Hola, buenos días.


Vivo en León y tengo una casa de unos 80 m², bastante bien aislada, con suelo radiante, cuya fuente de calor actualmente es una caldera de gasóleo. Dispongo de un grupo mezclador con bomba Wilo que hace circular el agua por el circuito del suelo radiante a una temperatura de entre 35 y 38 °C. La instalación funciona de maravilla.


Quiero instalar fotovoltaica y aerotermia. Me han aconsejado una máquina de entre 5 y 6 kW, pero mi idea es instalar un depósito de inercia de bastante capacidad para aprovechar los días de sol y acumular energía térmica, de manera que el termostato de la vivienda actúe únicamente sobre la bomba Wilo.


La duda que me surge es cómo conseguir que la aerotermia controle exclusivamente la temperatura del depósito de inercia, independientemente de la temperatura de retorno del suelo radiante y de la demanda de calefacción de la vivienda.


Otra idea que se me ha ocurrido es utilizar un depósito de ACS como si fuera un depósito de inercia, aprovechando su sistema de regulación mediante sonda. De esta forma, la aerotermia sabría cuándo ha descendido la temperatura del depósito y arrancaría para calentarlo nuevamente.


Mi intención es que la bomba mezcladora Wilo y la circuladora de la aerotermia trabajen de forma totalmente independiente.


Sin embargo, con esta última opción me surge la duda de cómo podría aprovechar la aerotermia en verano para refrescar la vivienda mediante el suelo radiante.


¿Conocéis alguna máquina de aerotermia que permita instalar una sonda en el depósito de inercia y regular exclusivamente su temperatura, con una histéresis configurable, independientemente de la demanda de la vivienda? Desde ese depósito abastecería yo al suelo radiante mediante el grupo mezclador que ya tengo instalado.


También me interesa que la máquina tenga una potencia mínima de modulación baja y que permita aprovechar los excedentes fotovoltaicos mediante Smart Grid.


Muchas gracias de antemano.

adujinto un dibujo de mi idea.
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Duda potencia aerotermia y mas
    IMG_3244.webp
    31,1 KB · Visitas: 9
No estoy seguro de que en general sea muy buena idea lo que planteas, toda vez que la energía en forma de calor que puedes "acumular" en un DI de inercia de 200 litros es muy poca y más fácilmente, si tu objetivo es aprovechar excedentes, puedes acumnularla directamente en la casa subiendo el termostato esas horas y bajándolos en horas que no haya excedentes pero bueno...

Las máquinas de aerotermia pueden perfectamente funcionar meramente por "temperatura de impulsión": es decir, tú le marcas a qué temperatura quieres que te salga el agua de la máquina y ella lo hace, parando únicamente cuando el retorno de dicha agua está prácticamente a la temperatura a la que sale (o en el parámetro delta T)

por otro lado, si no creo que reuqieras una máquina de más de 3kw de potencia, siendo 80 m2 bien aislados. Si sabes los consumos anuales actuales se podrá dimensionar mejor.
 
Totalmente de acuerdo con Pablo. No necesitas ni un depósito de inercia para acumular agua caliente ni una máquina de 6kw. Si no te dan los litros mínimos pon el depósito en el retorno y trabaja solo con la bomba de la Aerotermia. No marees a la máquina con depósitos y bombas, directa al suelo funciona perfecta
 
Buenas de nuevo, PabloB: 1000 l gasoil al año.
Xur: llevo 6 años observando cómo trabaja el termostato que tengo, honeywell t6 R, y hace impulsiones bastantes cortas y muy repetidas, le pongo a 20 y lo clava, nunca sube ni baja de 20. Pero ni por casualidad. No sé si lo hace por sus cálculos o por qué. Pero he notado eso en cuanto a su funcionamiento.
Gracias a los dos.
 
Como dicen PabloB y Xur, la mejor batería ya la tienes: el propio suelo. Lo que cabe en el depósito es poco: 200 litros calentados 10 °C de más son unos 2,3 kWh, menos de una hora de calefacción de tu casa en un día frío. Y para guardar algo ahí, la máquina tiene que calentar el depósito por encima de lo que pide el suelo (45 en vez de 35 °C), justo donde rinde peor, y luego el grupo mezclador vuelve a bajar esa temperatura.

Lo que yo haría: la aerotermia directa al suelo radiante, con el mezclador abierto del todo, y la máquina con curva de calefacción para que mande el agua a 30-35 °C. Los excedentes los aprovechas con la entrada Smart Grid (SG Ready): cuando hay sol, la máquina sube un par de grados y la losa del suelo guarda ese calor para la tarde. Mira en el manual de cada modelo qué hace exactamente con esa señal, porque cambia de una marca a otra. Antes, revisa el volumen mínimo de agua que pide la máquina: un suelo de 80 m2 con todos los circuitos abiertos suele llegar; si no, como dice Xur, un depósito pequeño en el retorno y solo la bomba de la aerotermia.

Lo que cuentas del Honeywell T6R es normal: regula con impulsos cortos para clavar la temperatura, y con la caldera de gasóleo eso va bien. A una aerotermia esos arranques cortos no le convienen: deja que mande la curva y usa el termostato solo como límite, o ponlo en modo todo/nada si lo permite.

El frío también es más sencillo así. Con un depósito de ACS como inercia no podrías enfriar, está pensado solo para calentar. Directo al suelo sí, con el agua no por debajo de unos 16-18 °C y control de humedad, para que no condense en el suelo.

Si al final quieres el depósito igualmente, varias marcas dejan regular por una sonda en él (las Panasonic Aquarea, por ejemplo, tienen la opción de depósito de inercia con su sonda), pero confírmalo para el modelo concreto antes de comprar. Y sobre la potencia: en una casa así importa más que module bajo que la potencia máxima.
 
Como dicen PabloB y Xur, la mejor batería ya la tienes: el propio suelo. Lo que cabe en el depósito es poco: 200 litros calentados 10 °C de más son unos 2,3 kWh, menos de una hora de calefacción de tu casa en un día frío. Y para guardar algo ahí, la máquina tiene que calentar el depósito por encima de lo que pide el suelo (45 en vez de 35 °C), justo donde rinde peor, y luego el grupo mezclador vuelve a bajar esa temperatura.

Lo que yo haría: la aerotermia directa al suelo radiante, con el mezclador abierto del todo, y la máquina con curva de calefacción para que mande el agua a 30-35 °C. Los excedentes los aprovechas con la entrada Smart Grid (SG Ready): cuando hay sol, la máquina sube un par de grados y la losa del suelo guarda ese calor para la tarde. Mira en el manual de cada modelo qué hace exactamente con esa señal, porque cambia de una marca a otra. Antes, revisa el volumen mínimo de agua que pide la máquina: un suelo de 80 m2 con todos los circuitos abiertos suele llegar; si no, como dice Xur, un depósito pequeño en el retorno y solo la bomba de la aerotermia.

Lo que cuentas del Honeywell T6R es normal: regula con impulsos cortos para clavar la temperatura, y con la caldera de gasóleo eso va bien. A una aerotermia esos arranques cortos no le convienen: deja que mande la curva y usa el termostato solo como límite, o ponlo en modo todo/nada si lo permite.

El frío también es más sencillo así. Con un depósito de ACS como inercia no podrías enfriar, está pensado solo para calentar. Directo al suelo sí, con el agua no por debajo de unos 16-18 °C y control de humedad, para que no condense en el suelo.

Si al final quieres el depósito igualmente, varias marcas dejan regular por una sonda en él (las Panasonic Aquarea, por ejemplo, tienen la opción de depósito de inercia con su sonda), pero confírmalo para el modelo concreto antes de comprar. Y sobre la potencia: en una casa así importa más que module bajo que la potencia máxima.
He localizado el funcionamiento del termostato y así estaba configurado: ciclos por hora 3, periodo de regulacion 20 min y tiempo mínimo de marcha 4 minutos. En 6 años me va bien. Yo estaba dudando entre dos marcas, aún tendría que analizar los servicios postventa en la zona. Daikin o mitsubishi. Estoy en un pueblo y prima el gasoil. Aún conozco poca gente con aerotermias para poder sondear. Tema Ke sobre 5 había pensado. Pasaré en un par de días por los servicios de esas marcas e intentaré averiguar algo.
 
Ya que vas a instalar un sistema fotovoltaico, la forma más sencilla de almacenar el exceso de producción es en baterías. Para una vivienda de 80m2 bien aislada y con suelo radiante, el consumo de la aerotermia va a ser de risa, por lo que con 16kWh de batería te daría para muchas horas.
Por otro lado, cualquier aparato, dispositivo, cacharro, que se salga de lo estándar te puede costar un riñón. Todo lo que se fabrica a medida es muy caro. Te sale más rentable una batería, estoy seguro y además es mucho más eficaz que lo que propones.
 
Sinceramente , quitar gasóleo y meter aerotermia en tú caso esta muy bien. La FV la veo poco útil Ya que tu mayor demanda es en inverno y ahí poco vas a generar….vamos que salvo que la regalen no se amortiza en siglos .
La aerotermia ya es renovable y el 80 % de la energía térmica que consumas te la dará gratis el aire …
 
Buenas de nuevo, PabloB: 1000 l gasoil al año.
Xur: llevo 6 años observando cómo trabaja el termostato que tengo, honeywell t6 R, y hace impulsiones bastantes cortas y muy repetidas, le pongo a 20 y lo clava, nunca sube ni baja de 20. Pero ni por casualidad. No sé si lo hace por sus cálculos o por qué. Pero he notado eso en cuanto a su funcionamiento.
Gracias a los dos.
Con esos consumos no pongas más de cuatro kW de aerotermia y como te decimos, contra suelo,sin inercia,sin zonificación. Olvídate de tener tremendos excedentes en invierno. Salvo que necesites frío en verano de hecho plantéate no poner FV porque con consumos tan bajos no sé si la amortizará algún día
 
Pues gracias a todos. En cuanto gaste el gasoil que me queda cambio la caldera. Incluso le voy a poner un meter y sopesaré la FV. No hay forma de conseguir un presupuesto desglosado. Todos tiran por conjunto y van bien sobrados.
 
Fíjate que 1000 litros de gasoil al año son unos 1650€ anuales. Pongamos que con aerotermia pagases la tercera parte te ahorrarías 1100€ al año. Como bien te indican los paneles solares no te ayudarán gran cosa, ya que durante el invierno, cuando más calefacción consumes, apenas te aportan. Si que ganaras en primavera, que en León hace bastante sol y todavía las noches son frías.

El caso es que si el presupuesto supera los 11000 euros puede que ya no te resulte interesante en su amotización. Una aerotermia de 4Kw como te recomiendan es probable que la consigas por ese presupuesto, pero como te líes con paneles solares igual no lo amortizas nunca.

Creo que Eco-Calderas, un compañero del foro, instala aerotermia en tu zona. Es posible que te interese ponerte en contacto con él. Seguramente no te venda lo que no necesitas. Además creo que te dará el CAE con lo que te saldrá más económico.
 
Una pequeña FV que te cubra holgadamente el verano y se queda corta en invierno, siempre suele salir acuenta.

No lo no compensa es sobredimensionar a lo loco para vender excedentes, ya que cada dia se pagan peor, por eso tienes que buscar cubrir tu autoconsumo.
 