Hola.
Cuento mi experiencia por si a alguno le sirve respecto al tema del inversor Deye y disparo del diferencial. A mi me pasaba lo que se comenta al principio del hilo que desde que cambie el inveror huawei por un deye de 6 kw el diferencial saltaba cada vez que llovia. Comence con uno de 30 mA superinmunizado tipo A. Despues cambie a un rearmable tambien de 30 mA tipo A y la cosa seguia igual, en cuanto caian unas gotas no hacia mas que saltar y rearmarse al minuto (era uno rearmable mediante conexion wifi). Al final, consultando el manual del inversor, en la pagina 26 del mismo hay un cuadro con una advertencia que dice:
"Advertencia:
El inversor tiene un circuito de detección de corriente de fuga integrado. El RCD tipo A se puede conectar al inversor para su protección de acuerdo con las leyes y normativas locales. Si se conecta un dispositivo externo de protección contra corrientes de fuga, su corriente de funcionamiento debe ser igual o superior a 300 mA; de lo contrario, es posible que el inversor no funcione correctamente."
Al final compre uno rearmable tipo A de 300 mA y de momento problema solucionado. Eso si, el resto de diferenciales de los cuadros que tengo en casa son todos de 30 mA tipo A.
PD: tengo el inversor configurado en modo autoconsumo con exportacion de excedentes mediante el puerto grid y es donde tengo el diferencial de 300 mA. Y la salida de load (con dif de 30 mA) la tengo conectada tambien al cuadro de la vivienda mediante un ATS.
Cuento mi experiencia por si a alguno le sirve respecto al tema del inversor Deye y disparo del diferencial. A mi me pasaba lo que se comenta al principio del hilo que desde que cambie el inveror huawei por un deye de 6 kw el diferencial saltaba cada vez que llovia. Comence con uno de 30 mA superinmunizado tipo A. Despues cambie a un rearmable tambien de 30 mA tipo A y la cosa seguia igual, en cuanto caian unas gotas no hacia mas que saltar y rearmarse al minuto (era uno rearmable mediante conexion wifi). Al final, consultando el manual del inversor, en la pagina 26 del mismo hay un cuadro con una advertencia que dice:
"Advertencia:
El inversor tiene un circuito de detección de corriente de fuga integrado. El RCD tipo A se puede conectar al inversor para su protección de acuerdo con las leyes y normativas locales. Si se conecta un dispositivo externo de protección contra corrientes de fuga, su corriente de funcionamiento debe ser igual o superior a 300 mA; de lo contrario, es posible que el inversor no funcione correctamente."
Al final compre uno rearmable tipo A de 300 mA y de momento problema solucionado. Eso si, el resto de diferenciales de los cuadros que tengo en casa son todos de 30 mA tipo A.
PD: tengo el inversor configurado en modo autoconsumo con exportacion de excedentes mediante el puerto grid y es donde tengo el diferencial de 300 mA. Y la salida de load (con dif de 30 mA) la tengo conectada tambien al cuadro de la vivienda mediante un ATS.