He comentado con mi Arquitecto y la verdad que no es muy nerd de esto. Pero me ha dado un programa para calcular la etiqueta energética (CE3X) con el que puedo entender las implicaciones de poner diferentes aislamientos, factor solar de las ventanas etc... y estoy encantado.
Por el momento, dentro de una lógica presupuestaria, he conseguido los mejores resultados ampliando los aislamientos a:
Eliminando el factor solar de las ventanas (dejando la g a 0,64) y jugando con pérgolas bioclimática y toldos en invierno/verano Consigo los siguientes valores de demandas energéticas:
- Cubierta 12 XPS
- Fachadas 8 XPS + 4 lana de roca
- Forjado sanitario 5XPS + 3 PUR (El que viene con el suelo radiante)
Calefacción: 58,8 - 61,7 kwh/m2
Refrigeración: 16,3-24.5 kwh/m2
Ver el archivos adjunto 4146
Ver el archivos adjunto 4145
Creo que son cifras razonables aunque no lleguen a passive haus que según tengo entendido sería:
Calefacción: < 40 kwh/m2
Refrigeracion: < 15 kwh/m2
La pregunta viene ahora para los que conocéis gente contenta con el suelo refrescante:
¿Sabríais qué demandas de refrigeración tienen?
Entiendo que por debajo de 15 funcionará y será suficiente seguro pero a partir de qué numero empieza a necesitar apoyo?
Muchas gracias por vuestra ayuda de nuevo!
El SR varía mucho según climas, pero por debajo de 15 grados me parece muy poco incluso en Madrid ya que te condensará.
No sé qué planteamiento lleva tu arquitecto, aquí ya estamos curados de espanto con el desinterés y desconocimiento de algunos del gremio respecto a la eficiencia energética pero te sigue dando valores muy muy pobres para una vivienda nueva, y desde luego de aproximarse a criterios PH nada.