Duda consumo aerotermia

  • Iniciador del tema Iniciador del tema NatR87
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Como no se ha vuelto a poner en marcha porque hace fuera 20 grados no he podido comprobar la diferencia de temperatura.
La pieza que me cambió me dijo que se llama abocardado. Comentó que tenía aceite y que estaba algo defectuosa o picada, no sé muy bien.
 
Como no se ha vuelto a poner en marcha porque hace fuera 20 grados no he podido comprobar la diferencia de temperatura.
La pieza que me cambió me dijo que se llama abocardado. Comentó que tenía aceite y que estaba algo defectuosa o picada, no sé muy bien.
Ok entonces había una fuga en la conexión de la máquina.
 
El abocardado (también conocido como avelanado, acampanado o embocinado) es el proceso de ensanchar el extremo de una tubería con forma de campana o cono para lograr una unión hermética —principalmente en sistemas de refrigeración, aire acondicionado y fontanería— mediante accesorios como tuercas de latón.

Supongo que te dijo que el aborcardado estaba mal y no lo entendiste bien
 
Muchas gracias por toda vuestra ayuda. Espero que así ya funcione.
Sí, sí. Lo más seguro es que no lo entendiera bien porque no entiendo de piezas ni de instalaciones, así que gracias! 😊
 
Muchas gracias por toda vuestra ayuda. Espero que así ya funcione.
Sí, sí. Lo más seguro es que no lo entendiera bien porque no entiendo de piezas ni de instalaciones, así que gracias! 😊
Ok , y nos dirás cómo va . Porque aparte de la fuga creo que 29l/min es bastante alto (si son los que circulan por el SR )e influye en la poca diferencia entre impulsion Y retorno .
Si cuando funcione otra vez sigue con esa poa diferencia baja la velocidad de la bomba a unos 15 l/min y vas probando
 
Ok , y nos dirás cómo va . Porque aparte de la fuga creo que 29l/min es bastante alto (si son los que circulan por el SR )e influye en la poca diferencia entre impulsion Y retorno .
Si cuando funcione otra vez sigue con esa poa diferencia baja la velocidad de la bomba a unos 15 l/min y vas probando

Segun lo metros cuadrados es mucho si. ¿Como tienes configurada la velocidad de la bomba? A ver si va al 100% siempre. ¿Tienes deposito de inercia y dos bombas?

Perdon si esto ultimo ya lo has comentado, que no he vuelto a leer el hilo 😅

Aparte de solucionar el aborcardado. ¿Han metido gas de nuevo a la maquina?. Que igual han solventado la conexion, pero ahora tiene el gas bajo 😅
 
No lo he comentado 😊. No sabía que la bomba se puede configurar, eso lo hago a través de la máquina también? Tengo que mirarlo porque no sé hacerlo y tampoco sé si tengo una o dos bombas. Deposito de inercia sí que tiene
Aún no he podido mirar la máquina en funcionamiento porque solo se está encendiendo a las 03 de la mañana que es cuando baja la temperatura.
El gas lo vació y después lo volvió a llenar.
 
No lo he comentado 😊. No sabía que la bomba se puede configurar, eso lo hago a través de la máquina también? Tengo que mirarlo porque no sé hacerlo y tampoco sé si tengo una o dos bombas. Deposito de inercia sí que tiene
Aún no he podido mirar la máquina en funcionamiento porque solo se está encendiendo a las 03 de la mañana que es cuando baja la temperatura.
El gas lo vació y después lo volvió a llenar.
Que consumos te da ??
 