Cambio de ICP por IGA

  • Iniciador del tema Iniciador del tema 9dedos
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
En el REBT no dice nada de que el IGA tenga que ser de 1P+1P, o se me escapó algo. No tiene sentido con corriente monofásica y el precio es más caro.

Respecto al protector de sobretensiones, en mi caso dispongo de una derivación individual de 16mm, pero el boletín dice que máximo 5,75KW supongo que debido a la caída de tensión. Estuve tentado de colocar uno de 40A que es bastante más barato, pero finalmente coloqué el de 25A que es el máximo que dictamina el boletín.
 
En el REBT no dice nada de que el IGA tenga que ser de 1P+1P, o se me escapó algo. No tiene sentido con corriente monofásica y el precio es más caro.

Respecto al protector de sobretensiones, en mi caso dispongo de una derivación individual de 16mm, pero el boletín dice que máximo 5,75KW supongo que debido a la caída de tensión. Estuve tentado de colocar uno de 40A que es bastante más barato, pero finalmente coloqué el de 25A que es el máximo que dictamina el boletín.
Tenias que haber puesto el de 40A, los automáticos tienen que ir de la par de los cables, no del consumo.

tu puedes poner un automático de 63A con cables de 25mm y luego consumir 1500W, lo importante es que la protección esté en consonancia (y normativa) con el cable, no con el consumo.

No obstante, el de 25 te va a funcionar, pero te has capado el consumo a 5,75kw, y te va a saltar antes los automáticos que el contador, y el día de mañana no podrás subir potencia sin cambiar ese automático
 
Tenias que haber puesto el de 40A, los automáticos tienen que ir de la par de los cables, no del consumo.

tu puedes poner un automático de 63A con cables de 25mm y luego consumir 1500W, lo importante es que la protección esté en consonancia (y normativa) con el cable, no con el consumo.

No obstante, el de 25 te va a funcionar, pero te has capado el consumo a 5,75kw, y te va a saltar antes los automáticos que el contador, y el día de mañana no podrás subir potencia sin cambiar ese automático
El IGA de mi instalación era de 25A y el boletín dice máximo (5,75Kw), obviamente el ICP era de 20A. Hasta donde yo sé, si el boletín estableció que con una derivación individual de 16mm la potencia máxima es 5,75Kw será por algún motivo.
 
El IGA de mi instalación era de 25A y el boletín dice máximo (5,75Kw), obviamente el ICP era de 20A. Hasta donde yo sé, si el boletín estableció que con una derivación individual de 16mm la potencia máxima es 5,75Kw será por algún motivo.
Porque esa potencia es el limite en viviendas de grado básico, si superas esa potencia, se considera de grado elevado, es simplemente porque se proyectó así por los metros cuadrados de la vivienda, el cable soporta bastante mas
 
Porque esa potencia es el limite en viviendas de grado básico, si superas esa potencia, se considera de grado elevado, es simplemente porque se proyectó así por los metros cuadrados de la vivienda, el cable soporta bastante mas

Igual las pérdidas tienen algo que ver en todo esto, sobre todo cuando la derivación individual tiene una longitud considerable como en este caso, después está el tema "legal".
 