Una cosa que se me olvidó comentar es que el filtro de entrada aire que llevaba la máquina era un G4 cuando yo pensaba que tenía un F7. Ahora se lo he puesto. Supongo que eso hará que haya una mayor pérdida de carga y un consumo algo mayor. Por otro lado el filtro supongo se llenará de mierda antes. Ya os contaré!
Yo también acabo de cambiar el filtro G4 de obra por un F7 en la entrada. Por si sirve de referencia, a mi me ha bajado un poco el caudal. Lo tengo configurado a 65m3, antes andaba en 62-63 con el G4 y ahora anda sobre los 60-62, a veces baja a 59.
En cambio el ruido me ha bajado, no se si al ser más tupido también filtra mejor el ruido jejeje, aparte que obviamente hay menos caudal.
Yo de ruidos estoy bastante contento, la máquina en el techo del pasillo apenas se nota, solo lo puedo llegar a diferenciar si la apago, si no...... ni de coña.
En las impulsiones no escucho na de na de na. En cambio las extracciones si, se escuchan más, sobretodo el baño de la planta de arriba. Claro que esa se chupa lo de las impulsiones de 4 habitaciones. Pero digo que se escucha, por ejemplo el termo eléctrico calentando hace más ruido.
Lo tengo a 65m3 por que para nosotros es más que suficiente, sensación continua de aire limpio. Solo somos 2, además de que somos ligeros y aerodinámicos :emoji_smile: Vamos, que no debemos expulsar mucho CO2. Y aparte de eso si se produce algún olor, dura minutos, así que bien está haciendo su trabajo con ese caudal.
En la segunda posición, a 120, si que el rumor se intensifica, pero no lo puedo catalogar de molesto ni mucho menos. En la tercera posición, 180, ahí ya si, ahí si se escucha mucho, pero sigue siendo un ruido similar a del una máquina de aire acondicionado en posición media. Vamos, en otra vivienda que tengo AC viejo por conductos, el ruido es similar.
Yo si lo apago por las noches ahora en invierno y no lo hago por lo que consume el VMC. Si no por que noto que la temp interior baja bastante menos que si lo mantengo encendido. No es dramática la bajada de temp, suelen ser 0.2-0.3ºC nada más, pero ea, eso que me ahorro. De hecho con 4ºC fuera esta noche, mi habitación no ha bajado nada, se ha quedado exactamente igual que estaba al acostarme. El CO2, a falta de comprobarlo con un sensor, aunque debe subir, no noto sensación de aire demasiado cargado, como sí lo notaba sobremanera donde vivía antes, que olía a humano (podrido) :emoji_smile::emoji_smile:
Si que se nota que no está tan ventilada como si la dejo encendida, pero la sensación no es tan mala ni por aproximación como en el piso viejo, cosa que la verdad no entiendo, siendo passiv, debería notarse más, pero no. Quizás tenga que ver que la casa es bastante más grande, o los techo más altos, o que simplemente partimos de una casa bien ventilada el resto del día, no lo sé. Por que he hecho la prueba de dejar un día entero el VMP apagado y bueno, bendito VMC
Por cierto, yo los filtros los he comprado en la web alemana de ersatzfilter-shop.de , es donde más baratos encontré los filtros para mi Wolf
Ah, una pregunta. Parece que mi VMC, un Wolf CWL-F-Excellent no tiene resistencia de precalentamiento, o eso he intuido de algún manual que he visto por la web. Hay manera de incorporarselo? O paso? pongo algún radiadorcillo y ya está. Por ahora estoy sobreviviendo a 20-21º en la casa en Cuenca capital solo con el sol y el calor que producimos dentro. Pero es verdad que ya llevamos semanas con temperaturas rondando por arriba y por abajo los 0º. Es otra de las razones por las que apago el VMC por las noches (y solo por las noches)