Tarifa 3.0 . vale la pena pasarse a 2.0?

@ANIKILLL dijo
Me refería en el caso que tramitaras con maxímetro, pero en tu caso si las potencias nominales son correctas no hace falta, a bonarea con 6 kW, y a correr.
----
Vale, pues mañana cojo medidas con el amperímetro y ya le doy alta con boArea en tarifa 2 SIN Maxi metro

Luego tendrá que venir uno de Endesa distribución a quitar el Maxi metro y dejar un contador normal
Verdad?


Solo van al cambiar 3.0 a 2.0 por que es un tipo distinto de contador.
 
@xavierve , el nacimiento no es un aparato "físico", sino que el control de potencia se realiza desde el propio contador digital.

El mismo que ya tienes, sin necesidad de cambiar el contador ni nada más.

Puedes contestar la tarifa 2.0 sin maximetro (te harán control de potencia desde el contador digital y se cortará cuando sobrepases un x%) o con maximetro (para lo cual necesitas el certificado de elemento no interrumpirle, y nunca se te cosrta el suministro, sino que te cobran por los excesos de porencia registrados en contador digital)
 
Entonces tú dices que el maximetro no es un cacharro (hardware incorporado en el contador) sino una funcionalidad (software) , por lo que al cambiar de tarifa3 (maximetro) a tarifa 2 (ICP) no habría cambio físico de contador, sino una reconfiguración a distancia?
 
Entonces tú dices que el maximetro no es un cacharro (hardware incorporado en el contador) sino una funcionalidad (software) , por lo que al cambiar de tarifa3 (maximetro) a tarifa 2 (ICP) no habría cambio físico de contador, sino una reconfiguración a distancia?
Exactamente
 
@ANIKILLL dijo
Me refería en el caso que tramitaras con maxímetro, pero en tu caso si las potencias nominales son correctas no hace falta, a bonarea con 6 kW, y a correr.
----
Vale, pues mañana cojo medidas con el amperímetro y ya le doy alta con boArea en tarifa 2 SIN Maxi metro

Luego tendrá que venir uno de Endesa distribución a quitar el Maxi metro y dejar un contador normal
Verdad?

Me temo que las medidas que os dé el amperimetro en los bloques no os sacaran de demasiadas dudas, dado que (filmando a velocidad lenta los consumos de uno de nuestros ascensores dotado de motor de 2 velocidades durante una subida de 14 pisos, sin carga y usando como medidor el contador de la escalera escogiendo el código 0.17.0) obtuve las siguientes lecturas:
  • 0,53--
  • --1,02--1,16--1,07--
  • --27,03--
  • --7,05--
  • --4,30--4,44--4,76--4,59--4,43--4,74--4,62--4,55--4,48--4,46--4,67--4,39--4,16--4,39--4,16--4,10--4,34--4,17,0--4,20--4,42--4,40--4,25--4,18--4,11--4,08--4,10--4,08--4,05--4,01--4,04--3,81--3,91--4,02--4,18--4,88--
  • --3,24--
  • --1,00--
  • --0,51--0,50--0,51kW-- (Aquí la pantalla elegida -la 0.17.0- se cerró a los 55" de recorrido normal).
El tiempo durante el cual las lecturas han superado el máximo consumo nominal del motor de 5,5 kW ha durado menos de 3"...

Aquí la foto con las características del motor estudiado:

[Nergiza.com] Tarifa 3.0 . vale la pena pasarse a 2.0?
 
Me temo que las medidas que os dé el amperimetro en los bloques no os sacaran de demasiadas dudas, dado que (filmando a velocidad lenta los consumos de uno de nuestros ascensores dotado de motor de 2 velocidades durante una subida de 14 pisos, sin carga y usando como medidor el contador de la escalera escogiendo el código 0.17.0) obtuve las siguientes lecturas:
  • 0,53--
  • --1,02--1,16--1,07--
  • --27,03--
  • --7,05--
  • --4,30--4,44--4,76--4,59--4,43--4,74--4,62--4,55--4,48--4,46--4,67--4,39--4,16--4,39--4,16--4,10--4,34--4,17,0--4,20--4,42--4,40--4,25--4,18--4,11--4,08--4,10--4,08--4,05--4,01--4,04--3,81--3,91--4,02--4,18--4,88--
  • --3,24--
  • --1,00--
  • --0,51--0,50--0,51kW-- (Aquí la pantalla elegida -la 0.17.0- se cerró a los 55" de recorrido normal).
El tiempo durante el cual las lecturas han superado el máximo consumo nominal del motor de 5,5 kW ha durado menos de 3"...

Aquí la foto con las características del motor estudiado:

Ver el archivos adjunto 22206


y en cada cups, dos ascensores de esos? contrataría 7 8 como mínimo con ICP.
 
y en cada cups, dos ascensores de esos? contrataría 7 8 como mínimo con ICP.

No, ese ascensor de la placa es el de Juanpa, que es de 5,5 kW.

Los de @xavierve son 2 de 3,3 kW por bloque. Total 6,6 kW que es lo que quiere contratar, con ICP en 2.0. Así no tiene necesidad de hacer el boletín de suministro no interrumpirle.
 
¿Un ascensor con variador de frecuencia tiene picos de tensión? ¿Y los de dos velocidades? ¿Los hidráulicos?

Convendría saber esto por el tema de los suministros con ICP y ahorrarse el boletín.
 
¿Un ascensor con variador de frecuencia tiene picos de tensión? ¿Y los de dos velocidades? ¿Los hidráulicos?

Convendría saber esto por el tema de los suministros con ICP y ahorrarse el boletín.

Los números que he transcrito son de un montacargas, degradado a ascensor, electro-mecánico, de dos velocidades. Tenemos otro, del mismo tipo, con 4,0-1,0 kW.

Respecto al Variador de Frecuencia; hace 6 años solicité un presupuesto al mantenedor anterior -Kone- con el fin de poder bajar la Potencia, que subía a ¡casi 5.000€!.

Como podéis ver, el precio era de lujo pero los argumentos técnicos sobre:
  • ahorro en consumo,
  • menor potencia contratada,
  • eventual mayor longevidad de los motores, ...
totalmente inexistentes. Cero menciones en el presupuesto e incapacidad absoluta de que el vendedor contestase ninguna pregunta técnica. Daba la impresión que se lo habían dado al hijo de algún jefe para poder pagarle la comisión de la venta
 
El mio por ejemplo tiene variador de frecuencia y el motor es de unos 5kW si no recuerdo mal. Actualmente tenemos contratado 6,9kW con maximetro.

Por eso mismo me llama la atención el tema de los picos de potencia y entiendo que cada tecnología será distinta en esas cuestiones.
 
Desde el total desconocimiento del tema, se habla mucho, especialmente en comunidades, de bajar cuando se pueda la potencia por debajo de 10kW contratados con maximetro para huir del 3.0 TD y poder adscribirse al PVPC, pero mi pregunta es ¿hasta cuánto es la potencia nominal demandada de arranque del elemento que es ininterrumpible? Por llevarlo al extremo: ¿Puedo poner una potencia contratada de 9,9 kW aunque la potencia de arranque de lo que sea (ascensor, puerta de garaje, hidrocompresor, sistema de ventilación, etc) fuera el doble?
 
El mio por ejemplo tiene variador de frecuencia y el motor es de unos 5kW si no recuerdo mal. Actualmente tenemos contratado 6,9kW con maximetro.

Por eso mismo me llama la atención el tema de los picos de potencia y entiendo que cada tecnología será distinta en esas cuestiones.

Simplificando, podemos decir que los variadores de frecuencia son aparatos que se intercalan entre la acometida y el motor.

He oído rumores de que han bajado mucho de precio, pero que las empresas "ascensoreras" siguen acostumbradas a tener márgenes comerciales al nivel de grandes farmacéuticas.

Sería esclarecedor tener datos de vuestro ascensor -como los que dí en #17- para que los que seguimos con motores sin variadores de frecuencia aprendamos.
 
Atrás
Arriba