JuanPLC
Nergizo
Y qué explicación tiene que poner un IGA antes del diferencial resuelva el problema?
A continuación, siga el video para ver cómo instalar este sitio como una aplicación web en su pantalla de inicio.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
El IGA no resuelve el problema; el IGA es para más seguridad.Y qué explicación tiene que poner un IGA antes del diferencial resuelva el problema?
Anoche añadí un IGA antes del diferencial, volví a poner el orden de conexión a como lo tenía anteriormente, y de momento esta mañana ya no me ha saltado a la hora de siempre. Espero que esta haya sido la solución.
Correcto, puse el IGA por ese motivo.El IGA no resuelve el problema; el IGA es para más seguridad.
Lo que resuelve el problema, es poner las conexiones en el orden anterior:
Un interruptor diferencial salta, cuando hay una diferencia de intensidad entre fase y neutro.Ah vale! Pero me cuesta entender porqué eso resuelve el problema...
Así es prácticamente como lo tenía y como lo he vuelto a reestructurar, con alguna pequeña diferencia.Sin tener ni idea de fotovoltaica, me resulta extraño que el primer elemento del cuadro sea directamente el diferencial.
Yo montaría primero un general y del mismo sacaría los diferenciales que sea. En este caso, pondría general y watimetro a la izquierda, y a partir de ahí, diferencial y circuitos.
Tampoco me cuadra que el inversor se conecte directamente sin ningún magneto. Si hubiera alguna avería en el tramo de cable entre el cuadro principal y el subcuadro del inversor, no hay forma de cortar.
Entendiendo que el subcuadro del inversor tiene su diferencial, lo que yo haría sería reorganizar el cuadro, quitar la pared (desmontable) de la caja del icp y meter un magneto DPN en ese hueco para el inversor. Al primer diferencial entras con la salida del watimetro y la salida del magneto de la fotovoltaica y si tuvieras otro diferencial, pues puente desde alli al siguiente diferencial.
¿Sería así correcto?