Diferencial extraño, ayuda

La verdad es que hay cosas que no se entienden teniéndolo tan facil.

Yo directamente pondría el diferencial que se retiró para los dos circuitos de los magnetos existentes.

Para el circuito que va directo al diferencial montaría el diferencial nuevo que te pusieron y un magneto de 10A en previsión de una mas que probable reducción de sección en los enchufes de iluminación.

Al separar la parte antigua de la nueva es más fácil ir aislando el problema. Casi diría que va a saltar el diferencial de la parte antigua y el otro se va a mantener sin problema. Al fin al cabo el magneto es barato y debería de ponerse igualmente y el diferencial retirado ya lo tienes y esta visto que no era el problema. Ya puestos también cambiaba el general por seguridad. El super inmunizado no creo que solucione el problema.

Te tocará llamar de nuevo al propietario.
 
La verdad es que hay cosas que no se entienden teniéndolo tan facil.

Yo directamente pondría el diferencial que se retiró para los dos circuitos de los magnetos existentes.

Para el circuito que va directo al diferencial montaría el diferencial nuevo que te pusieron y un magneto de 10A en previsión de una mas que probable reducción de sección en los enchufes de iluminación.

Al separar la parte antigua de la nueva es más fácil ir aislando el problema. Casi diría que va a saltar el diferencial de la parte antigua y el otro se va a mantener sin problema. Al fin al cabo el magneto es barato y debería de ponerse igualmente y el diferencial retirado ya lo tienes y esta visto que no era el problema. Ya puestos también cambiaba el general por seguridad. El super inmunizado no creo que solucione el problema.

Te tocará llamar de nuevo al propietario.

De acuerdo tomo nota... espero que el super inmunizado funcione... porque lo compré justo ayer... y claro a mucha gente le pasa lo mismo que a mi...

De 2 a 3 saltos de diferencial cada mes
Saltos de diferencial sin tener nada consumiendo corriente, excepto, nevera
y horas en las que no estamos en casa o de madrugada

Sobre lo que comentas de poner el diferencial que me retiraron el electricista se lo llevó... Así que tengo el Schneider y otro superinmunizado de Schneider también y el cambiar el general ? A qué te refieres? Al ICP?



Hay bastantes posibilidades que sea por la energía armónica o algún tema de obras... a ver espero que lo solucione pronto, de todas maneras tomo nota a tus consejos, y el martes viene un amigo que es electricista y a ver como lo hacemos pero enseñaré vuestras recomendaciones!

gracias!
 
Última edición:
He hablado con la de las fincas y me ha comentado que ahora Endesa a activado el contador nuevo y que con la potencia contratada baja salta, que es por eso que le salta a más vecinos y creo que tengo 4kw y me salta sin tener nada usando prácticamente y me salta una vez cada semana

Y Delta mi amigo no tiene ese medidor de fugas, lo que me comprobó fue con un Multímetro que Mide intensidades , tensión , y resitencia y lo vio todo correcto
 
Última edición:
He hablado con la de las fincas y me ha comentado que ahora Endesa a activado el contador nuevo y que con la potencia contratada baja salta, que es por eso que le salta a más vecinos y creo que tengo 4kw y me salta sin tener nada usando prácticamente y me salta una vez cada semana
El diferencial no salta por potencia contratada, en todo caso te saltaría el ICP del contador.
 
Es que no lo entiendo... La cosa es que a unos cuantos vecinos de mi alrededor ( yo vivo en un 3 piso) y los vecinos del 2 piso y del 4 piso les pasa pero de más arriba no... No se que puede ser...
 
Es que no lo entiendo... La cosa es que a unos cuantos vecinos de mi alrededor ( yo vivo en un 3 piso) y los vecinos del 2 piso y del 4 piso les pasa pero de más arriba no... No se que puede ser...

Pues simplemente los que estan conectados a otra fase distinta no les salta. Sería interesante contrastarlo viendo a que vecinos pertenecen los fusibles que estan en la misma fase que tu. Si tienes suerte igual esta rotulado en el cuarto de contadores y puedes comprobarlo.

Si ese es el caso, probablemente lo soluciones con el super inmunizado. No obstante ese circuito conectado directo al diferencial debería solucionarse.
 
Pues simplemente los que estan conectados a otra fase distinta no les salta. Sería interesante contrastarlo viendo a que vecinos pertenecen los fusibles que estan en la misma fase que tu. Si tienes suerte igual esta rotulado en el cuarto de contadores y puedes comprobarlo.

Si ese es el caso, probablemente lo soluciones con el super inmunizado. No obstante ese circuito conectado directo al diferencial debería solucionarse.

A que circuito te refieres? lo digo porque mañana vendrá mi amigo que es electricista y la última vez que vino ya trajo consigo un Multímetro que lo tomo prestado de la empresa, que comenta que es para medir intensidades , tensión , y resistencia y todo bien... los enchufes en los que hay algo conectado, también, desmontados y mirando el cableado y todo bien

Así que hoy me tiene que llegar https://www.amazon.es/gp/aw/d/B00NEKZCK ... UTF8&psc=1
Acompañado de un magnetotérmico y comenta que va a separar algunos circuitos.
 
Me refiero al circuito de enchufes e iluminación que va directamente al diferencial sin pasar por ningún magneto.
 
mi amigo no tiene ese medidor de fugas, lo que me comprobó fue con un Multímetro que Mide intensidades
si te midio intensidad en la entrada (pinza amperimetrica con los 2 conductores a la vez) te midio la fuga. Si no hizo esto no se que intensidad pudo medir con el polimetro...
si la fuga fue normal, entonces adelante con el superinmunizado.
 
ues ya esta, ha quedado el cuadro así

(link roto)

Decidme que esta bien!... quiero acabar con esta pesadilla, del ICP va a un magnetotérmico de 25ma y luego ya lo podéis ver. Ahora a esperar que no salte... es que tener TODA la electricidad en un circuito es imposible separar
 
En una foto así es imposible ver los cables bien, su origen y destino, pero si está como dices, al menos la primera parte está bien. Debe ser así:
Entrada al ICP->IGA(magnetotérmico de 25A)->Diferencial->Magnetotérmicos circuitos varios.

Por lo poco que se ve en la foto, te han instalado dos diferenciales y ahora tienes 3 magnetotérmicos. Supongo que un diferencial para uno de los magnetotérmicos (circuito 1), y otro diferencial para el resto de magnetotérmicos (circuitos 2 y 3). Vaya usted a saber para qué es cada uno. Ver si las conexiones están bien es imposible en una foto como la que mandas, pero desde luego hay un par de cosas que me mosquean. El apiñamiento de neutros en el primer diferencial, no se a qué viene (tampoco se puede apreciar si es entrada o salida), y en ese mismo apiñamiento, hay un cable que se ve un poco el cobre. Deberían haber intentado dejarlo mejor.
 