Problema con sistema de ventilación

Las entradas y salidas de la máquina, insuflación y extracción, se conectan a la máquina con unos codos ya que no hay espacio en el sitio donde se aloja para que los tubos entren de manera holgada y sin giros.
Esto tiene poco arreglo. La cosa es pensar en mejoras que aunque no pudieran solucionar al cien por cien el problema, sí que consiguiéramos mejorar un poco.

Muchas gracias.

Lluís

Le podrías hacer una foto a las entradas y salidas de la máquina?

Mi máquina es una siber también y tuve que ponerle codos a la salida y entrada, no había otra forma, y no hace nada de ruido. Quizás los que no estén bien puestos son los que van a la caja del distribuidor, pero con una foto quizás se vea algo. Supongo que salen a cubierta, no?
 
Buenos días,

Muchas gracias a todos.

Adjunto fotos de la máquina Siber con sus conexiones y sus dos cajas de distribución.

A la cubierta salen solo dos tubos colectores, el de impulsión y el de extracción que salen de la máquina. El resto de tubos de las rejillas se conectan a sus respectivas cajas de impulsión/extracción.

Muchas gracias

Lluís
 

Archivos adjuntos

  • 20210112_124603.jpg
    20210112_124603.jpg
    112,6 KB · Visitas: 65
  • 20210112_124626.jpg
    20210112_124626.jpg
    136,1 KB · Visitas: 57
  • 20210112_124542.jpg
    20210112_124542.jpg
    110,2 KB · Visitas: 54
  • 20210112_124549.jpg
    20210112_124549.jpg
    116,9 KB · Visitas: 53
  • 20210112_124557.jpg
    20210112_124557.jpg
    83,8 KB · Visitas: 57
  • 20210112_124618.jpg
    20210112_124618.jpg
    114,2 KB · Visitas: 61
Que lío de tubos. A simple vista parece estar bien esa zona, quizás los que van a las cajas de distribución tienen una curva muy cerrada, pero no se si podría deberse a eso.

Por tubos estrangulados (a no ser que sean los que van a cubierta) no va a ser. Ese tubo verde es muy duro, y ya habria que ser cafre para estrangularlos. Los que van a cubierta son del mismo tipo que se ven ahi? (Los de aluminio)
 
Los tubos que tienen toda la pinta de estar estrangulados son los plateados.
Con que uno esté estrangulado, ya la lía parda.
 
Que lío de tubos. A simple vista parece estar bien esa zona, quizás los que van a las cajas de distribución tienen una curva muy cerrada, pero no se si podría deberse a eso.

Por tubos estrangulados (a no ser que sean los que van a cubierta) no va a ser. Ese tubo verde es muy duro, y ya habria que ser cafre para estrangularlos. Los que van a cubierta son del mismo tipo que se ven ahi? (Los de aluminio)
Los que van a la cubierta que empalman con los metálicos, son como de espuma
 
Los tubos que tienen toda la pinta de estar estrangulados son los plateados.
Con que uno esté estrangulado, ya la lía parda.
Pues tienen una buena curvatura pero por lo que me dice el instalador y la ingeniería de Siber no se puede hacer nada...yo no me resigno a aceptar el argumento...
 
Atrás
Arriba