Consulta Consumo Aerotermia con radiadores de aluminio tradicional

sosma78

Fulgencio
Registrado
17 Nov 2026
Mensajes
5
Ubicación
Madrid
Wh
44
Buenos días,

Me presento, soy nuevo en el foro. Hace 2 meses he instalado con Iberdrola un sistema de aerotermia Jonhson Aurum 160 M de 16Kw con R290 con 120 l de depósito de inercia y 190l para ACS.

Los radiadores son de aluminio tradicional. Tengo puesta una temperatura de confort en el termostato de 20 grados, durante unas horas por la tarde la subo a 21 y por la noche la bajo a 19 grados. La temperatura de impulsión la tengo a 52 grados fija.

He notado que la máquina aún llegando la temperatura de confort y aún llegando a la temperatura de 52 grados siempre se queda encendida con un gasto de 1,5kw-2kw. Eso es normal? Al día el consumo es de casi unos 30kwh. Vivo en Rivas Vaciamadrid y las temperaturas de momento no son muy bajas 15 grados por el día y las mínimas de 9 o así.

Os adjunto fotos de gráficas del consumo que lleva en el día de hoy y otra donde se ve que está encendida aún llegando a la temperatura de impulsión fijada.

Espero vuestras respuestas. No sé si es un consumo normal, a mí me parece muy alto... Es mejor dejar fija la temperatura de confort todo el día y la temperatura de impulsión o es mejor utilizar curva de temperatura?

Gracias,

Saludos
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Consumo Aerotermia con radiadores de aluminio tradicional
    Screenshot_2026-11-17-11-52-04-991_com.energy.iberdrola.webp
    31,8 KB · Visitas: 26
  • [Nergiza.com] Consumo Aerotermia con radiadores de aluminio tradicional
    Screenshot_2026-11-17-12-10-02-674_com.mbt.iletcomfort.webp
    22,4 KB · Visitas: 24
Última edición:
Salvo que vivas en un castillo tienes una máquina muy, muy sobredimensionada, probablemente de más del doble de potencia que verdaderamente necesitas, si no el triple. Para tu desgracia intuyo diste con un instalador de la cofradía del burro grande. Dinos m2 de la casa y elementos de radiador para que veamos la dimensión de la tragedia...

Supongo que además habrá un depósito de inercia en algún lado tamaño casa, y no sé si quizás tienes termostatos zonficando y cerrando circuitos lo que empeoraría la situación.

Además 52 grados de impulsión es bastante alto para una aerotermia. Trata de impulsar más bajo especialmente ahora que no hace frío y no toques el termostato entre día y noche (lo que se conoce como trabajar a pérdidas) evitando arreones.

Pero vamos, tienes el pecado original de una máquina muy sobredimensionada así que hasta cierto punto vas a tener que resignarte a consiumos muy altos y lo que es peor, muchos arranques y paradas.

30 kwh de consumo diario (entiendo no de generación) es una absoluta barbaridad con estas temperaturas, salvo que, repito, vivas en un castillo...
 
Salvo que vivas en un castillo tienes una máquina muy, muy sobredimensionada, probablemente de más del doble de potencia que verdaderamente necesitas, si no el triple. Para tu desgracia intuyo diste con un instalador de la cofradía del burro grande. Dinos m2 de la casa y elementos de radiador para que veamos la dimensión de la tragedia...

Supongo que además habrá un depósito de inercia en algún lado tamaño casa, y no sé si quizás tienes termostatos zonficando y cerrando circuitos lo que empeoraría la situación.

Además 52 grados de impulsión es bastante alto para una aerotermia. Trata de impulsar más bajo especialmente ahora que no hace frío y no toques el termostato entre día y noche (lo que se conoce como trabajar a pérdidas) evitando arreones.

Pero vamos, tienes el pecado original de una máquina muy sobredimensionada así que hasta cierto punto vas a tener que resignarte a consiumos muy altos y lo que es peor, muchos arranques y paradas.

30 kwh de consumo diario (entiendo no de generación) es una absoluta barbaridad con estas temperaturas, salvo que, repito, vivas en un castillo...
Hola, vivo en un chalet de 3 plantas, unos 200m3 con un total de 14 radiadores de aluminio (no son de baja temperatura).
 
Para casi 200m2 en San Lorenzo de El Escorial, voy a montar 8kWh con construccion de 2003. Para que te hagas una idea. Hay veces que me planteo que voy escaso, pero desde luego 16kWh es una burrada.

Como comenta Pablo yo empezaria bajando impulsion para ganar COP.. ¿De que mas elementos se compone la instalacion?
 
Pues tengo unos 145 elementos. De consumo de gas el año pasado desde el 26 de diciembre al 24 de febrero gasté 5162Kwh de gas.

Desde ayer estoy probando el consumo poniendo la temperatura de impulsión a 46 grados y temperatura de confort a 21 grados. Os adjunto la gráfica del consumo desde las 00:00h hasta las 19:00h manteniendo fijo esas temperaturas y con temperaturas exteriores suaves (10 de mínima y 15 de máxima). Llevo unos 18kwh
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Consumo Aerotermia con radiadores de aluminio tradicional
    Screenshot_2026-11-18-19-04-17-463_com.energy.iberdrola.webp
    34,4 KB · Visitas: 13
Coincido con PabloB y Sergioj en bajar la impulsión, y añado lo que se ve en tus fotos.

La primera es el medidor del circuito de la aerotermia (1.466 W en ese momento, 12,59 kWh a las 11:52), así que los 30 kWh sí son de la máquina, ACS incluida. La segunda muestra 52 °C de salida con 13 °C fuera, la curva apagada y la temperatura de sala en "--": la máquina no ve la habitación. Por eso sigue manteniendo el depósito de inercia a 52 °C aunque la casa ya esté a 20. Mira si el termostato para la máquina o solo la bomba de radiadores.

Por cierto, con 14 radiadores ese depósito de 120 L casi nunca hace falta: la propia instalación ya tiene agua de sobra para los desescarches, y mientras exista la máquina tiene que mantenerlo caliente aparte.

Que funcione seguido a 1,5 kW no es malo (peor es arrancar y parar); lo caro es hacerlo a 52 °C. Bajar a 46 °C ya va en buen camino, pero mejor curva que temperatura fija: con 15 °C fuera tus radiadores van sobrados con agua bastante más fría. Empieza con 35-38 °C, sube 2 °C si la habitación más fría no llega, y deja el termostato fijo día y noche.
 
Mi termostato solo para la bomba de impulsión a los radiadores.

A 38 grados los radiadores de aluminio (no son de baja temperatura) no son capaces de alcanzar la temperatura de confort de 21 que tengo puesta. Por ir cerrando criterios, es mejor dejar día y noche la temperatura de confort fija, en mi caso 21, no? Y mantener una temperatura fija, correcto?
 
Mi termostato solo para la bomba de impulsión a los radiadores.

A 38 grados los radiadores de aluminio (no son de baja temperatura) no son capaces de alcanzar la temperatura de confort de 21 que tengo puesta. Por ir cerrando criterios, es mejor dejar día y noche la temperatura de confort fija, en mi caso 21, no? Y mantener una temperatura fija, correcto?
Sí. Igual no a 38 pero trata de no pasar de 45 y que trabaje todas las horas que sean.

En lo peor del invierno consumiste, incluyendo acs, 5200 kwh en 60 días a un rendimiento del 85%, son 75 kwh de calor diarios, apenas 3kw de potencia ya te lo dan... Y te han puesto una máquina de 16kw! No digo una de 4kw pero una de 6 ya ibas perfecto con margen y 8kw sobradisima y sin necesidad de depósitos de inercia. Además 145 elementos a 50 grados no te van a disipar más de 7kw de calor así que a santo de qué te ponen 16kw de máquina....

Y con 75 kwh de calor a cop 3-4 te salen no más de 20-25 kwh de consumo eléctrico,eso repito los días de frío de verdad,no ahora.

Vaya suerte has tenido con los instaladores...
 
Joder, pues ya ves ... Lo he hecho con Iberdrola... Y ya como eso no tiene remedio. Qué configuración tengo que hacer para optimizar el consumo?
 
Joder, pues ya ves ... Lo he hecho con Iberdrola... Y ya como eso no tiene remedio. Qué configuración tengo que hacer para optimizar el consumo?
Ya se te ha comentado. Impulsa lo más bajo posible,no dejes caer la temperatura. Probablemente tu máquina tenga un modo ahorro de energía o silencioso que capa la potencia de la máquina. Actívalo. Probablemente tengas muchos arranques igualmente... pero poco de puede hacer...

Hacer estas cosas con una eléctrica de por medio, pues ya se sabe : subcontratas lo más baratas posible que hacen la pasta colocandote la máquina más grande posible y si te he visto no me acuerdo, que qué vas a reclamar si no sabrás ni cómo se llaman...
 
Yo por intentar rascar un poco intentaria usar "la curva" y impulsar agua a lo mínimo minimo posible, pero igual tambien los radiadores "no disipan" y tienes mas ciclos aun. No se si alguien tiene experiencia en eso.

¿La maquina esta orientada al norte? ¿La da el sol en algun momento?. Que eso te puede falsear mucho lecturas y luego es que la curva no funciona y es por eso.

Por otro lado, me parece entender que llevas 120L de inercia y bomba independiente de radiadores. ¿Que bomba de circulación tienes?. En la casa de un amigo le montaron una 25-80-180 que consumia casi 200W solo para circular el agua (y le sobraba 3/4 partes de la bomba tambien) sobre tuberia de 22mm...

Yo intentaria tirar de curva y que el termostato te corte "de milagro" con aportes de sol etc, es lo que mas eficiencia (a priori) te puede llegar a dar. Tambien dejar caer un poco la temperatura por la noche con la intencion también de que la bomba de calor no arranque pare mucho de buena mañana y tenga un pelo mas de COP al tener un poco mas de temperatura ambiente :)
 