la sobretension viene por el neutro no? (musica de expediente X)
En principio las protecciones contra sobretensiones transitorias de 1P+N lo que tienen de especial, es que los componentes para descargar sobretensión son diferentes.

Me explico, en las fases se suelen poner varistores de silicio u otro material para protección, mientras que en el neutro sólo montan un descargadores de vacío o de arco que son más sencillos y baratos.

Para uso doméstico, siempre y cuando se monte bien el neutro y la fase donde corresponde, son perfectamente válidos, ya que por el neutro, es muy difícil que pueda venir una sobretensión transitoria sola. No así por la fase.

Pero como han dicho, una cosa es la protección transitoria, y otra muy distinta el interruptor magnetotérmico que lo acompañe. Que ese siempre suele ser de dos polos.
 
estas seguro de que el varistor no esta entre L y N?
Depende del modelo, los hay que une la fase y en neutro con un varistor de sensibilidad bajo, y luego tienen un varistor menos sensible entre fase y tierra. Además del descargados de arco del neutro. Pero esos son modelos "premium", por así decirlo.

Los modelos normales (y los de cartuchos independientes) no tienen esa unión entre la fase y el neutro y sólo disponen de varistores a tierra, que por así decirlo, ya unen la fase y el neutro a través de esa unión por si fuese necesario (un pico grande). Son los más comunes por precio.

Hay muchos modelos y configuraciones, el tema de las sobretensiones es un mundo a parte gigantesco.
 
Una aclaración sobre el iga+sobretensiones combinado.
Aunque en este caso lo etiqueta como 1p+n , esto se refiere a la parte de sobretensiones, el iga asociado es de 2 polos

Por qué estás seguro de que el IGA es 2P pese a estar etiquetado como 1P+N? He estado mirando la ficha técnica y no veo por ningún lado que sea 2P....
 
Atrás
Arriba