Consulta Real Decreto 148/2021 de 9 de Marzo. Metodología cálculo cargos sistema eléctrico.

  • Iniciador del tema Iniciador del tema Man
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
El consumo de calefacción sí que es inasumible, llegando a pagar 1.900 euros por los dos meses
A priorí, sin saber donde es, me parece una salvajada , primero revisar la tarifa y pasar a TUR si no estas ya , igual que la luz a PVPC
el circuito de retorno de ACS funciona las 24 horas del día. No hay termostato y el circuito es en sí una especie de saco sin fondo.
podrías programarlo por horas (duchas ) , con un simple temporizador en el enchufe.

Antes de meterme en calderas , placas ,etc.. le daba un buen repaso al aislamiento....y ya después lo demás
 
A priorí, sin saber donde es, me parece una salvajada , primero revisar la tarifa y pasar a TUR si no estas ya , igual que la luz a PVPC

podrías programarlo por horas (duchas ) , con un simple temporizador en el enchufe.

Antes de meterme en calderas , placas ,etc.. le daba un buen repaso al aislamiento....y ya después lo demás
Gracias. Sí, el aislamiento está contemplado. Pero ya he comentado que estamos pendientes de la licencia de obras y, por lo que estoy viendo, no la tendremos hasta dentro de varios meses. Y con la advertencia por escrito, además, de que no se nos ocurra empezar hasta que esté concedida.
Y, por supuesto, voy con pies de plomo y, necesariamente, paso a paso, pues el bolsillo es finito.
 
Muchas gracias por tus consejos.

Es el magnetotérmico, sí. Está precintado, así que le diré al electricista que venga a instalarme la linea nueva para la bomba que me lo cambie. Entre otras cosas porque calculo que tendré que contratar por encima de 9 KW. Sí, es suelo radiante, y espero que no entre la resistencia de apoyo casi nunca, dadas las temperaturas de impulsión que tendré.
Bueno si es suelo radiante, a poco que esté bien instalado, vas a tener unas temperaturas de impulsión del agua del circuito entre 28º y 38º. Si hace muchiiiísimo frio llegarás a 42º. Eso quiere decir que no te conviene una bomba de calor de las que llegan a alta temperatura. Esas están indicadas para aprovechar los radiadores normales.
Las bombas normales llegan a 65º para calentar el ACS.
El hecho de impulsar el agua a menor temperatura, sea la bomba que sea, hace que las pérdidas sean menores, al ser menor el salto térmico entre las tuberias y el ambiente. Eso es uno de los ahorros inherentes al suelo radiante.
Además el plástico de las tuberías tiene una temperatura de fusión, así que no se puede subir sin riesgo de dañar la instalación. Depende del material de las tuberías.
Yo no me movería de los 5,75 kW contratados. Esperaría a ver si salta mucho el ICP del contador y si me puedo disciplinar para no conectar todo a la vez.
Ahora con la 2.0TD se va a poder cambiar de potencia dos veces al año (el primer año), no una como hasta ahora, así que podrás ajustar mejor todo a tus necesidades reales.
Otra cosa es que los ICP reaccionan a los quince minutos de la sobrecarga. Es decir que si por ejemplo tienes el lavavajillas puesto y le toca calentar el agua (cosa que hace en unos 15 minutos) y estás en sobrecarga, puede que no te salte.
Por cierto, si entras en la web de tu distribuidora (por ejemplo i-DE para Iberdrola) puedes ver el historial de consumos detallado hora a hora desde que hayas contratado (que puedes haber sido tu o el anterior propietario si no has cambiado el titular), así que sí que puedes tener datos de consumo.
Por cierto, el general y el ICP son magnetotérmicos los dos, solo que el ICP tiene una curva de respuesta calibrada de una cierta forma. Lo digo porque debes entender cuando me refiero a cada uno. Espero que no me esté pasando de listo.
 
Última edición:
Gracias. Sí, el aislamiento está contemplado. Pero ya he comentado que estamos pendientes de la licencia de obras y, por lo que estoy viendo, no la tendremos hasta dentro de varios meses. Y con la advertencia por escrito, además, de que no se nos ocurra empezar hasta que esté concedida.
Y, por supuesto, voy con pies de plomo y, necesariamente, paso a paso, pues el bolsillo es finito.
ok, pues mientras revisa tarifa de gas (que tienes ahroa?) y lo del programador del ACS; no cambiaba nada más hasta que puedes hacer lo del asilamiento.
 
¿Qué sabéis acerca de los excesos de potencia? Lo tendrán que abonar el usuario con IPC (ciudadano medio) o solo al que tiene maxímetro? Creo que es lo segundo pero.... nunca se sabe.
Saludos.
 
Bueno si es suelo radiante, a poco que esté bien instalado, vas a tener unas temperaturas de impulsión del agua del circuito entre 28º y 38º. Si hace muchiiiísimo frio llegarás a 42º. Eso quiere decir que no te conviene una bomba de calor de las que llegan a alta temperatura. Esas están indicadas para aprovechar los radiadores normales.
Las bombas normales llegan a 65º para calentar el ACS.
El hecho de impulsar el agua a menor temperatura, sea la bomba que sea, hace que las pérdidas sean menores, al ser menor el salto térmico entre las tuberias y el ambiente. Eso es uno de los ahorros inherentes al suelo radiante.
Además el plástico de las tuberías tiene una temperatura de fusión, así que no se puede subir sin riesgo de dañar la instalación. Depende del material de las tuberías.
Yo no me movería de los 5,75 kW contratados. Esperaría a ver si salta mucho el ICP del contador y si me puedo disciplinar para no conectar todo a la vez.
Ahora con la 2.0TD se va a poder cambiar de potencia dos veces al año (el primer año), no una como hasta ahora, así que podrás ajustar mejor todo a tus necesidades reales.
Otra cosa es que los ICP reaccionan a los quince minutos de la sobrecarga. Es decir que si por ejemplo tienes el lavavajillas puesto y le toca calentar el agua (cosa que hace en unos 15 minutos) y estás en sobrecarga, puede que no te salte.
Por cierto, si entras en la web de tu distribuidora (por ejemplo i-DE para Iberdrola) puedes ver el historial de consumos detallado hora a hora desde que hayas contratado (que puedes haber sido tu o el anterior propietario si no has cambiado el titular), así que sí que puedes tener datos de consumo.
Por cierto, el general y el ICP son magnetotérmicos los dos, solo que el ICP tiene una curva de respuesta calibrada de una cierta forma. Lo digo porque debes entender cuando me refiero a cada uno. Espero que no me esté pasando de listo.
En absoluto, y muchas gracias por tu ayuda. El magnetotérmico que salta es el de la entrada general que está al lado del cuadro eléctrico. Es de 25 Amp. y está precintado. Me ha saltado dos veces en total. Voy a hacerte caso y no cambiaré el contrato hasta que esté todo instalado. Todos los electrodomésticos ticos que tengo son A, siendo en su mayoría A+++ y A++, así que el gasto es bastante contenido, incluidas secadora y lavadora que funcionan con bomba de calor.
Vengo de otra vivienda con suelo radiante y procuro poner el mínimo de temperatura en la impulsión. En la otra casa impulsaba entre 36 y 39º.
 
ok, pues mientras revisa tarifa de gas (que tienes ahroa?) y lo del programador del ACS; no cambiaba nada más hasta que puedes hacer lo del asilamiento.
Gracias por tu respuesta. El problema es que lo del aislamiento va para largo, empezando por la licencia de obras que se la están tomando con filosofía. Por lo visto es normal tener que esperar entre 8 y 12 meses desde que pagas las tasas...
Tengo claro que voy a instalar aerotermia, y en ello estoy trabajando, tratando de poner el aislamiento extra en los tejados antes de que llegue el frío de nuevo. Si espero a instalar cuando termine de aislar pasarán, mínimo, 2 años, y considero que tendré ya un buen ahorro solo con la instalación del equipo de aerotermia.
Lo del aislamiento de la fachada es más complicado.
Sí que he notado el sistema automatizado de persianas y estores. En invierno, cuando da el sol en la ventana X, se abre automáticamente la persiana o el estor. Te puedo decir que en nuestro dormitorio, por ejemplo, se notan incrementos de 1,5º en menos de 20º. El resto del día y la noche se cierran para tratar de tener las menos pérdidas posibles.
 
En absoluto, y muchas gracias por tu ayuda. El magnetotérmico que salta es el de la entrada general que está al lado del cuadro eléctrico. Es de 25 Amp. y está precintado. Me ha saltado dos veces en total. Voy a hacerte caso y no cambiaré el contrato hasta que esté todo instalado. Todos los electrodomésticos ticos que tengo son A, siendo en su mayoría A+++ y A++, así que el gasto es bastante contenido, incluidas secadora y lavadora que funcionan con bomba de calor.
Vengo de otra vivienda con suelo radiante y procuro poner el mínimo de temperatura en la impulsión. En la otra casa impulsaba entre 36 y 39º.
Si está precintado es el ICP.
Para saber lo que gastan los aparatos, yo me he comprado los Efergy Engage. Con una pinza amperimétrica que traen lo conectas a la fase de entrada y a una cajita emisora (alimentada a pilas que duran un año) que se conecta a un hub (otra cajita) conectado al router. Tengo otro emisor para la alimentación de la aerotérmia y otro para la entrada de corriente a la casa. Los tres se concentran en el hub que envia los datos a una web.
Puedes ver datos de este estilo
[Nergiza.com] Real Decreto 148/2021 de 9 de Marzo. Metodología cálculo cargos sistema eléctrico.

Los valores que da son bastante inexactos porque mide solo corriente y usa 230V (que es la tensión nominal) para calcular el gasto en kWh. Sí te da idea de cuando consumes y como. No son baratos.
Para los aparatos individuales dan idea los enchufes inteligentes que dispongan de control de consumo. No todos lo tienen. Hay que fijarse que tengan Energy Monitoring. Una vez que los has dejado un mes o dos ya tienes idea de lo que gastas de verdad con ellos. ¡Ojo que sean de 16A y que mejor que se conecten a Tuya / Home Assistant! Lo del consumo te da sorpresas como que gasto mas con el ordenador cada día que con la tele. Y la tele moderna en el salón gasta menos que la antigua en la cocina y está menos horas encendida que la del salón.
 
Última edición:
Si está precintado es el ICP.
Para saber lo que gastan los aparatos, yo me he comprado los Efergy Engage. Con una pinza amperimétrica que traen lo conectas a la fase de entrada y a una cajita emisora (alimentada a pilas que duran un año) que se conecta a un hub (otra cajita) conectado al router. Tengo otro emisor para la alimentación de la aerotérmia y otro para la entrada de corriente a la casa. Los tres se concentran en el hub que envia los datos a una web.
Puedes ver datos de este estilo
Ver el archivos adjunto 6879
Los valores que da son bastante inexactos porque mide solo corriente y usa 230V (que es la tensión nominal) para calcular el gasto en kWh. Sí te da idea de cuando consumes y como. No son baratos.
Para los aparatos individuales dan idea los enchufes inteligentes que dispongan de control de consumo. No todos lo tienen. Hay que fijarse que tengan Energy Monitoring. Una vez que los has dejado un mes o dos ya tienes idea de lo que gastas de verdad con ellos. ¡Ojo que sean de 16A y que mejor que se conecten a Tuya / Home Assistant! Lo del consumo te da sorpresas como que gasto mas con el ordenador cada día que con la tele. Y la tele moderna en el salón gasta menos que la antigua en la cocina y está menos horas encendida la del salón.
Muchas gracias, Tudesco
yo tengo consumos en algunos enchufes, y en el sistema que uso hay posibilidad de poner lectores, aunque todavía no me he puesto a ello.
Me tendré que poner con esto en cuanto vea cerca la instalación del equipo de aerotermia.
Los consumos ahora los tengo individualizados, pues realmente no los estoy iusando ( subo ejemplo )
Tambien los interruptores de las luces tanto del jardín como del interior que ya he domotizado también te leen consumos y los van acumulando
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Real Decreto 148/2021 de 9 de Marzo. Metodología cálculo cargos sistema eléctrico.
    55825F5A-D429-4EB0-808E-25F056C3D325.webp
    20,1 KB · Visitas: 50
Si está precintado es el ICP.
Para saber lo que gastan los aparatos, yo me he comprado los Efergy Engage. Con una pinza amperimétrica que traen lo conectas a la fase de entrada y a una cajita emisora (alimentada a pilas que duran un año) que se conecta a un hub (otra cajita) conectado al router. Tengo otro emisor para la alimentación de la aerotérmia y otro para la entrada de corriente a la casa. Los tres se concentran en el hub que envia los datos a una web.
Puedes ver datos de este estilo
Ver el archivos adjunto 6879
Los valores que da son bastante inexactos porque mide solo corriente y usa 230V (que es la tensión nominal) para calcular el gasto en kWh. Sí te da idea de cuando consumes y como. No son baratos.
Para los aparatos individuales dan idea los enchufes inteligentes que dispongan de control de consumo. No todos lo tienen. Hay que fijarse que tengan Energy Monitoring. Una vez que los has dejado un mes o dos ya tienes idea de lo que gastas de verdad con ellos. ¡Ojo que sean de 16A y que mejor que se conecten a Tuya / Home Assistant! Lo del consumo te da sorpresas como que gasto mas con el ordenador cada día que con la tele. Y la tele moderna en el salón gasta menos que la antigua en la cocina y está menos horas encendida que la del salón.
otro por aquí.
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Real Decreto 148/2021 de 9 de Marzo. Metodología cálculo cargos sistema eléctrico.
    Captura de pantalla (67).webp
    19,6 KB · Visitas: 49
Ojito con los Efergy, no se como funcionaran esos que tenéis, pero un amigo tenia uno de esos con la pinza conectada al emisor a pilas y no diferencia entre energía activa y reactiva, por lo que las lecturas no son muy fiables.

La vitro apagada le marcaba 60W.
 
Yo tengo los efergy desde hace muchos años y me han resultado útiles. Ya se ha comentado aquí por parte de diversas fuentes que no son muy exactos. Primero porque solo miden corriente con la pinza amperimétrica. Que la pinza si recoge poca corriente (por haber poco consumo) no es muy fiable, (supongo porque el entrehierro es demasiado grande en esas circunstancias). Que las potencias las saca multiplicando por 230V las corrientes Que no distingue el sentido de la corriente, (ahora creo que ya sí usando un cable en Y y otra pinza, pero no lo he mirado bien porque ya no me interesa). Luego en mi instalación solar tengo que restar del valor solar la curva de gasto y si no hay sol, no sabes donde estas. Ya he contado que mi bomba de circulación de ACS en la aerotermia, con un circuito muy reducido porque es casi interno del split, me reportaba 40W cuando con medida directa son 9 o 10W (oscila). Además suelo tener casi 250V así que las cuentas salen mas altas. Pero lo de marcar 60W con la vitro me parece que debería buscar la razón. Si no hay corriente no marca. Sí es muy útil tener una gráfica continua y que mantenga las lecturas unos dos años en su web.
 
Atrás
Arriba