Buenas tardes, estoy pensando en cambiar de calefacción de gasóleo a aerotermia. La casa, de ladrillo y hormigón, fue construida en 1990 en la costa de La Coruña. Tiene dos plantas con cuatro dormitorios y tres salones distribuidos entre ellas: la planta superior tiene 135 m² y la planta baja 100 m² (parcialmente subterránea y reforzada con piedra, por lo que es más templada que la planta superior). Tiene ventanas de doble acristalamiento en 1990, pero prácticamente no tiene aislamiento en la planta superior ni en el ático. Las tuberías y los radiadores de hierro fundido son los originales. Nuestro consumo anual de gasóleo ha sido de unos 3000 l. Las temperaturas exteriores en invierno suelen ser de 5 a 10 °C (desde principios de noviembre a final de marzo), aunque hay vientos fuertes frecuentes. La casa está en una situación abierta y bien orientada para recibir sol directo desde todas las direcciones durante todo el año. Estamos a 200 m de la costa, por lo que cualquier sistema necesita protección costera. Nuestro instalador nos ha recomendado instalar el Saunier Duval GeniaAir Max ES de 15 kW con un depósito de agua de 300 l y un depósito de inercia de 100 l. Es una gran inversión y nos preguntamos si seremos capaces de mantener la casa lo suficientemente caliente, especialmente teniendo en cuenta su tamaño y la falta de aislamiento (esperamos instalar algo en el futuro); y tambien un poco preocupado por el posible importe de las facturas de electricidad. Estamos jubilados y pasamos todo el día en casa. Agradeceríamos sus opiniones y consejos.
 
los cálculos básicos de siempre. Como estás en la costa de la Coruña vamos a ser prudentes y suponer 100 días de calefacción al año.

3000 litros =30000 kwh anuales
eficiencia 80%
Demanda anual de la casa: 24000 kwh
Entre 100 días de calefacción: 240 kwh media diaria del calor que te pide la casa.
Una máquina de 10 kw te los va a dar de sobra. Recuerda que no he quitado la parte de ACS que se distribuye a lo largo de todo el alo y que muy probablemente haya más días de calefacción por lo que la media sea menor.

15KW parece una exageración y además te obliga a meter depósito de inercia etc...

El coste económico del kwh de calor de la aerotermia será como una cuarta parte o menos que el de gasoil por lo que siempre verás ahorro.

Tb te digo que es una barbaridad el gasto que tienes y que harías bien en aislar mejor la casa
 
los cálculos básicos de siempre. Como estás en la costa de la Coruña vamos a ser prudentes y suponer 100 días de calefacción al año.

3000 litros =30000 kwh anuales
eficiencia 80%
Demanda anual de la casa: 24000 kwh
Entre 100 días de calefacción: 240 kwh media diaria del calor que te pide la casa.
Una máquina de 10 kw te los va a dar de sobra. Recuerda que no he quitado la parte de ACS que se distribuye a lo largo de todo el alo y que muy probablemente haya más días de calefacción por lo que la media sea menor.

15KW parece una exageración y además te obliga a meter depósito de inercia etc...

El coste económico del kwh de calor de la aerotermia será como una cuarta parte o menos que el de gasoil por lo que siempre verás ahorro.

Tb te digo que es una barbaridad el gasto que tienes y que harías bien en aislar mejor la casa
Muchas gracias por esta respuesta tan informativa. Me ha sido de gran ayuda para entender el cálculo. ¿Entiendo bien que el principal problema de tener una máquina de mayor potencia (en kW) es el coste inicial? ¿O también hay que tener en cuenta el coste de funcionamiento?

Coincido en que el consumo de gasóleo ha sido muy alto, sobre todo porque la caldera es muy antigua e ineficiente, ya que no tiene termostato ni temporizador. Además, ha sido difícil calcular el consumo porque el depósito es enorme, no tiene indicador de nivel y estaba bastante lleno cuando nos mudamos. Como solo llevamos dos años en la casa, tenemos muchas cosas que actualizar, incluido el aislamiento....
 
¿Te has planteado empezar por mejorar los aislamientos?

A parte del ahorro energético, mejorarías mucho en confort y te permitiría recalcular la potencia necesaria para la aerotermia,, que seria menor.
 
¿O también hay que tener en cuenta el coste de funcionamiento?

Para reducir el gasto energetico la aerotermia debe funcionar 24 horas al dia al minimo (modular), aportando el calor que pierde la casa unicamente. Es cuando resulta mas eficiente energeticamente.

Es cambiar el chip, en vez de calentar a "arreones" tiene que aportar calor continuamente.
 