Como dice PabloB: 21 fijo día y noche, sí, y el modo silencioso para que la máquina no arranque a tope.
Si el termostato solo para la bomba de los radiadores, la máquina no se entera de nada y sigue calentando el depósito a la temperatura que tenga puesta. O sea, quien manda de verdad es la temperatura del agua, no el termostato. Por eso:
- Sube la temperatura de impulsión de 38 a 40 °C y déjalo un día entero. Si la habitación más fría sigue sin llegar a 21, otros 2 °C. Ahora, con 13-15 °C fuera, seguramente te basta con 40-42.
- Cuando lo encuentres, activa la curva con ese punto, como propone Sergioj: así sube sola hacia 45 cuando haga frío de verdad y baja los días suaves.
- El termostato ponlo 1 °C por encima, a 22, para que solo corte si algo se pasa. Cada vez que corta la bomba, la máquina acaba parando y arrancando.
Son unos días de prueba, pero una vez ajustado es lo que más ahorra.
Si el termostato solo para la bomba de los radiadores, la máquina no se entera de nada y sigue calentando el depósito a la temperatura que tenga puesta. O sea, quien manda de verdad es la temperatura del agua, no el termostato. Por eso:
- Sube la temperatura de impulsión de 38 a 40 °C y déjalo un día entero. Si la habitación más fría sigue sin llegar a 21, otros 2 °C. Ahora, con 13-15 °C fuera, seguramente te basta con 40-42.
- Cuando lo encuentres, activa la curva con ese punto, como propone Sergioj: así sube sola hacia 45 cuando haga frío de verdad y baja los días suaves.
- El termostato ponlo 1 °C por encima, a 22, para que solo corte si algo se pasa. Cada vez que corta la bomba, la máquina acaba parando y arrancando.
Son unos días de prueba, pero una vez ajustado es lo que más ahorra.