A ver hombre...
Los m2 influyen cuando no hay un dato de consumo fiable o hay algún cambio en la propia construcción (reformas, aislantes, etc,...) para hacerse una idea de las pérdidas que puede tener la casa.
Pero en tu caso tener un dato de consumo anual y una zona concreta nos está diciendo lo que necesitas exactamente, tu casa está hablando.
Tomando como referencia 1200L son unos 10.000 Kwh año (después de rectificar el estacional del equipo).
Según simulación en alrededores de Bilbao (eso sí es un equipo un poco especial):
Equipo de 7 KW
Gasto anual 330 + impuestos
Flujos de 35 - 45º
SCOP 4,9
Picos de -2º
Ver el archivos adjunto 39067
Todo lo que sea pasarte de eso, es tirar el dinero, tener que poner inercias y secundarios y chorradas innecesarias.
Si necesitas un buen profesional por la zona de Euskadi o Navarra dilo, pero no insistas con alguien que te quiere poner 18 y luego bajar a 12 por teléfono sin haberte preguntado si quiera qué sistema tienes.
Suerte!