Valvula de 3 vias, prescindible o no?

  • Iniciador del tema Iniciador del tema jorditj
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Hola, respondo a algunas dudas que han surgido:
Segun el estudio de cargas termicas, con 6kW es suficiente la maquina, Zona D2.
Respecto a algunas de las respuestas, como ya dije en otro mensaje, esta valvula solo seria para climatizacion y seria externa, el ACS ya tiene su propia salida des de la maquina, no tiene nada que ver con ACS.
Y tambien por aclarar, no hay DI + aguja, en el esquema el bloque es de aguja por reaprovechar el esquema, pero solo habria DI que tambien actua como aguja.

A los que insistis en que no hace falta DI ni bomba secundaria, la bomba interna de la maquina puede sola con 2 colectores, 18 circuitos en total y 1200 metros de tuberia del suelo radiante (95m tramo mas largo) mas los tamos de ida y vuelta entre maquina y colector que podrian ser unos 30 metros? Os escucho.
 
Última edición: