Depósito de inercia

Manu30

Fulgencio
Registrado
18 Feb 2023
Mensajes
24
Ubicación
08400
Wh
51
Tengo instada desde hace 3 semanas una calefacción por aerotermia con radiadores de aluminio, una bomba baxi monoblock2 de 12Kw, depósito ACS de 200 l. Y depósito de inercia de 500 L., En estas 3 semanas ha habido un consumo de 1300 kWh , se trata de una casa de 90 m , con aislamiento bueno y 80 elementos.
Creo que el depósito de inercia de 500l penaliza mucho los consumos , el instalador me dice que no tiene nada que ver, al contrario hace que la bomba funcione más estable.
Que opináis le exijo que me cambie el depósito
 
Tengo instada desde hace 3 semanas una calefacción por aerotermia con radiadores de aluminio, una bomba baxi monoblock2 de 12Kw, depósito ACS de 200 l. Y depósito de inercia de 500 L., En estas 3 semanas ha habido un consumo de 1300 kWh , se trata de una casa de 90 m , con aislamiento bueno y 80 elementos.
Creo que el depósito de inercia de 500l penaliza mucho los consumos , el instalador me dice que no tiene nada que ver, al contrario hace que la bomba funcione más estable.
Que opináis le exijo que me cambie el depósito
¿Dónde está la casa?¿Qué temperaturas está haciendo por allí?¿Qué temperaturas de consigna tienes? ¿La casa llega a consigna?

Desde luego el depósito parece una barbaridad para 90m2 y el consumo de 1300kwh en 3 semanas también.
Dudo mucho que la casa esté bien aislada.
 
Hola, la casa está cerca de Barcelona, ha estado haciendo temperatura de -2 durante la noche y 13 por el día, la tengo a 50 grados de consigna y 20 de temperatura en casa de 7 a 22 h y 18 grados de 22 a 7.
Aislamiento es normal, ventanas de aluminio estanca y cámara de aire, se que los radiadores de aluminio penalizan bastante, pero es que aunque llegues a temperatura, la bomba sigue en marcha, me imagino que es para calentar el DI, en principio iban a poner uno de 200 , pero monto uno de 500 y me dijo que con este iría mejor, quería saber si el depósito tiene algo que ver en el consumo o es indiferente y a lo mejor tengo que mirar por otro lado.
Gracias
 
¿Dónde está la casa?¿Qué temperaturas está haciendo por allí?¿Qué temperaturas de consigna tienes? ¿La casa llega a consigna?

Desde luego el depósito parece una barbaridad para 90m2 y el consumo de 1300kwh en 3 semanas también.
Dudo mucho que la casa esté bien aislada.
Hola, la casa está cerca de Barcelona, ha estado haciendo temperatura de -2 durante la noche y 13 por el día, la tengo a 50 grados de consigna y 20 de temperatura en casa de 7 a 22 h y 18 grados de 22 a 7.
Aislamiento es normal, ventanas de aluminio estanca y cámara de aire, se que los radiadores de aluminio penalizan bastante, pero es que aunque llegues a temperatura, la bomba sigue en marcha, me imagino que es para calentar el DI, en principio iban a poner uno de 200 , pero monto uno de 500 y me dijo que con este iría mejor, quería saber si el depósito tiene algo que ver en el consumo o es indiferente y a lo mejor tengo que mirar por otro lado.
Gracias
 
Hola buenas tardes.
No dices de quien ha sido la idea de poner el deposito de 500l pero siguiendo su lógica hubiese ido todavía mejor con uno de 1000l.
Los mal llamados depósitos de inercia (a mi me gusta más el nombre de tanques de mezcla) Se montan para hacer el apaño a malas instalaciones.
Solamente tienen justificacion cuando existan varias zonas que trabajen a distinta temperatura.
Para lo demás sólo consiguieras que el equipo de aerotermia no funcione correctamente.
 
Veo por este hilo y el de ayer de @Hasclepio que por vuestra zona hay verdaderos fans de montar DI tamaño jacuzzi por peregrinas razones (una de las más originales "para usarlo de batería para excedentes solares" ) . La de dar estabilidad al sistema también es muy socorrida.

Efectivamente tener que calentar y mover de forma continua esos cientos de litros extra supone mayor consumo aunque no puede decirse con seguridad que sea el único o principal motivo. Fotos de la instalación, interior y exterior ayudarían.
 
Estas son las fotos,
 

Archivos adjuntos

  • 16767424216968192688221056976537.jpg
    16767424216968192688221056976537.jpg
    159,9 KB · Visitas: 122
Y esta exterior
 

Archivos adjuntos

  • 16767425906585171060689358710017.jpg
    16767425906585171060689358710017.jpg
    135,5 KB · Visitas: 119
Hola buenas tardes.
No dices de quien ha sido la idea de poner el deposito de 500l pero siguiendo su lógica hubiese ido todavía mejor con uno de 1000l.
Los mal llamados depósitos de inercia (a mi me gusta más el nombre de tanques de mezcla) Se montan para hacer el apaño a malas instalaciones.
Solamente tienen justificacion cuando existan varias zonas que trabajen a distinta temperatura.
Para lo demás sólo consiguieras que el equipo de aerotermia no funcione correctamente.
Hola, si como he dicho al principio, el instalador lo monto sin consultar, en el contrato figura un depósito de inercia de 200 l, que no se si también será excesivo, de momento falta de acabar de pagarle y si no es correcto que lo cambie, hasta ahora tenía caldera de gasoil muy antigua para calefacción y ACS y gastaba unos 1800 litros al año, con temperatura de 21 grados en invierno
 
Veo por este hilo y el de ayer de @Hasclepio que por vuestra zona hay verdaderos fans de montar DI tamaño jacuzzi por peregrinas razones (una de las más originales "para usarlo de batería para excedentes solares" ) . La de dar estabilidad al sistema también es muy socorrida.

Efectivamente tener que calentar y mover de forma continua esos cientos de litros extra supone mayor consumo aunque no puede decirse con seguridad que sea el único o principal motivo. Fotos de la instalación, interior y exterior ayudarían.
Hola, viendo la instalación, crees que es necesario el depósito de inercia?, y que puede a ver más causas para este consumo?.
Gracias
 
Hola, viendo la instalación, crees que es necesario el depósito de inercia?, y que puede a ver más causas para este consumo?.
Gracias
El DI evidentemente no tiene justificación al menos con ese volumen que parece el monolito de 2001. Lo que veo es que la unidad interior está tb muy encajonada y le cueste ventilar bien. Entiendo que al menos está en el exterior verdad? No en algún garaje o cerramiento.

Por cierto con 1800 litros de gasoil al año y 90m2 de superficie tu casa está mal aislada no, lo siguiente.
. así que harías (o habrías hecho) bien en reforzar aislamiento en vez de andar reemplazando sistemas de climatización por otros mucho más complejos y delicados
 
Hola, viendo la instalación, crees que es necesario el depósito de inercia?, y que puede a ver más causas para este consumo?.
Gracias
Por desgracia, esto deberia haberlo calculado el instalador, que a saber si sabrá viendo que te ha puesto algo a todas luces sobredimensionado e innecesario.
De el siguiente link te interesa el siguiente parrafo:


"En base a estas restricciones el fabricante calcula un volumen de agua mínimo en el sistema para evitar que se den estas situaciones, el instalador tendrá que calcular el volumen de agua en su sistema teniendo en cuenta los tubos del suelo radiante, fan-coils, etc. en la condición más desfavorable, si no es alcanza el mínimo requerido por el fabricante tendría que añadir un depósito de inercia para alcanzar este valor."
 