Consulta Duda equipo aerotermia

xoanci

Fulgencio
Registrado
1 Abr 2024
Mensajes
3
Ubicación
Vigo
Wh
12
Buenos días,
necesitaba aclarar unas dudas respecto al equipo de aerotermia que podría necesitar. Se trata de una casa para reformar, de unos 130 m2 útiles calefactables, en la cual se pretende instalar un equipo de aerotermia para calefacción por aerotermia y suelo radiante. Se ubica cerca de la costa en Vigo (a unos 500 m). El estudio de cargas térmicas indica que se necesitan unos 6,8 Kw para refrigeración (no creo que lo pongamos) y 8,1 Kw para calefacción. Es decir, unos 33 W/m2. La vivienda , de unos 130 m2 útiles, tras la reforma quedaría en categoría A. Se va a estudiar la instalación de recuperador de calor y conexión a fotovoltaica, aunque no se si afectaría a la pregunta de la aerotermia. No obstante, todo irá en función de la pela, claro y previsiblemente no se podrá llegar a todo.

En cuanto al equipo de aerotermia, me ofrecen por ejemplo un Hitachi Yutaki M 3.0 HP, con potencia máxima de 11 Kw y nominal de 8Kw. Ahí ya tengo la primera duda: con los datos de cargas térmicas en la mano, en qué dato hay que fijarse en la máquina de aerotermia? Potencia máxima o nominal?

Gracias por adelantado!
 
Buenos días,
necesitaba aclarar unas dudas respecto al equipo de aerotermia que podría necesitar. Se trata de una casa para reformar, de unos 130 m2 útiles calefactables, en la cual se pretende instalar un equipo de aerotermia para calefacción por aerotermia y suelo radiante. Se ubica cerca de la costa en Vigo (a unos 500 m). El estudio de cargas térmicas indica que se necesitan unos 6,8 Kw para refrigeración (no creo que lo pongamos) y 8,1 Kw para calefacción. Es decir, unos 33 W/m2. La vivienda , de unos 130 m2 útiles, tras la reforma quedaría en categoría A. Se va a estudiar la instalación de recuperador de calor y conexión a fotovoltaica, aunque no se si afectaría a la pregunta de la aerotermia. No obstante, todo irá en función de la pela, claro y previsiblemente no se podrá llegar a todo.

En cuanto al equipo de aerotermia, me ofrecen por ejemplo un Hitachi Yutaki M 3.0 HP, con potencia máxima de 11 Kw y nominal de 8Kw. Ahí ya tengo la primera duda: con los datos de cargas térmicas en la mano, en qué dato hay que fijarse en la máquina de aerotermia? Potencia máxima o nominal?

Gracias por adelantado!
En principio potencia nominal porque la máxima será en unas condiciones de temperatura exterior suave que son precisamente las que no se van a dar en la cifra de cargas térmicas.

De hecho según las condiciones de cálculo de cargas térmicas igual tienes que prever algo más de la potencia nominal
 
Ok, muchas gracias por la aclaración!! Si bien el equipo Hitachi entonces podría ser suficiente en líneas generales, ya no me extraña que en el proyecto figura uno con potencia de 9Kw (de cara a pedir presupuestos). Ahora me viene otra duda, cómo se tiene en cuenta entonces la producción de ACS? Lo digo porque entiendo que afectará, no?

Gracias mil!
 
Ok, muchas gracias por la aclaración!! Si bien el equipo Hitachi entonces podría ser suficiente en líneas generales, ya no me extraña que en el proyecto figura uno con potencia de 9Kw (de cara a pedir presupuestos). Ahora me viene otra duda, cómo se tiene en cuenta entonces la producción de ACS? Lo digo porque entiendo que afectará, no?

Gracias mil!
Claro que afecta. Tendrás que tenerlo en cuenta para que la máquina no se quede corta cuando tenga que atender los días de más frío acs y clima. Las máquinas llevan resistencias de refuerzo para esos casos pero no son recomendables porque te obligan a contratar una potencia contratada bestial.

Considera separar acs de clima con un aerotermo. Más sencillo y económico y evitarás problemas
 
Ah! Pues preguntaré esa opción, la cual desconocía. Muchas gracias!
 