Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia

Hablando de mala praxis, hoy me salto un vídeo en YouTube de una empresa dedicada a hacer instalaciones. Parecía todo muy profesional y bien explicado y editado. Hacían mucho hincapié en dimensionar bien la maquina.
En el vídeo del ejemplo estaban instalando en un piso de 120m2 una maquina de 16kw….. 🤙🏻
:ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
 
Esto ocurre porque los motores eléctricos necesita un empuje de arranque. Una vez arranca empieza a ajustar el inverter. Pero el arranque necesita fuerza. Que no sepan en Kosner explicarte esto manda huevos...

No puedes hacer nada, solo intentar que sean los mínimos posibles.

Saludos
Sí, sí, eso me lo explicaron y, dentro de mis mínimos conocimientos, eso también me queda claro.

Lo que no supieron explicarme es cómo modula para bajar de los 40 a 31 Hz. No es siempre igual. Os pongo, por ejemplo, esta gráfica de esta noche de los Hz a los que ha trabajado el compresor.

[Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia


La cantidad de tiempo que pasa en 40 y en 31 Hz no es lineal en la máquina. Y tampoco he encontrado una coherencia entre este dato y el delta de temperatura. Que imagino que sería lo más lógico, es decir, si delta es mayor x sube de Hz.

Os dejo una gráfica del delta de ese mismo tramo horario (el pico de subida de temperatura a las 9:30 es el ACS).

[Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia



Mi idea y lo que me encantaría es gestionar un tiempo máximo de arranque para el compresor y, a partir de ahí, funcionar en función del delta, pero no lo he conseguido.
 
Está claro que es otro caso mas de mala praxis a la Española! Sobre dimensión, zonificación, equipo regulero... en definitiva, uno mas.

Si quieres que te podamos ayudar algo mejor, sube algunas fotos para entender a nivel hidráulico qué puedes hacer. Si tienes una bomba para suelo radiante nada mas, si tienes varias, como está la zonificación, etc...

La solución mas radical es la de siempre: quitar y desconectar toda la lógica de termostatos, unificar todo a un único control, una única bomba y entonces, pedir 23 - 19. Es incómodo sí, pero al menos obligas al equipo a trabajar de forma mas o menos constante unas buenas horas.

El depósito debería amortiguar algo con 190, me da que hasta puede estar mal conectado, sin sonda o vaya usted a saber...

Sube algunas fotos!
Buenos días Eco- calderas,
Adjunto fotos de como está instalado.
La máquina exterior, está en un patio trasero, y los tubos bajan de forma directa al cuarto de "calderas" donde también tengo el tema de la FV.
Tengo un deposito de inercia (gris) de 190l Greenheiss y un depósito de ACS (blanco) de 150l. Hay 2 vasos de expansión (rojo y azul) y me comentaron que habían puesto desfangador, pero no sé verlo, disculpar mi ignorancia.
La vivienda tiene suelo radiante en 3 plantas. Cada una de ellas tiene sus armarios de las válvulas y circuitos del suelo radiante que están conectados con los termostatos (cada uno en su planta).
En la planta sótano, al no tener suelo radiante, pusieron un fancoil, que tiene su bomba de circulación independiente. No lo hemos usado, porquxie de momento el sótano se mantiene a 21°C.
Seguí vuestras recomendaciones de activar el modo silencioso, pero no he visto que haya mejoría aparente en los picos.
Estoy probando a meter horarios en los termostatos y en la aplicación de la aerotermia de apagado y encendido de la ACS y calefacción a ver si con eso consigo alguna mejora. Ya iré contando.
Pido disculpas por la extensión, así como por las posibles incongruencias, ya que soy un auténtico novato de la aerotermia y lo poco que voy aprendiendo es por gente como vosotros.
Gracias por las respuestas y ayuda
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_112301954_AE.webp
    60,6 KB · Visitas: 20
  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_112019454_AE.webp
    342,3 KB · Visitas: 21
  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_112008820_AE.webp
    396,2 KB · Visitas: 20
  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_112004822_AE.webp
    338,7 KB · Visitas: 20
  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_111735072_AE.webp
    54,1 KB · Visitas: 21
  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_111720229_AE.webp
    111,7 KB · Visitas: 23
  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_111642767_AE.webp
    299,9 KB · Visitas: 24
  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_111626876_AE.webp
    92,1 KB · Visitas: 23
  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_111614616_AE.webp
    162,8 KB · Visitas: 23
  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_112025378_AE.webp
    276,4 KB · Visitas: 23
  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_111606137_AE.webp
    145,7 KB · Visitas: 24
  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_111554220_AE.webp
    186,9 KB · Visitas: 24
  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_111747615_AE.webp
    38,6 KB · Visitas: 25
  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_111536525_AE.webp
    123,9 KB · Visitas: 25
  • [Nergiza.com] Aerotermia Kosner con picos nocturnos de potencia
    IMG_20261124_111513121_AE.webp
    116,2 KB · Visitas: 25
Roberto, lo último que cuentas, meter horarios de encendido y apagado en los termostatos y en la aplicación, yo no lo haría. Cada arranque empieza con ese golpe a 40 Hz que explicaba Abadius, y después de una parada la máquina tiene que recuperar lo perdido a tope, con el agua más caliente. Te dará más picos, no menos. Con suelo radiante va mejor una temperatura fija día y noche, sin bajadas nocturnas.

A lo que te han dicho Keygen y Eco-Calderas (todos los circuitos abiertos, un solo control) le añadiría equilibrar los circuitos, para que cada habitación reciba lo que necesita sin que tenga que cortar ningún termostato:

- Con todos los circuitos abiertos y la máquina funcionando, mide en cada colector la temperatura de ida y de retorno de cada circuito (un termómetro de infrarrojos vale, midiendo sobre un trozo de cinta de carrocero pegado al tubo).
- Busca unos 5 °C de diferencia. Donde la diferencia sea menor, cierra un poco ese circuito en el caudalímetro o el detentor del colector.
- Después de cada cambio espera bastante antes de volver a medir, en suelo radiante mejor una hora. Un circuito cada vez: lleva unos días, pero solo se hace una vez.

Cuando todas las habitaciones se mantienen solas a su temperatura con los circuitos abiertos, ya puedes dejar los termostatos como simple aviso y no como corte.

Y para saber cuánto le sobra de verdad a la máquina (Xur habla de 8 kW), te serviría un cálculo de pérdidas habitación por habitación. Con ese número sabes en qué días suaves la casa pide menos de lo mínimo que da la Kosner, y tienes algo concreto que poner delante del instalador.
 
Roberto, lo último que cuentas, meter horarios de encendido y apagado en los termostatos y en la aplicación, yo no lo haría. Cada arranque empieza con ese golpe a 40 Hz que explicaba Abadius, y después de una parada la máquina tiene que recuperar lo perdido a tope, con el agua más caliente. Te dará más picos, no menos. Con suelo radiante va mejor una temperatura fija día y noche, sin bajadas nocturnas.

A lo que te han dicho Keygen y Eco-Calderas (todos los circuitos abiertos, un solo control) le añadiría equilibrar los circuitos, para que cada habitación reciba lo que necesita sin que tenga que cortar ningún termostato:

- Con todos los circuitos abiertos y la máquina funcionando, mide en cada colector la temperatura de ida y de retorno de cada circuito (un termómetro de infrarrojos vale, midiendo sobre un trozo de cinta de carrocero pegado al tubo).
- Busca unos 5 °C de diferencia. Donde la diferencia sea menor, cierra un poco ese circuito en el caudalímetro o el detentor del colector.
- Después de cada cambio espera bastante antes de volver a medir, en suelo radiante mejor una hora. Un circuito cada vez: lleva unos días, pero solo se hace una vez.

Cuando todas las habitaciones se mantienen solas a su temperatura con los circuitos abiertos, ya puedes dejar los termostatos como simple aviso y no como corte.

Y para saber cuánto le sobra de verdad a la máquina (Xur habla de 8 kW), te serviría un cálculo de pérdidas habitación por habitación. Con ese número sabes en qué días suaves la casa pide menos de lo mínimo que da la Kosner, y tienes algo concreto que poner delante del instalador.
Coincido totalmente, yo cuando leí lo de los horarios en termostatos.... Lo que necesita es calentar la máxima cantidad de agua y de forma continua. Haz una prueba, deja todo abierto con los termostatos altos un dia o 2 y nos mandas las gráficas.
 
Hola,

Lo que me parece extraño es que el depósito de inercia grande no consiga amortiguar un poco los picos. Como decía Eco-Calderas, podrías revisar si está bien conectado. En mi caso la máquina está conectada contra el DI, y luego de éste sale el circuito hacia la casa con una bomba secundaria.

Mi caso es peor todavía, tengo una máquina de 16 KW para 150 metros, con siete termostatos y DI de 200 litros. Los aislamientos son buenos, aunque lo que me falla un poco son las ventanas, que me las vendieron como buenas pero no lo son tanto.
Al principio no tenía deposito de inercia, pero tras instalarlo el número de arranques bajo mucho. Yo tengo temperatura de impulsión por clima cpon curva de 32-38º y lo que sí hago es bajar un grado los termostatos por la tarde/noche, así cuando arranca de madrugada la máquina tiene más trabajo que hacer y funciona de forma más continuada. No es lo mejor para el consumo, está claro, pero el número de arranques baja.

El ACS lo tengo programado para que se ponga a 50º a mediodía, y luego que recaliente si baja de 40º.

Un saludo.
 
Gracias a todos por vuestras respuestas e ideas.
Voy a probar con lo que me habéis ido diciendo y en unos días os cuento resultados y os paso nuevamente las gráficas.
A mí también me parece muy raro que con un DI de 190l tenga esos arranques tan seguidos.
Aprovecho, ¿Cómo puedo desactivar la curva climatica? Desde el menú de usuario, sólo me deja cambiar la curva personalizada (9) por alguna de las otras 8.
El tema de modificar caudales, no sabría como hacerlo. Siento no tener ni idea de todo esto y hacer tantas preguntas.
Gracias por vuestra ayuda y comprensión
 
Gracias a todos por vuestras respuestas e ideas.
Voy a probar con lo que me habéis ido diciendo y en unos días os cuento resultados y os paso nuevamente las gráficas.
A mí también me parece muy raro que con un DI de 190l tenga esos arranques tan seguidos.
Aprovecho, ¿Cómo puedo desactivar la curva climatica? Desde el menú de usuario, sólo me deja cambiar la curva personalizada (9) por alguna de las otras 8.
El tema de modificar caudales, no sabría como hacerlo. Siento no tener ni idea de todo esto y hacer tantas preguntas.
Gracias por vuestra ayuda y comprensión
Kosner tiene el codigo 1212 para instaladores, casi nuna lo cambian despues de la instalación
 
Roberto, la curva climática yo no la quitaría. Cuando hablaba de una temperatura fija día y noche me refería a los termostatos de las habitaciones: la misma consigna todo el día, sin bajarla por la noche. La curva es otra cosa: decide a qué temperatura sale el agua según el tiempo que hace fuera, y es justo lo que le conviene a una aerotermia.
Lo de una impulsión fija algo más alta que proponía Xur es para que la máquina pare menos. Eso también lo consigues sin quitar la curva: elige en el menú de usuario una de las curvas un poco más altas, y la máquina sigue adaptándose al tiempo. Para la prueba que te propone Keygen (todo abierto y los termostatos altos un día o dos) no hace falta tocar nada más. Y si entras con el código de instalador, haz antes una foto de cada pantalla que cambies, para poder dejarlo como estaba.
Los caudales, como dice Jesanan, se regulan en el colector de cada planta. Cada circuito suele tener arriba un caudalímetro: un tubito transparente con una escala en litros por minuto y un capuchón o una ruedecita encima. Normalmente, girándolo hacia la derecha cierras ese circuito y hacia la izquierda lo abres. Antes de tocar nada, haz una foto de cómo están todos.
Yo no tocaría los caudales hasta ver el resultado de la prueba de Keygen. Si después, con todo abierto, una habitación se pasa de temperatura y otra se queda corta, cierras un poco el circuito de la que se pasa, poco a poco y con una hora entre cambio y cambio. Si no lo ves claro, sube una foto de los colectores y te decimos qué girar.
 
Atrás
Arriba