Consulta Desconexiones del inversor por exceso de tensión en la linea de suministro

  • Iniciador del tema Iniciador del tema Tudesco
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
No sé si entiendo tu pregunta.
En mi caso el inversor tiene una pantallita LCD donde se vé -cuando funciona porque hay sol y está conectado- a la derecha el símbolo de unas torres de alta tensión, una linea seguida de un interruptor hacia la casa y los dos "string" de paneles solares.
Entre torres e interruptor sale alternativamente la tensión y la corriente de red. Por el lado de paneles igual, solo que, al ser dos grupos, da tension y corriente de generación de uno y después del otro. Si deconecto el inversor logicamente, no veo la tensión de red. Si conecto de nuevo la veo . Al ratito se reanuda la generación y se ve que sube la tensión de red. En el caso de máxima generación sube unos 8V, aunque la influencia de la resistencia de mi línea hasta el cuadro de Iberdrola es de menos de 2V al inyectar un máximo de 4 kW y tener cable de 10mm2 de sección..
 
No sé si entiendo tu pregunta.
En mi caso el inversor tiene una pantallita LCD donde se vé -cuando funciona porque hay sol y está conectado- a la derecha el símbolo de unas torres de alta tensión, una linea seguida de un interruptor hacia la casa y los dos "string" de paneles solares.
Entre torres e interruptor sale alternativamente la tensión y la corriente de red. Por el lado de paneles igual, solo que, al ser dos grupos, da tension y corriente de generación de uno y después del otro. Si deconecto el inversor logicamente, no veo la tensión de red. Si conecto de nuevo la veo . Al ratito se reanuda la generación y se ve que sube la tensión de red. En el caso de máxima generación sube unos 8V, aunque la influencia de la resistencia de mi línea hasta el cuadro de Iberdrola es de menos de 2V al inyectar un máximo de 4 kW y tener cable de 10mm2 de sección..
El mío, cuando no hay producción solar, se pone en modo inactivo y lo único que puedo sacar del meter es el consumo de la casa
 
El mío, cuando no hay producción solar, se pone en modo inactivo y lo único que puedo sacar del meter es el consumo de la casa
Mi inversor es de Octubre de 2012. Ahora los han simplificado supongo para abaratar. No veo que tenga display el modelo actual.
 
Ojalá haya suerte.
Hoy, previo anuncio a los vecinos Iberdrola ha procedido a cambiar algo en la caseta transformadora.
Este es el resultado por ahora, pero tiene buena pinta
[Nergiza.com] Desconexiones del inversor por exceso de tensión en la linea de suministro

Ahora la tensión está centrada en 230V, no en 240V. Enhorabuena a vecinos y distribuidora.
 
[Nergiza.com] Desconexiones del inversor por exceso de tensión en la linea de suministro


Este es el resultado a día de hoy. Francamente estoy contento de que Iberdrola lo haya arreglado y ha hecho subir mi consideración hacia ellos. Máxime en un día de sol y con cada día mas vecinos con placas solares.
 
Ver el archivos adjunto 22878

Este es el resultado a día de hoy. Francamente estoy contento de que Iberdrola lo haya arreglado y ha hecho subir mi consideración hacia ellos. Máxime en un día de sol y con cada día mas vecinos con placas solares.

En mi caso igual, tres meses después de la queja por i-de han procedido a lo mismo a tocar a la baja el trafo.

[Nergiza.com] Desconexiones del inversor por exceso de tensión en la linea de suministro


Pero veo que aún un día han tenido picos de 259V y en otros ha caído a 210V.

Tienen aún trabajo pero es lo que les toca, darnos una tensión constante y dentro de la ley, no 245V con picos de 260V a las tres de la mañana…
 
estos son mis datos al día de hoy
[Nergiza.com] Desconexiones del inversor por exceso de tensión en la linea de suministro


[Nergiza.com] Desconexiones del inversor por exceso de tensión en la linea de suministro

[Nergiza.com] Desconexiones del inversor por exceso de tensión en la linea de suministro

Creo recordar que en mi caso corrigieron algo en el transformador que mejoró pero no solucionó el problema, pero al final cambiaron algo porque cortaron la luz unas horas y trajeron un grupo electrógeno para suplirla.
 
Hola,

Yo tenía el mismo problema con I-DE. desconexiones del inversor por sobretensión en la red. Hubo unos cortes (por trabajos?) hace unos meses y la cosa mejoró. El pasado 28 hicieron trabajos programados (esta vez sí que lo comunicaron bien) en los transformadores y vuelta la burra al trigo. Esta mañana, a las 7:45 tenía 243 V. cuando lo normal a esas horas es unos 234. Hoy tengo como cinco pantallas de parada por sobretensión en la red.
Hace unos días hice una reclamación por email. Sospechosamente por la web no te deja hacerlo, sale siempre error inténtelo más tarde. En la APP ni te pasa a la pantalla siguiente.
Aún estoy esperando a que me digan algo.
La historia parece estar en las líneas de distribución que son antiguas y con demasiada resistencia por tener largas tiradas y cables con muy poca sección para los consumos actuales y en trafos vetustos.
Tengo un amigo, no muy lejos de mi casa, que tiene la línea de distribución nueva de 2006, con una sección brutal de más de 200 mm2 (eso sí, son de aluminio). Con una V estable de unos 234V, llega a Inyectar de 14 a 16 KVAh y la tensión máxima que ha medido son 240 V. Así que el problema es de las redes, o de los trafos.
Suponiendo que mi suministro sea B3 debería tener una max. de 243 V (+/- 7%) y una mínima de 214 V.
Inyectando unos 3 KVA ya se pone en 250 y a partir de ahí problemas. Y en este caso no pueden echarle la culpa a REE, la distribución es suya.
Sigo esperando que me contesten. Ya informaré.

Saludos y perdón por el tocho
 
B3 no existe, supongo que te refieres a una B2 (230/400) y las máximas y mínimas serías 246 y 214 respectivamente (aún en esos valores estaría dentro de la tensión permitida de suministro)

Cualquier variación que realices al inyectar, no es problema de la distribuidora, ya que el que está perturbando la tensión de suministro eres tú y no ellos en su subestación. A no ser que ellos estén premeditadamente aumentando la tensión para evitar la inyección de los inversores para evitar sobrecargas y por seguridad en sus redes y la continuidad de suministro.

La "tubería" de salida de la energía es finita.
 
Hola,

Yo tenía el mismo problema con I-DE. desconexiones del inversor por sobretensión en la red. Hubo unos cortes (por trabajos?) hace unos meses y la cosa mejoró. El pasado 28 hicieron trabajos programados (esta vez sí que lo comunicaron bien) en los transformadores y vuelta la burra al trigo. Esta mañana, a las 7:45 tenía 243 V. cuando lo normal a esas horas es unos 234. Hoy tengo como cinco pantallas de parada por sobretensión en la red.
Hace unos días hice una reclamación por email. Sospechosamente por la web no te deja hacerlo, sale siempre error inténtelo más tarde. En la APP ni te pasa a la pantalla siguiente.
Aún estoy esperando a que me digan algo.
La historia parece estar en las líneas de distribución que son antiguas y con demasiada resistencia por tener largas tiradas y cables con muy poca sección para los consumos actuales y en trafos vetustos.
Tengo un amigo, no muy lejos de mi casa, que tiene la línea de distribución nueva de 2006, con una sección brutal de más de 200 mm2 (eso sí, son de aluminio). Con una V estable de unos 234V, llega a Inyectar de 14 a 16 KVAh y la tensión máxima que ha medido son 240 V. Así que el problema es de las redes, o de los trafos.
Suponiendo que mi suministro sea B3 debería tener una max. de 243 V (+/- 7%) y una mínima de 214 V.
Inyectando unos 3 KVA ya se pone en 250 y a partir de ahí problemas. Y en este caso no pueden echarle la culpa a REE, la distribución es suya.
Sigo esperando que me contesten. Ya informaré.

Saludos y perdón por el tocho
El problema es de la red, pero de toda la red, imagina que tu tienes una megasección de cable pero no hay consumo en la misma, no inyectas a ningún sitio...
 
B3 no existe, supongo que te refieres a una B2 (230/400) y las máximas y mínimas serías 246 y 214 respectivamente (aún en esos valores estaría dentro de la tensión permitida de suministro)

Cualquier variación que realices al inyectar, no es problema de la distribuidora, ya que el que está perturbando la tensión de suministro eres tú y no ellos en su subestación. A no ser que ellos estén premeditadamente aumentando la tensión para evitar la inyección de los inversores para evitar sobrecargas y por seguridad en sus redes y la continuidad de suministro.

La "tubería" de salida de la energía es finita.


Pues creo que B1 es 127 cada fase y 220V entre dos (y aún existe, que conozco gente que lo tiene), B2 220/380 y B3 230/400. Pero igual el anexo que leí está obsoleto.
En cuanto a la Vmáx, es cierto que son 246,1 h ha sido un error tipográfico.
No creo que estén actuando de mala fe, supongo que con el comienzo de curso ha bajado un poco la población, han parado piscinas, ha bajado el consumo de AA con la bajada de temperaturas etc. No inyecto barbaridades para perturbar la red.
Que los valores estén permitidos está claro, pero que estén siempre por encima de la nominal, eso es otra historia.
No estoy de acuerdo con que no sea problema de la distribuidora porque yo estoy legalmente de alta de autoconsumo y vertido a la red y ellos saben la potencia máxima de mi instalación. En todo caso tendrán que adecuar las redes de distribución y modernizar trafos para cumplir la ley. Que no será por recursos, porque dinero no les falta. Evidentemente pueden existir casos puntuales de inestabilidad en las redes, eso es completamente lógico y asumible.

Yo vivo en el logaritmo de cero
 
Atrás
Arriba