no hay una configuración estable que saque lo mejor posible en cada circunstancia. Cuanto menos sea la impulsión menos es el salto térmico entre retorno e impulsión y menos presionado está el compresor por lo que menos esfuerzo hace y menos se congela.
en mi instalación esta misma mañana prontito con 0 grados he visto como estaba congelado y se puso a desescarchar, durante ese ciclo el depósito de inercia bajo a 24 grados con motivo de que las bombas de circulación estaban trabajando porque demandaban calor las estancias. Cuando ha acabado el desescarche se ha puesto la máquina a trabajar al 100% para ir impulsando cada vez más arriba calentando el agua para que el retorno llegue más caliente bla bla bla bla ............ al cabo de 1 hora ya estaba caliente y circulando bien el agua caliente pero del esfuerzo a tope ........... de nuevo congelada y nuevo ciclo de desescarche. La aerotermia con frio, por lo menos en mi instalación, es bastante lamentable. El dicho común es que la inercia aguanta bla bla bla bla .......... para eso hay que tener buen aislamiento y cuanto más aislamiento menos se justifica una inversión magnífica como es la aerotermia.
Buenas
@javi_aerotermia,
Te entiendo perfectamente. Lo que hemos conseguido nosotros, es que la tuvimos ayer encendida hasta las 22:00, y no la hemos arrancado hasta esta mañana a las 11:00. La casa aguanta, gracias en gran medida a los aislamientos, es decir, "inercia de la casa" más que "inercia de la aerotermia" (nosotros no tenemos DI), ya que, a las 11:00, los circuitos estaban a más o menos 24º C. Fuera hace un día horrible de humedad, niebla y frío, pero al arrancar a esas horas, las condiciones no son de 0º C, y por tanto, el sistema va a tope pero con climátología externa no tan adversa como a las 7:00 u 8:00, o durante la noche, como haciamos antes al tener discriminación horario (hemos cambiado la tarifa a una fija todo el día). Aún así, no quita que llevemos hoy 3 desescarches, que en mi caso, son 6 paradas/arranques del compresor, con su consabida bajada de la temperatura de impulsión bla bla bla, que te voy a contar a ti.
Aunque no te sirva de consuelo, tu experiencia con tu sistema, creo que nos ha valido mucho a todos los que tenemos estos sistemas, que como bien dices, venden como lo mejor, y que, por mala instalación, por sobredimensionamiento, por configuración complicada, o por muchos otros motivos, vuelven loco al propietario, o directamente, no llegan a funcionar bien nunca.
De momento, sigo intentando ajustar la curva y la deltaT, ya que he visto en los manuales que con la configuración que tengo puesta, el caudal de la bomba se establece a través de ese parámetro, y de esa forma, tratar de bajar el número de desescarches, y por ende, forzar a menos paradas/arranques del compresor.
Por si a alguien le vale, curva -5/46º C - 15/33º C, deltaT 8ºC. La casa mantiene el calor, y la temperatura es agradable, 21/22º C en toda la casa. Consumos, alrededor de 18 kWh por 11 horas de trabajo, incluido el ACS.
Un saludo. Cuidaros.