Me autocorrijo (rectificar es de sabios) si, las curvas afectan a la parte magnética, no así en la parte térmica, excepto en los ICP y relés térmicos y disyuntores, siendo x veces la intensidad nominal entre dos umbrales donde han de disparar en caso de cortocircuitos.

Me estaba equivocando con las curvas de disparo de los fusibles y protecciones térmicas (es lo que pasa trabajar tanto con motores, que al final confundes curvas con clases), donde existen los retardados para evitar fusiones ante sobrecargas, pero protegen igual ante cortocircuitos.

Un ICP no está diseñado ni preparado para proteger, si no más bien para limitar, tiene excesiva tolerancia ante el disparo, yo no confiaría en el para proteger una instalación, no es igual que un IGA y como tal, el rebt no los permite.
 
Por lo general solo lo veo si esta “ infradimensionado” que compense la diferencia de curva de disparo.

Pero aun asi tengo muchas dudas ante proteccion de cortos.

No merece la pena el racaneo
 
Por lo general solo lo veo si esta “ infradimensionado” que compense la diferencia de curva de disparo.

Pero aun asi tengo muchas dudas ante proteccion de cortos.

No merece la pena el racaneo
Entiendo bien que conviene que el ICP esté algo infradimensionado - para proteger de sobrecarga. Porque la sobrecarga (potencia demandada superior a la permitida) pueden ser pocos amperios por encima del límite.

Pero no entiendo las dudas ante la protección de cortos. Un cortocircuito de verdad (conexión entre fase y neutro) hace fluir muchísimos amperios, por lo que cualquier ICP saltará.
 
Entiendo bien que conviene que el ICP esté algo infradimensionado - para proteger de sobrecarga. Porque la sobrecarga (potencia demandada superior a la permitida) pueden ser pocos amperios por encima del límite.

Pero no entiendo las dudas ante la protección de cortos. Un cortocircuito de verdad (conexión entre fase y neutro) hace fluir muchísimos amperios, por lo que cualquier ICP saltará.
Saltará, pero puede que no en el tiempo suficientemente rápido para evitar daños.
 
Saltará, pero puede que no en el tiempo suficientemente rápido para evitar daños.
Pensaba que cuando pasa una intensidad muy por encima de su límite (en caso de un cortocircuito), un magnetotérmico salta al instante, siga a la curva que sea.
 
Última edición:
Por debajo de 2ms no es suficientemente rapido?

Pero cuantos Amperios?

SI es un corto súbito vale, si en la teoría corto, ponemos amperios infinitos en la ley de ohm ... ok.

Pero la realidad es que los cortos empiezan como si fuera una resistencia poco a poco. y de ahí es importante la curva de disparo salte antes que vaya a mas..

[Nergiza.com] Utilizar ICP como IGA




Un ICP actúa como magneto, pero aun amperaje muy superior a la de corte por exceso de potencia.

[Nergiza.com] Utilizar ICP como IGA

Este por ej 60 Amperios curva C, poder de corte 6000A

De verdad que yo he visto como uno de estos marca chinorra fallaba, y el lateral se puso una linea negra... bajado sería dejando pasar algo de corriente.... que poder de corte tenía el mismo poder que yo de propagar el envangelio. (Pena que no tenga la foto. )


Lo ideal es ponerse un ARC, y tener cubierta la protección ante arcos eléctricos.


[Nergiza.com] Utilizar ICP como IGA

(FOTO RAmDOM, entiendase uno de amperaje correcto a tu instalación)
 
Última edición por un moderador:
SI es un corto súbito vale, si en la teoría corto, ponemos amperios infinitos en la ley de ohm ... ok.

Pero la realidad es que los cortos empiezan como si fuera una resistencia poco a poco. y de ahí es importante la curva de disparo salte antes que vaya a mas.
Vale; ahora lo entiendo.
Esto es la diferencia entre la práctica y la teoría . . .
 
Pero cuantos Amperios?

SI es un corto súbito vale, si en la teoría corto, ponemos amperios infinitos en la ley de ohm ... ok.

Pero la realidad es que los cortos empiezan como si fuera una resistencia poco a poco. y de ahí es importante la curva de disparo salte antes que vaya a mas..

Ver el archivos adjunto 35261



Un ICP actúa como magneto, pero aun amperaje muy superior a la de corte por exceso de potencia.

Ver el archivos adjunto 35262
Este por ej 60 Amperios curva C, poder de corte 6000A

De verdad que yo he visto como uno de estos marca chinorra fallaba, y el lateral se puso una linea negra... bajado sería dejando pasar algo de corriente.... que poder de corte tenía el mismo poder que yo de propagar el envangelio. (Pena que no tenga la foto. )


Lo ideal es ponerse un IGA + ARC, y tener cubierta la protección ante arcos eléctricos.


Ver el archivos adjunto 35263
(FOTO RAmDOM, entiendase uno de amperaje correcto a tu instalación)
No está permitido el ARC en cabecera, solo a circuitos específicos, sustituyendo el PIA normal.

En cabecera desde hace 2-3 años es obligatorio el IGA + Sobretensiones, no se puede poner otra cosa.

Además si pusieras el ese parato en cabecera estaría todo el día saltando el diferencial por sumatorio de fugar o por tener más diferenciales en serie
 
No está permitido el ARC en cabecera, solo a circuitos específicos, sustituyendo el PIA normal.

En cabecera desde hace 2-3 años es obligatorio el IGA + Sobretensiones, no se puede poner otra cosa.

Además si pusieras el ese parato en cabecera estaría todo el día saltando el diferencial por sumatorio de fugar o por tener más diferenciales en serie

Eso no sabía, yo lo he visto yo instalado en cabecera pero en instalaciones muy basicas. .


Y hay uno que incluye, sobretensiones + dif+ arc todo en uno. Estos valen una pasta, y mirar marca chinorra es mejor no tener nada.

[Nergiza.com] Utilizar ICP como IGA

(Esto ya sería para situaciones ya muy especiales. )
 