Dudas con Aerotermia 170m Asturias

  • Iniciador del tema Iniciador del tema moitoy
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Buenas, mi caso venía de Gas Natural con radiadores tradicionales 195m2 en la provincia de Ourense .
Es mi primer invierno completo , es una inversión enorme pero es otro mundo , de momento encantado.Confort todo el día sin preocuparte de nada yo de momento a 20 grados con una buena eficiencia,también cambié ventanas en la zona norte de la vivienda.

Saludos !
 
personalmente gastaría los € de la instalación de los AC en fancoil y usaría Aerotermia en invierno y verano
 
Sin ánimo de polemizar. Tienes toda la razón en lo que indicas, pero supongo que te estás refiriendo a casos generales.
En este caso nos ha descrito sus aislamientos, y aunque no sean excelentes tampoco me parece que sea "poco". Además nos dice que está en Siero, que aunque no es Canarias, tampoco es una zona "muy fría".

Por tanto no creo que sufra los problemas que detallas.


Estamos hablando de trabajar a pérdidas. Es decir, tener el sistema de calefacción/refrigeración encendido casi todo el día a muy baja potencia, más que nada para evitar desagradables corrientes de aire y tener un COP muy alto. Si no sobredimensiona los aparatos y compra unos que modulen (casi todos los del mercado) es probable que estén poco tiempo apagados.

Fíjate que la alternativa que se está planteando es usar los radiadores que ya tiene. En este caso la estratificación sería mayor.
Estamos de acuerdo en que el suelo radiante daría mucha menos estratificación y mayor comodidad, pero el coste de instalación es muy superior. Además para refrigeración va a funcionar muy mal, pues Siero en el verano es exageradamente húmedo.
No hay polémica ninguna, aquí estamos cada uno dar su opinión.

Pero yo no me puedo basar en suposiciones y creencias, sino en hechos, montando bombas de calor en todo tipo de climas... y siempre suelo aconsejar como si fuera mi casa. De hecho me dicen a menudo: joder... parece que no quieres venderme cacharros.

Cuando alguien me pide hacer un trabajo de asesoramiento, diseñar y/o vender cacharros, no puedo ir con el ''creo que no pasará en tu zona...'' si no con ''yo sé que esto no pasará, y si me equivoco, me hago cargo...''

Verás, la zona geográfica como describes afecta a la estratificación interior pero poco, más es una causa/efecto del método de transferir la energía tratando el aire y no las superficies o la masa. El efecto se disminuye cuando hay mejor aislamiento, claro, pero no depende de si estás en Burgos o Asturias. Depende del aislamiento en sí, de la energía que pierdes. Y nada mas apagar el sistema por cualquier razón... sientes frío. Instantáneo.

Los equipos de suelo que se aconsejan como la panacea para estos casos, a ver... alguien ha dormido con uno de ellos a 1,5 metros de la almohada? Si lo aconsejas como fuente principal de calefacción, es que nunca lo has hecho.

Por otro lado, los equipos de aire acondicionado en zonas húmedas a 5º exteriores, entran en un bucle entrega/descongelación del que es difícil salir. No es que no funcionen, si dimensionas bien, pero qué eficiencia estacional tenemos? Es una solución válida para una segunda vivienda, para un hotelito... pero no para mi casa principal donde dormiré al 90% de las noches.

Al final, si uno no quiere/puede comprarse un buen equipo en plan Alemán y marcas digamos de reconocido prestigio Europeas, hay un mercado de marcas de importación que tiene ofertas super baratas online en chollos y eso... muy similar a lo que pasa con los coches.

Que te van a durar la mitad o una 4ª parte de lo que estas marcas tradicionales Alemanas aguantan? sí... Que no van a sacar SCOP de 4? no...
Que quizás no tengas la misma atención y demás si pasa algo? tampoco...

Pero lo prefiero, a llenar mi casa de aires acondicionados poco eficientes en invierno.

Saludos
 
No hay polémica ninguna, aquí estamos cada uno dar su opinión.
:)


El efecto se disminuye cuando hay mejor aislamiento, claro, pero no depende de si estás en Burgos o Asturias. Depende del aislamiento en sí, de la energía que pierdes. Y nada mas apagar el sistema por cualquier razón... sientes frío. Instantáneo.
Si la temperatura exterior es muy baja (como en Burgos) la energía que pierdes (a igualdad de aislamiento), es bastante mayor. Siero tiene unas temperaturas bastante moderadas.

Los equipos de suelo que se aconsejan como la panacea para estos casos, a ver... alguien ha dormido con uno de ellos a 1,5 metros de la almohada? Si lo aconsejas como fuente principal de calefacción, es que nunca lo has hecho.
A mi me molestan bastante, pues el ruido y las corrientes de aire me resultan desagradables, especialmente por la noche. Afortunadamente en mi casa la noche no necesita calefacción alguna.
En cuanto al aire acondicionado, a pesar de la exageración de este año, lo he solucionado ventilando por la noche y cerrando por el día.

Pero cada persona es un mundo.

Por otro lado, los equipos de aire acondicionado en zonas húmedas a 5º exteriores, entran en un bucle entrega/descongelación del que es difícil salir.
Eso es un problema en Pola de Siero. Hay una humedad del 80% o más. Aunque ahora ya no llueve tanto, te puedes pegar varias semanas en que el suelo no se llega a secar entre una lluvia y otra. Si vas a los huevos pintos, llévate un chubasquero.

Pero a la aerotermia por agua, ¿No le afecta la escarcha?

Al final, si uno no quiere/puede comprarse un buen equipo en plan Alemán y marcas digamos de reconocido prestigio Europeas, hay un mercado de marcas de importación que tiene ofertas super baratas online en chollos y eso... muy similar a lo que pasa con los coches.
Entiendo que pasa con todo. Con coches, con splits o con máquinas de aerotermia. Si compras algo de calidad funcionará mejor y tendrás mejor servicio técnico cuando lleguen las averías.
 
En este foro recomendaban unos splits de aire acondicionado/bomba de calor que están en la pared cerca del suelo.
Esos splits, en modo bomba de calor, soplan el aíre caliente a nivel del suelo (efecto coanda) de manera que el calor está donde lo necesitas, no en el techo. En modo frío impulsan el aire hacia el techo, en ves de dirigirlo a las personas, para que el frio baje lentamente y aumente el confort.

Aunque puedes ponerlos a tope para que calienten o enfríen rápidamente, el uso habitual debería ser que estén muchas horas encendidos para que soplen poca cantidad de aire y con poco salto térmico (trabajando a pérdidas). Esto hace que sean más eficientes y no notes corrientes de aíre.

Estos equipos se supone que son muy eficientes tanto dando calor como dando frío, especialmente en Siero donde la temperatura exterior es muy raro que baje de 4ºC. Perjudica la elevada humedad, lo que hará que tenga que desescarche más a menudo de lo que las temperaturas sugieren.

Como de todas formas vas a poner unos aíres acondicionados, escoger unos con buena eficiencia y de suelo no te va a costar mucho más. Después podrás decidir si además necesitas bomba de calor o no.
ando mirandolos y planteando si me cuadran, el problema de los de suelo es que no tengo muchas paredes libres en 2 habitaciones pero tengo que estudiarlo

Sin ánimo de polemizar. Tienes toda la razón en lo que indicas, pero supongo que te estás refiriendo a casos generales.
En este caso nos ha descrito sus aislamientos, y aunque no sean excelentes tampoco me parece que sea "poco". Además nos dice que está en Siero, que aunque no es Canarias, tampoco es una zona "muy fría".

Por tanto no creo que sufra los problemas que detallas.


Estamos hablando de trabajar a pérdidas. Es decir, tener el sistema de calefacción/refrigeración encendido casi todo el día a muy baja potencia, más que nada para evitar desagradables corrientes de aire y tener un COP muy alto. Si no sobredimensiona los aparatos y compra unos que modulen (casi todos los del mercado) es probable que estén poco tiempo apagados.

Fíjate que la alternativa que se está planteando es usar los radiadores que ya tiene. En este caso la estratificación sería mayor.
Estamos de acuerdo en que el suelo radiante daría mucha menos estratificación y mayor comodidad, pero el coste de instalación es muy superior. Además para refrigeración va a funcionar muy mal, pues Siero en el verano es exageradamente húmedo.
El suelo radiante ni me lo planteo de momento porque seria una inversion monstruosa, y como bien dices el tema de la humedad es muy grande
Buenas, mi caso venía de Gas Natural con radiadores tradicionales 195m2 en la provincia de Ourense .
Es mi primer invierno completo , es una inversión enorme pero es otro mundo , de momento encantado.Confort todo el día sin preocuparte de nada yo de momento a 20 grados con una buena eficiencia,también cambié ventanas en la zona norte de la vivienda.

Saludos !
Me alegra oir casos de buen resultado y eso que con gas la inversion/retorno es mas complicada que con gasoil que al precio que esta el dinero vuela cada año
personalmente gastaría los € de la instalación de los AC en fancoil y usaría Aerotermia en invierno y verano
es algo que tengo que valorar, si pensaba en AC era mas por su posibilidad de uso en modo quitar humedad que tambien me ayudaran bastante en el confort sin ir al jaleo que es meter una recirculacion de aire que por la forma de la casa seria un jaleo mas importante aun que el suelo radiante
No hay polémica ninguna, aquí estamos cada uno dar su opinión.

Pero yo no me puedo basar en suposiciones y creencias, sino en hechos, montando bombas de calor en todo tipo de climas... y siempre suelo aconsejar como si fuera mi casa. De hecho me dicen a menudo: joder... parece que no quieres venderme cacharros.

Cuando alguien me pide hacer un trabajo de asesoramiento, diseñar y/o vender cacharros, no puedo ir con el ''creo que no pasará en tu zona...'' si no con ''yo sé que esto no pasará, y si me equivoco, me hago cargo...''

Verás, la zona geográfica como describes afecta a la estratificación interior pero poco, más es una causa/efecto del método de transferir la energía tratando el aire y no las superficies o la masa. El efecto se disminuye cuando hay mejor aislamiento, claro, pero no depende de si estás en Burgos o Asturias. Depende del aislamiento en sí, de la energía que pierdes. Y nada mas apagar el sistema por cualquier razón... sientes frío. Instantáneo.

Los equipos de suelo que se aconsejan como la panacea para estos casos, a ver... alguien ha dormido con uno de ellos a 1,5 metros de la almohada? Si lo aconsejas como fuente principal de calefacción, es que nunca lo has hecho.

Por otro lado, los equipos de aire acondicionado en zonas húmedas a 5º exteriores, entran en un bucle entrega/descongelación del que es difícil salir. No es que no funcionen, si dimensionas bien, pero qué eficiencia estacional tenemos? Es una solución válida para una segunda vivienda, para un hotelito... pero no para mi casa principal donde dormiré al 90% de las noches.

Al final, si uno no quiere/puede comprarse un buen equipo en plan Alemán y marcas digamos de reconocido prestigio Europeas, hay un mercado de marcas de importación que tiene ofertas super baratas online en chollos y eso... muy similar a lo que pasa con los coches.

Que te van a durar la mitad o una 4ª parte de lo que estas marcas tradicionales Alemanas aguantan? sí... Que no van a sacar SCOP de 4? no...
Que quizás no tengas la misma atención y demás si pasa algo? tampoco...

Pero lo prefiero, a llenar mi casa de aires acondicionados poco eficientes en invierno.

Saludos
El AC lo contemplo mas como deshumificacion en invierno o como apoyo puntual si hace falta y mas para uso en verano que cada vez esta mas caliente la cosa por el norte
 
ando mirandolos y planteando si me cuadran, el problema de los de suelo es que no tengo muchas paredes libres en 2 habitaciones pero tengo que estudiarlo


El suelo radiante ni me lo planteo de momento porque seria una inversion monstruosa, y como bien dices el tema de la humedad es muy grande

Me alegra oir casos de buen resultado y eso que con gas la inversion/retorno es mas complicada que con gasoil que al precio que esta el dinero vuela cada año

es algo que tengo que valorar, si pensaba en AC era mas por su posibilidad de uso en modo quitar humedad que tambien me ayudaran bastante en el confort sin ir al jaleo que es meter una recirculacion de aire que por la forma de la casa seria un jaleo mas importante aun que el suelo radiante

El AC lo contemplo mas como deshumificacion en invierno o como apoyo puntual si hace falta y mas para uso en verano que cada vez esta mas caliente la cosa por el norte
Que yo sepa el modo deshumidificacion de los split AC funciona enfriando por debajo del punto de rocío para poder atrapar humedad. No es lo mismo que un deshumidificador.
Estúdialo bien que igual no es la idea que tienes
 
Que yo sepa el modo deshumidificacion de los split AC funciona enfriando por debajo del punto de rocío para poder atrapar humedad. No es lo mismo que un deshumidificador.
Estúdialo bien que igual no es la idea que tienes
y cómo funciona un deshumidifcador?
 
ando mirandolos y planteando si me cuadran, el problema de los de suelo es que no tengo muchas paredes libres en 2 habitaciones pero tengo que estudiarlo
Mira este hilo: Cambio de caldera gasoil por aerotermia (Guadarrama D2)
Un usuario pone el sistema de splits y te comenta sus opiniones. Probablemente puedas preguntarle todas tus dudas.
Fíjate que hace referencia al ruido, por lo que igual no es lo ideal en las habitaciones en las que duermes.

es algo que tengo que valorar, si pensaba en AC era mas por su posibilidad de uso en modo quitar humedad que tambien me ayudaran bastante en el confort sin ir al jaleo que es meter una recirculacion de aire que por la forma de la casa seria un jaleo mas importante aun que el suelo radiante
Si lo que quieres es bajar la humedad, el mejor sistema es el de ventilación con intercambiador de calor que además mejora el aíre ambiental. Pero ojo, que solamente te quita la humedad en invierno. En verano no te va a ayudar, pues será incapaz de bajar la humedad por debajo de la del exterior, que ya es muy elevada.
Es lo que suele instalar Humesec, los que se anuncian en la TPA diciendo: "somos una empresa joven con más de 30 años de experiencia".

El AC lo contemplo mas como deshumificacion en invierno o como apoyo puntual si hace falta y mas para uso en verano que cada vez esta mas caliente la cosa por el norte
El AC deshumidifica al mismo tiempo que enfría. Pero durante el invierno no vas a querer enfriar.
 
Última edición:
Atrás
Arriba